NO | ITME | USER(안) | 제작자(안) | 감 리 검 토 (안) |
1
| 배전반 저압반
| 접지모선 3t×30㎜ | 접지모선 8t×50㎜ | 안전공사 규정에 의거 수정 승인 JISC 4620규정 의거 |
정전분체도장 40~60 | 정전분체도장 40~60㎛ | 자체 시험성적서 제출 요청 |
외함 및 Frame 3.2t | 외함 및 Frame 3.2t | 구조보강 Frame 3.2t로 제작 승인 |
Front DOOR 3.2t | Front DOOR 3.2t | 구조보강 Frame 3.2t로 제작 승인 |
A.C.B 50kA | A.C.B 정격단락전류 50kA W/OCR, OCGR(KS인증제품) | 과전류 트립장치 OCR, OCGR |
ASS 3P25.8KV12.5KA | 3P200AF 200A(F:50A) 50KA | 정격전압은 22.9 x (1.2/1.1)로 계산하되 규격치인 25.8[KV]를 사용한다. 변압기 2차측의 전류는 450KVA + 500KVA= 950KVA P=VICOSθ로부터 I = 950KVA/(√3 x 22.9KV) =23.95A 2배로 하면 47.9A(Fuse 값 50A적정) |
L.A 18KV 5KA | 18kV 5KA(W/DS) | .피뢰기 3개 수전전압이 22.9KV이면 정격전압은 18KV – 독립1종 접지 .일반 변전소용 규격적용 |
P.F 24KV 50KA | 24kV 200AF 30kA | ASS조합형 |
M.O.F(OIL) | 22.9kV-Y PT:13.2KV/110V CT: ln/5A ln〉lp 30/5A 【내선규정 참조】 과전류강도 75ln(평일제품) | lp=950KVA/√3×22.9KV=23.95A ln=lp×1.25~1.5=23.95×1.25=29.94A *과전류강도는 배전계통의 선로길이에 따라 300, 150, 75, 40배수를 적용 |
MOLD TR | 450, 500KVA KP일렉트릭 △-Y 방식 PF 24KV 200AF 30A | .TR1.PF lp450/√3×22.9KV=11.34A= 11.34×1.25=14.18A .TR2.PF lp500/√3×22.9KV=12.61A= 12.61×1.25=15.76A |
A.C.B 600V 50kA | A.C.B 정격단락전류 50kA W/OCR, OCGR(KS인증제품) TR-1 1,000A TR-2 1,000A | .TR1.450/√3×0.38KV=683.68A= 683.68×1.25=855A .TR2 500/√3×0.38KV=759.65A= 759.65×1.25=950A |
A.T.S 600V | 600, 800, 1,000, 1,250, 1,600 . . . | ACB와 동일용량 적용 |
A.C.B 380V 2차 CT | CT: 1,000/5A | .TR1. CT 450/√3×0.38KV=683.68A= 683.68×1.25=855A .TR2 CT 500/√3×0.38KV=759.65A= 759.65×1.25=950A |