약제 종류 |
물 |
강화액 |
포 |
할로겐 |
분말 |
이산화탄소 |
충전량 |
( )ℓ이상 |
( )ℓ이상 |
( )ℓ이상 |
( )㎏이상 |
( )㎏이상 |
( )㎏이상 |
문제4. 이산화탄소소화기의 설치 및 사용상 주의할 점을 5가지 이상 기술하시오.
문제5. 다음의 사무실 건물에 수동식 소화기를 설치하고자 한다. 일반적인 소화기의 개수 및 부속 용도별로 추가하여야 할 소화기를 산출하시오.
[조건]
1) A급 2단위인 분말소화기를 사용한다.
2) 지하1~지하2층은 주차장이다.
지하2층의 경우 주차장 350㎡, 변전실 150㎡, 보일러실 200㎡ 내 경유 500ℓ를 사용
3) 1층~11층은 사무실이다.
11층의 경우 구내식당 주방(30㎡)내 LPG 연소기 3대 사용(연소기로부터 보행거리 10m이내)
4) 전층에 옥내소화전설비 설치, 지하 주차장에 스프링클러설비 설치
5) 내화구조의 건축물이며, 내장재는 불연재이다.
6) 각 층의 바닥면적은 700㎡이다.
※ 소방대상물에 따라 능력단위(소화기구의 소화능력을 나타내는 수치로서 수동식소화기 및 소화약제에 의한 간이소화용구에 있어서는 법 제50조제3항의 규정에 의하여 행정자치부장관이 정하여 고시한 기술기준에 의하여 측정된 수치를, 그 밖의 간이 소화용구에 있어서는 별표 2에 의한 수치를 말한다. 이하 같다)가 별표 3에 의한 기준 이상의 것으로 할 것
[별표 3] 소방대상물별 소화기구의 능력단위기준
소 방 대 상 물 |
소화기구의 능력단위 |
1. 영 별표1의 규정에 의한 위락시설 |
당해 용도의 바닥면적 30㎡마다 능력단위 1단위 이상 |
2. 영 별표1의 규정에 의한 공연장․집회장․관람장 및 문화재 |
당해 용도의 바닥면녁50㎡마다 능력단위 1단위 이상 |
3. 영 별표1의 규정에 의한 근린생활실설․판매시설․숙박시설․노유자시설․의료시설․아파트 및 기숙사․업무시설․통신촬영시설․전시시설․공장․창고․운수자도앛 관련시설 및 관광휴게시설 |
당해 용도의 바닥면적 100㎡마다 능력단위 1단위이상 |
4. 그 밖의 것 |
당해 용도의 바닥면적 200㎡마다 능력단위 1단위 이상 |
주) 소화기구의 능력단위를 산출함에 있어서 건축물의 주요구조부가 내화구조이고, 벽 및 반자의 실내에 면하는 부분이 불연재료․준불연재료 또는 난연재료로 된 소방대상물에 있어서는 위표의 기준면적의 2배를 당해 소방대상물의 기준면적으로 한다.
(수동식소화기의 감소)
① 수동식소화기를 설치하여야 할 소방대상물 또는 그 부분에 옥내소화전설비․스프링클러설비․물분무소화설비․포소화설비․이산화탄소소화설비․할로겐화합물소화설비․분말소화설비․옥외소화전설비․동력소방펌프설비 또는 대형수동식소화기를 설치한 경우에는 당해 설비의 유효범위의 부분에 대하여는 제2조제1항제2호 및 제3호의 규정에 의한 수동식소화기의 3분의2(대형수동식소화기를 둔 경우에는 2분의1)를 감소할 수 있다. 다만, 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 부분에는 그러하지 아니하다.
② 대형수동식소화기를 설치하여야 할 소방대상물 또는 그 부분에 옥내소화전설비 ․스프링클러설비․물분무소화설비․포소화설비․이산화탄소소화설비․할로겐화합물소화설비․분말소화설비․ 옥외소화전설비 또는 동력소방펌프설비를 설치한 경우에는 당해 설비의 유효범위 안의 부분에 대하여는 대형수동식소화기를 설치하지 아니할 수 있다.
