3상 3선식 송전선로가 있다. 수전단전압이 60Kv 역률80% 전력손실률이 10% 저항은 0.3옴/Km 리액턴스는 0.4옵/Km 전선길이는 20Km 일때 송전선로의 송전단전압은 얼마인가?
라는문제에서 풀이에보면은 전력손실이 10%이므로 Pl = 3I^2R = 루트3VICos세타 X 0.1 이라고 하는데
3상에서 전력손실은 3I제곱R이기도하고 루트3VICos세타 이기도한거 아닌가요? 전력손실률을 곱하는이유를 모르겠고 넣는다고해도 왜 3I제곱R에는 안넣고 뒤쪽에만 넣는데 3개의 항전부가 =가 되는지모르겠어요 설명좀 해주실수 있나요 ㅠㅠ
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
전력 손실률은 수전단 전력을 기준으로 한 값이며,
이 전력 손실은 선로의 저항에서 발생을 합니다.
즉, 선로에서의 손실은 3 * 전류의 제곱 * 저항이며, 이 값이 수전단 전력의 10%라는 의미입니다.