국내에는 Surge에 관한 규격이 없으므로 외국의 규격을 간략히 소개한다. |
|
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.surge.co.kr%2Fimages%2Fadc16.jpg) |
|
IEC 50(161) : 1990, 국제전기기술용어. (IEV) |
1) 과도현상 : 관심대상의 시간 규모에 비교하여 짧은 시간 간격 동안에 2개의 연속하는 정상 상태 사이에서 변화하는 현상 또는 양의 총칭 [IVE 161-02-01] |
2) 상승시간 : 단일 펄스의 순시치가 규정된 최저치에 처음으로 도달하는 순간과 규정된 최고치에 도달하는 순간 사이 시간 구간으로 별도로 명시되지 않는 한, 최저치 및 최고치는 펄스 크기의 10%와 90%로 각각 정한다 [IEV 161-02-05] |
3) Surge : line 또는 회로를 따라서 전달되며, 급속히 증가하고 서서리 감소하는 특성을 지닌 전기적 전류, 전압 또는 전력의 과도파형이다. [IEV 161-08-11] |
|
IEC 60-1 : 1989, 고전압 시험기법 |
1) Surge 전압 : 낙뢰 임펄스의 전반시간 T1은 가상의 피라메터로서 임펄스가 최대치의 30% 및 90%가 되는 지점 사이의 구간 T의 1.67 배의 값으로 정의 |
2) Surge 전류 : 낙뢰 임펄스의 전반시간 T1은 가상의 피라메터로서 임펄스가 최대치의 10% 및 90%가 되는 지점 사이의 구간 T의 1.15배의 값으로 정의 |
3) 절반치의 시간 T2 : 낙뢰 임펄스의 절반치 시간 T2는 가상의 피라메터로서 가상의 원점 0, 과전압이 최대치의 반으로 감소 되어지는 순간 사이의 시간 구성으로 정의된다. |
|
IEC 469-1 : 1987, 펄스기술 및 장치 |
지속시간 : 서지의 크기가 최대치의 50%를 초과하는 동안의 시간이다. |
|
IEC 644 |
Category |
Voltage (1.2×50㎲) |
Application |
I |
500V |
Telecommunication and Electronic Testing |
II |
2.5kV |
Appliance, portable equipment |
III |
4kV |
Fixed installations |
IV |
6kV |
Primary supply Overhead lines, cable systems, including distribution bus and its overcurrent protection | |
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.surge.co.kr%2Fimages%2Fadc34.jpg) |
|
|
국내에는 Surge에 관한 규격이 없으므로 외국의 규격을 간략히 소개한다. |
|
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.surge.co.kr%2Fimages%2Fadc17.jpg) |
|
IEEE에서는 TVSS (Transient Voltage Surge Supperession, Surge Protector, 보호기)의 시험에 필요한 시험 파형 및 절차에 관한 기준만 설정하고 있으며, 성능에 관해서는 규정하고 있지 않지만 많은 규격들이 IEEE의 규격을 원용하고 있다.
|
IEEE 62.41 : IEEE Recommended Practice on Surge Voltage in Low-Voltage AC Power Circuits 600V 이하의 전원에 사용하는 Surge Protector에 관한 권고안이다. |
Location Categories Deffined in ANSI/IEEE C62.41 : 위치에 관한 규정의 "A"와 "B"는 실내, "C"는 옥외에 설치되는 제품에 관하여 규정하고 있다. |
Category |
Location |
A |
Outlets and Long Branch Circuits All Outlets at more than 10m (30ft) from Category B All Outlets at more than 20m (60ft) from Category C |
B |
Major Feeder and short Branch Circuits Distribution panel devices Busses and feeder system in industrial plants Heavy appliance outlets with short connections to the service entrance Lightning systems in large buildings |
C |
Service drop from building entrance Run between meter and distribution panel Overhead line to detached building Underground lines to well pumps | |
* Outlet : 우리가 흔히 사용하는 '콘센트'를 말한다. |
|
IEEE C62.41 - 1991 Location Category Exposure Levels |
Category |
Level |
Voltage(KV) |
.5x100KHz Ring Wave Current (KV) |
1.2x50㎲(V), 8x20㎲(A) Combination Wave Current (KA) |
A1 |
Low |
2 |
0.07 |
N/A |
A2 |
Medium |
4 |
0.13 |
N/A |
A3 |
High |
6 |
0.20 |
N/A |
B1 |
Low |
2 |
0.17 |
1 |
B2 |
Medium |
4 |
0.33 |
2 |
B3 |
High |
6 |
0.50 |
3 |
C1 |
Low |
6 |
N/A |
3 |
C2 |
Medium |
10 |
N/A |
5 |
C3 |
High |
20 |
N/A |
10 | |
|
* Low Exposure : 번개 활동이 적은 곳에 위치하거나 적은 회수의 부하 Switching 활동이 적은 곳에 위치하고 있는 System * Medium Exposure : 번개 활동이 많거나 중간 정도의 활동을 하는 곳에 위치하거나 Switching Transient가 현저히 많이 발생하는 곳에 있는 System * High Exposure : Low, Medium Exposure 보다 번개 활동이나 Switching Transient 등이 심한 곳 |
|
IEEE62.45 : IEEE Guide on Surge Testing for Equipment Connected to Low-Voltage Power Circuits |
IEEE-587 : 1980. 600V 이하의 저전압 전원의 충격전압을 규정하고 있다. |
Location Category |
Waveform |
Open Circuit Voltage |
Short Circuit Voltage |
Comments |
A |
0.5㎲-100KHz Ring |
6000V |
200A |
본 배전반으로부터 10m 이상 떨어진 지역 인입선으로부터 20m이상 떨어진 지역 |
B |
0.5㎲-100KHz Ring |
6000V |
500A |
본 배전반 주변지역 일반 빌딩 조명시설 중장비 사용 지역 |
1.2×50㎲ Impulse |
6000V |
- |
8×20㎲ Impulse |
- |
3000A |
C |
- |
- |
- |
빌딩 외부 지역 | |
