화성암 |
수성암 |
변성암 |
화강암, 섬록암, 현무암, 안산암, 유년암, 감람암, 반려암, 석영조면암 |
사암, 석회암, 응회암, 혈암 |
규암, 편마암, 대리석, 사문석 |
미장 재료 : 고결재(시멘트), 결합재, 골재, 착색제, 첨가제
중용열 포틀랜드 : 댐, 방사선 차단용
조강 포틀랜드 : 단시일 강도 큼, 겨울공사 때 ]
알루미나 시멘트 : 초기 강도 큼, 조강성 ] - 조강성 크기 : 알루미나 > 조강 > 실리카
실리카 시멘트 : 방수용 ]
고로 시멘트 : 해수 저항성 큼
용적 배합 : 철근 콘크리트 1 : 2 : 4
무근 콘크리트 1 : 3 : 6
통나무 : 타원의 단면에서 단경은 장경의 8/10 이상이어야 한다.
판재류 : 네 모퉁이가 직각인 것. 두께 7.5cm 미만, 폭은 4배 이상
판 : 두께 3cm 이상, 폭 12cm 이상
소폭판 : 두께 3cm 미만, 폭 12cm 미만
사면판 : 폭 8cm 이상, 횡단면이 사다리꼴인 것. (침엽수에 한함)
두꺼운 판 : 두께 3cm 이상, 폭이 두께의 4배 이상인 것.
각재 : 두께 및 폭이 6cm 이상,
1사이(才)=1치× 1치× 12자(尺) 1자(尺)=30.30cm 1치=0.1자(尺) 1㎥=303사이(才)
자연 건조시간은 활엽수가 침엽수보다 오래 걸린다.
굵은 골재 : NO.4체에 거의 다 남은 골재로 비중은 2.65~2.7, 중량은㎥당 1.2~1.9ton, 공극률은 35~40%
잔골재 : 10mm 체를 전부 통과하고, NO.4체를 대부분 통과하여 NO.200체에 대부분 남는 골재로 비중은 2.5~2.8정도인 골재.
혼화재 : 포졸란-해수에 대한 화학적 저항성 및 수밀성 개선,
AE제 : 강도 감소의 원인인 기포를 콘크리트 내에 균일 분포시킴.
분산제 : 시멘트 입자를 분산시켜 워커빌리티를 증대, 단위수량감소
워커빌리티 측정방법 : Slump test, flow test, remolding test
수밀성 : 물-시멘트 비가 적을수록, 굵은 골재일수록 습윤 양생이 충분할수록 커진다.
레미콘 규격 : 40-135-8 ==> 최대골재치수-압축강도-슬럼프치
중금속․경금속 구분 비중은 5
강관 - 일반구조용, 배관용, 탄소강관, 배관용, 야크용접탄소, 강관 등이 있다.
가장 많이 사용되나 내식성 적기 때문에 오수관으로 사용 어려움.
주철관 - 주조성이 극히 양호, 탄소강보다 내식성 양호, 압연, 단조 등 기계적 가공이 불가능.
금속 열처리 방법 - 담금질, 뜨임, 풀림, 불림.
긴결재 - 부재와 부재 연결하기 위한 연결재
(리벳 : 형강․평강의 긴결재, 못, 볼트․너트, 듀벨 : 목재회전 방지용)
와이어메쉬 - 철선지름 2.6mm~6mm, 조경용은 3.2mm~4.2mm : 블록, 바닥용 2가지
합금 : 황동 : 구리 + 아연, 청동 : 구리 + 주석, 양은 : 황동 + 니켈, 백동 : 구리 + 니켈
플라스틱은 목재보다 비중이 커서 무겁다.
열가소성수지 : 원료가 종합반응에 의해 고분자화 된 것으로 열에 의해 연화, 유기용제에 녹는다.
(염화비닐수지 PVC, 아크릴 수지, 폴리에틸렌수지 PE)
열경화성수지 : 원료가 결합할 때 축합 반응을 반복하여 고분자된 것으로 최후에는 용제․열에
녹지 않음.(요소 및 멜라민 수지, 폴리우레탄 수지)
C.C.A : 엷은 녹색을 띠며, 비바람에 잘 견디고, 수중에서의 효력이 큼. As방충성, Cr정착성, Cu방부성
방부처리 : 목재수분 함수율 30%이하로, 1차 가공후 방부처리
P.C.P : 방부 가장우수, 페인트칠 가능
흡수율은 목재 ㎥당 6kg, 침윤도는 변재를 기준으로 90%이상 침투시켜야 한다.
펜타클로페놀 방법 : 방부력 탁월, 안정성, 무색, 수용성․유동성 있으나 염분이 있는 땅에 약함
클로로 나프탈렌처리 : 방충․방부효과 목재에 도포․안입 처리 할 수 있으나 다소 고가.
클레오소트유 : 석탄 건류 생성물에서 나온 것, 경제적이나 냄새가 남, 침목․기둥 등의 방부.
