질문1. 답안작성시 15A 분기4회로(에어컨 전용 분기 1회로포함)이라고 적어도 맞는건가요?질문2 만약 1700va 짜리 두대의 에어컨이 있을시 두개를 더하면 3400va 인데 이경우 둘을합한값이 3000이넘으므로 1회선을 추가하는건가요 아니면 그냥 상정부하에 1700x2를 더해주나요?
첫댓글 선배님 혹시 에어컨이 1700이란 것이 뭘 근거로 하셨는지 조심스레 여쭤봐도 될까요
두번째질문은 문제에 대해서가아니라 그냥 제가 가정했을때 궁금해서 물어본거에요~
@1차합격하잡 제 생각이지만 별도로 하는 것이 맞지 않나 하는 생각이 듭니다. 이건 어디까지나 제 사견입니다
질문1.가능하다고 판단됩니다.질문2.상정부하 * 2를 하십니다.대형기계기구라고 하는 것은 단일 부하에 대하여 적용됩니다
첫댓글 선배님 혹시 에어컨이 1700이란 것이 뭘 근거로 하셨는지 조심스레 여쭤봐도 될까요
두번째질문은 문제에 대해서가아니라 그냥 제가 가정했을때 궁금해서 물어본거에요~
@1차합격하잡 제 생각이지만 별도로 하는 것이 맞지 않나 하는 생각이 듭니다. 이건 어디까지나 제 사견입니다
질문1.
가능하다고 판단됩니다.
질문2.
상정부하 * 2를 하십니다.
대형기계기구라고 하는 것은 단일 부하에 대하여 적용됩니다