※ 별표 4의 좌란에 정한 부속용도로 사용되는 부분에 대하여는 제2호의 규정에 의한 능력단위 외에 별표 4의 우란에 정한 소화기구를 추가하여 설치할 것
[별표 4] 부속용도별로 추가하여야 할 소화기구
용 도 별 |
소화기구의 능력단위 | ||||
1. 다음 각목의 시설․ 다만, 자동소화설비가 설치된 경우에는 자동확산소화용구를 설치하지 아니할 수 있다. 가. 보일러실(아파트의 경우 방화구획된 것을 제외한다)․건조실․세탁소․대량화기취급소 나. 음식점(지하가의 음식점을 포함한다)․호텔․기숙사․의료시설․업무시설․공장의 주방․ 다만, 의료시설 의료시설․업무시설 및 공장의 주방은 공동취사를 위한 것에 한한다. 다. 관리자의 출입이 곤란한 변전실․송전실․변압기실 및 배전반실(불연재료로 된 상자안에 장치된 것을 제외한다) |
당해 용도의 바닥면적 25㎡마다 능력다누이 1단위 이상으로 하고, 그 외에 자동확산소화용구를 바닥면적 10㎡ 이하는 1개, 10㎡ 초과는 2개를 설치할 것. | ||||
2. 발전실․변전실․송전실․변압기실․배전반실․통신기기실․전산기기실․기타 이와 유사한 시설이 있는 장소․ 다만, 배전반실을 제외한다. |
당해 용도의 바닥면적 50㎡마다 적응되는 수동식 소화기 1개 이상․ (다만, 통신기기실․전자기기실을 제외한 장소에 있어서는 교류 600볼트 또는 직류750볼트이상의 것에 한한다. | ||||
3. 영 별표 3의 규정에 의한 수량의 1/5이상 지정수량미만의 위험물을 저장 또는 취급하는 장소 |
지정수량마다 능력단위 2단위 이상 | ||||
4. 영 별표 4의 규정에 의한 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소 |
영 별표 4에서 정하는 수량이상 |
영 별표 4에서 정하는 수량의 50배 이상마다 능력단위 1단위이상 | |||
영 별표 4에서 정하는 수량의 500배 이상 |
대형수동식 소화기 1개 이상 | ||||
5. 고압가스안전관리법․액화석유가스의 안전 및 사업관리법 및 도시가스사업법에서 규정하는 가연성 가스를 연료로 사용하는 장소 |
액화석유가스 기타 가연성가스를 연료로 사용하는 연소기기가 있는 장소 |
각 연소기로부터 보행거리 10m 이내마다 능력단위 3단위 이상 소화기 1개 이상 | |||
액화석유가스 기타 가연성가스를 연료로 사용하기 위하여 저장하는 저장실(저장량 300㎏ 미만은 제외한다) |
능력단위 5단위이상 수동식소화기 2개 이상 및 대형수동식 소화기 1개 이상 | ||||
6. 고압가스안전관리법․액화석유가스의 안전 및 사업관리법 도는 도시가스사업법에서 규정하는 가연성가스를 제조하거나 연료외의 용도로 저장사용하는 장소 |
저장하고 있는 양 또는 1개월동안 제조․사용하는 양 |
200㎏ 미만 |
저장하는 장소 |
능력단위 3단위 이상 수동식소화기 2개 이상 | |
제조․사용하는 장소 |
능력단위 3단위 이상 수동식소화기 2개 이상 | ||||
200㎏ 이상 300㎏ 미만 |
저장하는 장소 |
능력단위 5단위 이상 수동식소화기 2개 이상 | |||
제조․사용하는 장소 |
바닥면적 50㎡마다 능력단위 5단위 이상 수동식 소화기 1개 이상 | ||||
300㎏ 이상 |
저장하는 장소 |
대형수동식 소화기 2개 이상 | |||
제조․사용하는 장소 |
바다면적 50㎡ 마다 능력단위 5단위 이상 수동식소화기 1개 이상 |
비고) 액화석유가스․기타 가연성가스를 제조하거나 연료외의 용도로 사용하는 장소에 수동식소화기를 설치하는 때에는 당해 장소 바닥면적 50㎡ 이하이더라도 해당수동식 소화기를 2개 이상 비치하여야 한다.
문제6. 다음 그림은 강관의 규격을 표시하는 일반적인 표시법이다. 다음의 각 물음에 답하시오.
