• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
소방설비기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[질문] 자격증 관련 정답확인요망합니다
로이스 추천 0 조회 126 21.10.12 23:59 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.10.14 08:54

    첫댓글 소화기구의 개수 산정시 보일러실의 경우는 부속용도별로 추가해야 할 소화기구 대상에 해당됩니다.

    356페이지 문제는 바닥면적 1500제곱미터 중에서 주차장이 1400제곱미터, 보일러실이 100제곱미터로 부속설비가 아닌 기타설비로 봐서 기준면적이 200제곱미터가 됩니다.

    그리고 453페이지 문제는 지하 2층이 주차장이고 보일러실을 부속용도로 간주해서 기준면적이 25제곱미터가 되는 것입니다.

    결론은 보일러실이 바닥면적에 포함되서 출제가 되면 기타설비로 보시면 되고 그렇지 않은 경우에는 부속용도로 보시면 되겠습니다.

최신목록