|
* 1.2×50㎲와 8×20㎲ Combination Wave : 주로 설비 외부에서 발생하는 파형 (예> : 낙뢰 , 대용량 설비의 Switching, 전력 사고 등) |
* 0.5×100KHz Ring Wave : 주로 설비 내부에서 발생하는 파형 |
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.surge.co.kr%2Fimages%2Fadc34.jpg) |
|
|
국내에는 Surge에 관한 규격이 없으므로 외국의 규격을 간략히 소개한다. |
|
|
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.surge.co.kr%2Fimages%2Fadc18.jpg) |
|
UL 14549 : Standard for Safety / Transient Voltage Surge Suppressors. |
전원용 Surge Protector에 대하여 IEC, IEEE 규격을 원용하여 성능 실험을 실시하고, 그 규격에 적합하면 인증한다. Surge Protector의 형식 인증은 이 규정에 의한다. 시험은 Let Through Voltage (or Suppressed Voltage Rating, Clamping Voltage)와 Life Test로 나누어 실시한다. |
1) Let-Through Voltage (or Suppressed Voltage Rating, Clamping Voltage) : Surge 파형을 가했을 때 100ms 이내에 나타나는 최고의 peak 전압을 말한다. |
|
UL 1449 Performance Rating Table |
Category |
Impulse Generator Characteristics |
Suppressed Voltage Rating |
Wave form |
Maximun Surge |
C1 |
Code Connected & Direct Plug-in Products |
1.2×50㎲ 8×20㎲ |
6KV 500A |
0.33KV, 0.4KV 0.5KV, 0.6KV 0.8KV, 1.0KV 1.2KV, 1.5KV 2.0KV, 2.5KV 3.0KV, 4.0KV 5.0KV, 6.0KV |
C2 |
Permanently Connected Products |
1.2×50㎲ 8×20㎲ |
6KV 300A | |
2) Rating 값은 측정값을 상기 표와 비교하여 큰 값으로 한다. 예를 들면 220V에 사용되는 710V인 경우 0.8KV로 표기된다. |
|
Duty Cycle : Surge Protector의 최저 수명을 시험한다.
Category |
시험횟수 및 Test Waveform |
검사항목 |
C1 |
Code Connected & Direct Plug-in Products |
No 1. 1.2×50㎲ 6000V, 8×20㎲ 500A No 2~25. 1.2×50㎲ 6000V, 8×20㎲ 125A No 26. 1.2×50㎲ 6000V, 8×20㎲ 500A 총 26회 Test Waveform 인가 |
1. 첫회와 마지막회의 Let Throuth Voltage의 값이 10%를 초과하지 않을 것 2. 보호기의 손상이 없을 것 |
C2 |
Permanently Connected Products |
No 1. 1.2×50㎲ 6000V, 8×20㎲ 3000A No 2~25. 1.2×50㎲ 6000V, 8×20㎲ 750A No 26. 1.2×50㎲ 6000V, 8×20㎲ 3000A 총 26회 Test Waveform 인가 | |
|
UL 497 : 통신신호선용 Surge Protector에 관하여 인증한다. RS-232C, RS-422, RS-485, Modem |
|
2000V (1.2×50㎲) Signal impulse |
A |
Standard Safety / Secondary Protectors for Communication Circuits |
B |
Standard Safety / Protectors for Data Communication and Fire Circuits | |
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.surge.co.kr%2Fimages%2Fadc34.jpg) |
|
|
국내에는 Surge에 관한 규격이 없으므로 외국의 규격을 간략히 소개한다. |
|
|
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.surge.co.kr%2Fimages%2Fadc19.jpg) |
|
ANSI (American National Standards Institute) |
CCTT (Consulative Committee, International Telegraph & Telephone. 국제전신전화 자문위원회) Impulse : 10/700㎲ (상승시간 : 10~90% 까지 10㎲±30%, 하강시간 : 50%까지 700㎲±20%) |
ITU (International Telecommunications Union. 국제 전기통신연합) |
MIL (Military Specification and Standard. 미국군사규격 & 표준) |
NEC (National Electric Code) : NEC provides safety design and installation guide (USA) |
Art 280 |
Surge Arresters |
Art 645 |
Computer/Data processing equipment |
Art 800 |
Communication circuits | |
MEMA (National Electrical Manufactures and Associations) |
강제가 아닌 참고 규격으로 IEEE, UL 등과 유사하다. - NEMA LS-1 : Low Voltage Surge Protective Devices |
NFPA (National Fire Protection Association) |
ANSI/NFPA 20 |
Section 7-4.1 : Centrifugal fire pumps. Voltage Surge Arrester complying with ANSI 62.1 or C62.11 shell installed each line terminal of the isolating switch to ground. These devices shell be rated to suppress voltage surges above rated line voltage. |
ANSI/NFPA 75 |
Section 7-24 Protection against lighting surges shell be provided where needed in ordance with the requirement of NFPA 70. (NEC) |
ANSI/NFPA 78 |
Section 3-21 : Lighting Arrester and Protectors. Lighting Arrester and Protectors shell be installed on the electric and ephone service entrances and on radio and television antenna lead - in to provide protection for the structure | | | |
| |
|