13층 백화점 폐쇄형 습식스프링클러에 대한 문제입니다.
(2) 번문항 문제풀이를 보면, 수원의 양이 30*1.6m3 = 48m3가 정답이라고 하셨는데
옥상수조 수량은 왜 포함이 안된 것인지 궁금합니다...
화재안전준에 맞게 계산하면 옥상수조 1/3을 포함하여 48m3+(48m3*1/3)=64m3이 되어야 맞는것 아닌가요?
답변 부탁드립니다.
첫댓글 문제의 조건에 옥상수조를 설치했다라는 표현이 있으면 옥상수원까지 계산하시면 됩니다.옥상수조의 수원을 확보하지 않는 경우도 있습니다.
첫댓글 문제의 조건에 옥상수조를 설치했다라는 표현이 있으면 옥상수원까지 계산하시면 됩니다.
옥상수조의 수원을 확보하지 않는 경우도 있습니다.