상표 ㉿ SPPS - S. H 1985. 3. 100A × ( ) × 6 |
1) SPPS 는 어떤 종류의 강관을 말하는가?
2) 위 그림의 ( )안에 들어갈 사항은 무엇인가?
3) S.H 는 무엇을 뜻하는가?
문제7. 소화설비의 수평회전축펌프의 흡입측 배관 설치시 주의사항 2가지와 그 이유를 쓰시오.
문제8. 다음의 용도로 사용되는 관부속품의 명칭을 쓰시오.
1) 관의 방향을 변경할 때 사용하는 것(1개) :
2) 관을 분기시킬 때 사용하는 것(3개) :
3) 관경이 같은 2개의 관을 연결할 때 사용하는 것(3개) :
4) 관경이 다른 2개의 관을 연결할 때 사용하는 것(2개) :
5) 관의 끝을 차단할 때 사용하는 것(2개) :
문제9. 옥내소화전 설비의 구성 중 가압송수장치의 종류와 이들의 장단점에 대하여 쓰시오.
문제10. 다음은 옥내․외소화전설비에 관한 사항이다. ( )에 적합한 단어나 숫자를 쓰시오.
1) 함의 재질은 두께 ( ① )이상의 강판 또는 두께 ( ② )이상의 합성수지제로 하고, 문짝의
면적은 ( ③ )이상으로 하여 밸브의 조작, 호오스의 수납 등에 충분한 여유를 갖도록
하고 위치를 표시하는 등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로 부터 ( ④ )
이상의 범위안에서 부착지점으로부터 ( ⑤ ) 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는
( ⑥ )으로 하여야 한다.
2) 옥내소화전 방수구는 소방대상물의 ( ① )마다 설치하되, 당해 ( ② )의 각 부분으로부터
하나의 옥내소화전 방수구까지의 수평거리가 ( ③ )이내이고, 바닥으로부터 높이 ( ④ )
이하가 되도록 설치한다.
3) 옥외소화전설비의 수원의 양은 옥외소화전의 설치갯수[설치갯수가 ( ① )이상일 때는
( ② )로 한다.]에 ( ③ )을 곱한 양 이상으로 한다. 옥외소화전설비의 방수압력 및 방
수량은 모든 옥외소화전 [설치갯수가 ( ④ )이상일 때는 ( ⑤ )개의 옥외소화전을 기준
으로 한다.]을 동시에 사용했을 때에 개개의 노즐 선단에서 방수압력이 ( ⑥ )㎏/㎠이상
이며, 방수량이 매분 ( ⑦ )ℓ이상의 성능을 가져야 한다. 옥외소화전함에는 ( ⑧ )를
격납하고 옥외소화전으로부터 보행거리 ( ⑨ )m이내의 장소에 설치해야 하며, 그 표면에
( ⑩ )이라고 표시해야 한다.
문제11. 기동용 수압개폐장치의 구성요소 중 압력챔버의 역할을 요약하여 쓰시오.
문제12. 옥내소화전 펌프의 토출측과 흡입측 주위에 설치하는 기기류에 대해서 기입하시오.
1) 토출측 :
2) 흡입측 :
문제13. 옥내소화전 방수구의 설치기준과 방수구의 설치제외 장소를 기술하시오.
문제14. 다음 조건에 유의하여 송수펌프 전후의 구성재료 등에 대한 명칭과 수량을 빠짐없이 열거하시오.
[조건]
1) 배관 및 그 접속 부속(후렌지 포함)제외
2) 펌프 몸체와 그 부속장치 제외
3) 펌프 전후의 후렉시블은 제외한다.
4) 수압 개폐장치와 그 부대 배관 및 죠키펌프와 부대기기 배관은 제외한다.
5) 수조의 수위가 펌프보다 낮은 경우로 한다.
6) 기기 장치들의 규격등 사양에 관해서는 표시하지 않아도 좋다.
문제15. 소화설비의 배관에는 겨울철 동파를 방지할 수 있는 대책이 필요하다. 다음에 대하여 간단히 기술하시오.
1) 동파방지방법(6가지)
2) 보온재의 종류(3가지)
3) 보온재의 구비조건(5가지)
4) 부동액의 종류(3가지)
문제16. 지상 9층의 사무실에 다음 그림과 같이 옥내소화전을 설치할려고 한다. 다음의 조건을 참고로 하여 각 물음에 답하시오.
