기기번호 |
품 명 |
형식 및 규격 |
예상동력 (kW) |
수량 |
비고 |
M-302 |
잉여슬러지펌프 MODEL:DSF 15-1 (MAKER:DAIBONG) |
일축나사형 모노펌프(인버터형) (V-Belt 구동방식) 0.13~0.21 ㎥/hr × 3mH |
0.75kW*3상 *6P*380V*60Hz 인버터:1.5kW |
4(2)대 |
|
(3) 재질 및 구조
① 슬러지 함수율 90~99%에 대하여 안정된 성능이 있으며, 슬러지에 막히지 않고 전동기에 과부하가 생기지 않도록 제작한다.
② 케이싱은 기공(Blow Hole), 핀홀(Pinhole), 수축공동(Shrinkage Cavity), 수축구멍(Shrinkage Porosity)등이 없는 양질의 주철제로서, 매끄럽고 견고하며, 충격, 마모, 부식 및 배관하중 등에 대한 두께의 여유가 있어야 한다.
③ 회전자(Rotor)는 고형물을 지장없이 통과시킬 수 있는 형상으로 동력 균형이 확실하고, 운전시에 진동이 생기지 않아야 한다. 로타는 다이나믹 바란스를 확실히 취하고 운전중에 진동을 일으키지 않는 것으로 한다.
④ 고정자(Stator)는 교체가 가능하며, 흡입 케이싱과 토출 케이싱은 분해가 가능해야 한다.
⑤ 구동부에서 회전자로의 회전운동을 원활히 전달할 수 있도록 완전 밀봉된 회전자는 스테인레스 강으로 정밀 제작되어 어떤 비틀림에도 진동 없이 가동할 수 있도록 충분한 강도를 지녀야 한다. 구동부에서 로-타에 회전운동을 원활하게 전달되게끔 완전밀봉의 기어식 유니버샬조인트 2개를 걸친 커넥팅로드를 설치한다.
⑥ 축봉수 장치의 방식은 기계적 축봉(Mechanical Seal)방식으로 한다.
⑦ 케이싱에는 내부점검이 편리하도록 핸드 홀(Hand Hole)을 설치한다.
⑧ 베어링은 하중에 대한 적당한 구조로서 지지용량이 충분하며, 운활이 원활하여 과열 등의 위험이 없으며, 내구성이 있어야 한다. 축추력에 대해서도 같다.
⑨ 펌프의 흡입관, 토출관에는 플렉시블이음관등을 설치하여 분해, 조립에 편리해야 한다.
⑩ 토출방향이 수직인 펌프는 밸브, 체크밸브 등의 하중을 지지할 수 있어야 한다.
⑪ 밸브를 수평으로 설치하는 경우는 밸브 제어기에 지지대를 설치하여 파손 등이 없도록 주의한다.
⑫ 전동기는 3상, 60Hz, 전폐형 농형 유도 전동기로 회전수제어가 가능해야하고 KS 규정에 준하며, 동력은 V-벨트에 의해 전달한다. 전동기의 단자 상자의 위치는 펌프의 반출입 및 점검, 인입선, 배관 등의 작업에 지장이 없도록 설치 위치를 고려해야 한다.
⑬ 펌프의 플랜지는 KS D 3578 규격에 따른다.또는 (메이커 표준: KS B 1511로 한다)
⑭ 가변전압가변주파수(VVVF)형 콘트롤러:전기공사 공급분(인버터:펌프 제작처에서는 제외임)
(4) 설치할 때 주의사항
펌프 설치는 받침 아래에 테이퍼 라이너(Taper Liner)를 설치하고 수평을 맞춘다. 기초 볼트는 견고하고 균일하게 고정시킨 후 축선을 조정한다. 직결의 경우 커플링의 설치 정밀도는 5/100mm 이하로 한다. 또한 앞으로 축을 뽑아낼 수 있을 만큼 공간이 있어야 한다.
(5) 현장제어반 : 전기공사 공급분(펌프 제작처에서는 공급 제외임)
(6) 표준 부속품(1대당)
공통가대(펌프 및 모터 베드) 1개
벨트덮개 (안전카바) 1개
압력계(다이어프램식)부속배관 포함 1개
기기 주변 배관(필요에 따라) 1식
배수밸브(흡입,토출:15A 볼밸브) 1개
특수 분해 공구(전 대당)고정자 분해용 1식
기초 볼트, 너트(STS304)-M12*120L 1식
기타 필요품(필요에 따라) 1식
(7) 예비품(1대당)
V-벨트(A형) 1대분
슬리브 축(메카니칼씰에는 미적용) 1대분
고정자(STATOR-합성고무) 2개
나사 펌프용 O-링 (고정자용) 2개
(8) 검사 및 시험방법
① 일반시험 방법
전수 성능시험을 행한다.
② 시험 및 검사항목
시험 및 검사는 펌프 KS B 6301, KS B 6302 및 KS B 6320, 모타 KS C 4202에 따르며 일반검사 항목은 다음과 같다.
가. 송출량 시험
나. 온양정 시험
다. 축동력 시험
라. 운전상태 검사
마. 내수압 검사
바. 치수검사
사. 내전압 검사
아. 절연저항 검사
③ 시험 및 검사결과 KS규정에 합격하여야 한다.
(9) 도장 및 보호
① 펌프와 모타는 철저하게 표면 처리하고, 고급 방청프라이머로 처리하고 제작자의 표준 고광택 기계용 에나멜로 최종 도장하여야 하며 마감색상은 감독원의 승인을 득한다. 철로된 베이스(Base Plate)는 방청 프라이머만 도부한다. 모든 표면에 끝마무리 도장(Touch-Up Coat)을 하기 위하여 충분한 양의 추가적인 프라이머(Primer)와 에나멜이 제공되어야 한다.
② 펌프셋트의 구성품은 운반기간중 보호되어야 한다. 모든 가동부품에 이물이 들어가는 것을 방지하기 위하여 모타, 장비는 덮개로 보호해야 한다. 모든 축(Shaft)은 부식을 방지하기 위하여 구리스 칠을 해야 한다. 기계처리된 마모표면 및 베아링들은 적절한 방청제를 사용하여 부식에서 보호한다.
③ 펌프모타는 설치로 부터 시운전에 이르기까지, 토목 또는 건축도장 등의 타 공정으로 부터 보호될 수 있도록 제작자는 보호용 카바를 납품 설치하여야 한다.
④ 최종 시운전 후 감독원의 지시에 따라 제작자는 납품한 제반 기계, 전기설비 및 배관에 대한 최종 마무리 도장을 실시하여야 한다.
(10) 표시사항 및 기타
① 전동기에는 다음 사항을 기입한 명판을 부착하여야 한다.
가. 모델명
나. 정격출력
다. 정격전압
라. 정격전류
마. 극수
바. 회전수
사. 제조번호
아. 제조자명
자. 제조년월
② 펌프모터 KS 표시허가 및 동등 이상의 제품이어야 한다. KS B 6301에 따른다.
(11) 기타사항
본 수급인은 기기의 설계, 제작, 납품(현장하차도), 설치 및 시운전, 타공사(전기, 계장)와의 긴밀한 협조로 기기의 정상적인 기능을 발휘할 때, 본 공사가 완료된 것으로 한다.