[조건]
1) P1은 옥내소화전 펌프이다.
2) P2는 일반 급수용 펌프이다.
3) 후트밸브로부터 9층 옥내소화전함의 호오스
접결구 까지의 마찰손실 및 저항손실수두는
실양정의 30%로 한다.
4) 펌프의 효율은 65%이다.
5) 1개 층에 설치된 옥내소화전의 개수는 2개씩
이다.
6) 소방용 호오스의 마찰손실 수두는 7.8m이다.
[물음]
1) 펌프의 최소 유량은 몇 ℓ/분인가?
2) 수원의 최소 유효 저수량은 몇 ㎥인가?
3) 펌프의 양정은 몇 m인가?
4) 펌프의 축동력은 몇 ㎾인가?
5) 체절운전시 수온의 상승을 방지하기 위 한 순환배관의 최소 구경은 몇 ㎜인가?
6) 물올림장치용 탱크의 최소 유효수량은 몇 ℓ인가?
7) 주배관용 입상관의 최소구경은 몇 ㎜인가?
1주차 해답
문제1.
문제2.
문제3.
1)
* 가압식소화기 : 소화약제의 방출원이 되는 가압가스를 소화기 본체용기와는 별도의 전용용기에 충전하여 장치하고, 소화기가압용가스용기의 작동봉판을 파괴하는 등의 조작에 의하여 방출되는 가스의 압력으로 소화약제를 방사하는 방식의 소화기이다.
* 축압식소화기 : 본체용기 중에 소화약제와 함께 소화약제의 방출원이 되는 압축가스를 봉입한 방식의 소화기이다.
2)
* 강화액소화기(무상으로 방사되는 것에 한한다.)* 포소화기
* 이산화탄소소화기* 할로겐화합물소화기* 분말소화기
3)
약제 종류 |
물 |
강화액 |
포 |
할로겐 |
분말 |
이산화탄소 |
충전량 |
( 80 )ℓ이상 |
( 60 )ℓ이상 |
( 20 )ℓ이상 |
( 30 )㎏이상 |
( 20 )㎏이상 |
( 50 )㎏이상 |
4)
* 물소화기* 강화액소화기* 산알카리소화기* 포소화기
* 이산화탄소소화기* 할로겐화합물소화기* 분말소화기
문제4.
* 직사광선 및 고온 다습한 곳에 두지 말 것
* 화점에 가장 근접함과 동시에 바람을 등지고 방사할 것
* 유류화재시에는 방사압력으로 인하여 유류가 비산하지 않도록 주의할 것
* 방사시 이산화탄소가스가 신체에 접촉되지 않도록 주의할 것
* A급화재시에는 적응성이 없으므로 사용하지 말 것
* 방사혼(Horn)은 금속제를 사용하지 말 것
* 지하층, 무창층 또는 좁은 장소(바닥면적 20㎡미만)에서는 사용하지 말 것
문제5.
구분 |
일반적인 소화기의 개수 |
부속용도별로 추가하여야 할 소화기구 |
지하1층 |
2단위1개 |
보일러실(2단위5개, 자동확산소화용구2개), 변전실(C급소화기3개) |
지하2층 |
2단위1개 |
|
1층 |
2단위1개 |
|
2층 |
2단위1개 |
|
3층 |
2단위1개 |
|
4층 |
2단위1개 |
|
5층 |
2단위1개 |
|
6층 |
2단위1개 |
|
7층 |
2단위1개 |
|
8층 |
2단위1개 |
|
9층 |
2단위1개 |
|
10층 |
2단위1개 |
|
11층 |
2단위2개 |
주방(2단위1개, 자동확산소화용구2개, 3단위1개) |
문제6.
1) 압력배관용탄소강강관2) 스케줄번호3) 열간가공 이음매 없는 관
문제7.
1) 주의사항
* 원심레듀샤 설치 금지, 편심레듀샤 설치
* 버터플라이밸브(볼형식은 제외) 설치 금지, 개폐표시형 게이트밸브 설치
* 배관은 기울어지지 않도록 수평으로 설치
* 여과장치를 설치할 것
2) 이유
흡입측배관 내의 공기 고임 현상(공동현상)을 방지하여 펌프의 운전시 성능 저하를 방지한다.
문제8.
1) 엘보2) 티이, 와이, 크로스3) 소켓, 니플, 유니온
4) 레듀샤, 부싱5) 캡, 플러그
문제9.
종류 |
원리 |
장점 |
단점 |
고가수조방식 |
고가수조의 자연낙차압력을 이용 |
* 안전하고 신뢰성이 높은 방식 * 별도의 동력원이나 비상전원이 필요하지 않다. |
* 최상층에서 규정방수압력이 발생하려면 건물 내부에는 설치가 곤란하다. * 지형, 지물에 따라 고가수조의 적용이 제한적으로 적용된다. |
압력수조방식 |
압력수조에 설치된 자동식에어콤프레샤에 의해서 형성되는 공기압력을 이용 |
* 신속하게 기준수량의 토출이 가능하다. * 별도의 비상전원이 필요하지 않다. |
* 만수시 탱크용량의 2/3밖에 저수할 수 없다. * 시간경과에 따라 방수압이 감소하게 된다. |
펌프방식 |
전동기 또는 내연기관에 의한 펌프를 이용 |
* 건물의 위치나 구조에 관계없이 설치가 가능하다. * 소요양정 및 토출량을 임의로 선정할 수 있다. |
* 비상전원이 필요하다. * 보조펌프 또는 압력챔버 등의 부대시설이 필요하다. |
문제10.
1) ① 1.5㎜ ② 4㎜ ③ 0.5㎡ ④ 15도 ⑤ 10m ⑥ 적색등
2) ① 층 ② 소방대상물 ③ 25m ④ 1.5m
3) ① 2개 ② 2개 ③ 7㎥ ④ 2개 ⑤ 2개 ⑥ 2.5 ⑦ 350 ⑧ 호스 ⑨ 40 ⑩ 옥외소화전
문제11.
* 펌프의 자동기동 및 정지* 압력변화의 완충작용
* 압력변동에 따른 설비의 보호
문제12. … 수원의 수위가 펌프보다 낮은 경우
1) 토출측 : 압력계, 후렉시블조인트, 체크밸브, 개폐표시형밸브, 순환배관, 성능시험배관, 물올림장치, 충압펌프, 기동용수압개폐장치
2) 흡입측 : 연성계, 후렉시블조인트, 스트레이너, 개폐표시형밸브, 후트밸브
문제13.
1) 설치기준
* 소방대상물의 층마다 설치하되, 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전방수구까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 할 것
* 바닥으로부터의 높이가 1.5m 이하가 되도록 할 것
* 호오스는 구경 40㎜ 이상의 것으로서 소방대상물의 각 부분에 물이 유효하게 뿌려질 수 있는 길이로 설치할 것
2) 제외장소
* 냉장 또는 냉동창고의 냉장실 또는 냉동실
* 고온의 노가 설치된 장소 또는 물과 격렬하게 반응하는 물품의 저장 또는 취급장소
* 발전소․변전소 등으로서 전기시설이 설치된 장소
* 식물원․수족관 그 밖의 이와 비슷한 장소
* 야외음악당․야외극장 또는 그 밖의 이와 비슷한 장소
문제14.
* 후트밸브 1개* 연성계 1개* 압력계 1개
* 유량계 1개* 물올림탱크 1개* 릴리프밸브 1개
문제15.
1)
* 단열재로 보온 조치한다.* 배관에 전열선을 설치한다.
* 부동액을 혼입한다.* 배관 내 상시 물을 유동시킨다.
* 동결심도 이상으로 매설한다.* 수조 내 열공급장치를 설치한다.
2)
* 암면보온통* 유리면보온통* 폼폴리스틸렌보온통
3)
* 열효율이 적을 것* 기계적강도가 클 것
* 다공성이며, 기공이 균일할 것
* 사용온도에 있어서 내구성이 있고 변질되지 말 것
* 흡수성이나 흡습성이 없을 것* 부피나 비중이 적을 것
4)
* 염화칼슘* 글리세린* 프로필렌글리콜
* 디에틸렌글리콜
문제16.
1) 2602) 5.23) 70.694) 4.61
5) 206) 1007) 50