도장재 : 바니쉬는 2-3회 코팅 기본, 칠 두께가 얇아 이용 많은 곳은 안 됨.
락카는 고가 코팅 두께 두꺼워서 외부 구조물 사용가능.
녹막이 도료 : 광명단 (주홍색 안료~연단페인트)
바탕용 도료 : 오일드라이버(도장표면보호, 퍼티와의 접착 좋게 함), 퍼티(물체 흠․갈라짐, 구멍 메우기)
오일서페이서(퍼티 메꾼부분 평탄하게), 에멀젼 도료(수성페인트+합성수지+유화제 혼합된 것)
잔디 식재시 경사도 : 15~25% - 아주 좁은 대지로 쓸 수 있는 상한선,
5~10% - 약간 경사, 적은 대지 활용
2~ 5% - 평탄, 운동장(2%), 넓고 평탄지인 곳. 고속도로 : 4%이상은 안 됨.
진입로는 15%까지 허용, 도로경사에는 10%까지
토질별 땅깎이 시공의 허용오차 : 토사구간 땅 깎이는± 10cm , 풍화암 구간은± 20cm, 발파암 구간± 30cm
측량의 목적에 의한 분류 : 측지측량(반경 11km이상 범위), 평면측량(11km이내)
측량법에 의한 분류 : 기본측량, 공공측량, 일반측량
평판측량 : 시준기를 사용해 현장에서 직접 위치를 결정하는 도해적 측량방법.
수준측량 : 지구상의 여러 점의 표고 또는 고저차를 구하거나 목적하는 높이를 설정하는 측량.
트래버어스 측량 : 세부측량의 기초점을 결정하기 위해 트랜싯과 측거기를 이용하여 각․거리 측정.
정오차 : 기계에 영향을 끼치는 온도, 습도, 기압 등에 의해 일정한 크기․방향으로 나타나는 오차.
등고선 성질
① 같은 등고선 위의 점은 모두 같은 높이.
② 등고선은 도면 내, 도면 외에서 반드시 폐합 한다
③ 지표면상의 경사가 급한 경우 간격이 좁고, 완경사지는 넓다
④ 높이가 다른 등고선은 절벽/동굴을 제외하고는 교차하거나 합치지 않는다.
⑤ 등고선 사이의 최단거리 방향은 그 지표면의 최대경사의 방향을 가리키므로 최대 경사방향은
등고선에 수직방향
⑥ 등고선이 계곡을 통과할 때는 한쪽을 따라 거슬러 올라가서 계곡을 직각방향으로 횡단한 다음
능선 다른 쪽을 따라 올라간다.
⑦ 등고선이 능선을 통과할 때는 능선 한쪽을 따라 내려가서 그 능선을 직각방향으로 횡단한 다음 능선
다른 쪽에 따라 올라간다.
⑧ 등고선이 도면 내에서 폐합되는 경우는 산정이나 오목지형으로 나타내나, 소사나 물 없는 경우
화살표를 그려 구분.
⑨ 등고선은 같은 경사에서 등간격이며, 등경사 평면인 지표에서는 등간격의 평행선으로 된다.
⑩ 한쌍의 등고선의 오목형부가 서로 마주 서 있고, 다른 한쌍이 바깥쪽을 향하여 내려갈 때는
그 곳은 고개 마루를 가리킨다.
점고선법 (spot elevation) : 하천, 항만의 심천 표시할 때.
안식각 : 점토27~37°, 모래 27~40°, 자갈30~45°, 보통 흙 20~40° 되 메우기 한층 두께 20cm 이내.
토공량 구하기 : V=A/4 (∑h1 + 2∑h2 + 3∑h3 + ∑h4)
등고선 토량 V=L/3 (A1 + 4A2 + 2A3 + 4A4 + A5) 도로 횡단 구배는 2%, 종단구배는 0.5%
편구배 : i = (V2/127R) -f i=편구배, f=횡마찰계수 V=차량속도, R=곡선반경
※ 원심력에 대한 보정, 축으로서 중앙선에 대한 도로의 표면을 운행하는 것에 의해 이루어짐.
편구배 최소한의 효과적 비율은 횡단구배의 2배.
종단곡선 수평길이 L = (m-n)v2 / 360 m-n = 구배의 차(%), V=자동차의 속도
단곡선에서 곡선길이 L = ∏RI/180 = RI/57.3 R=길이, I=각도
접선장(T.L) T.L = R× tanI/2
주차장 출입구 선정시 피해야 할 곳 노상주차장 ;
①교차점의 측대 또는 가로의 기각에서 5m 이내되는 지점. 주요간선도로에 설치 안 됨.
②건널목 앞 뒤 측단에서 10m이내 되는 지점. 보차 구별되는 도로
③안전지대의 우측 및 앞뒤의 측단에서 10m 이내되는 지점. 6m이상의 폭원
④버스, 노면전차의 정류장에서 10m이내 되는 지점. 종단 구배 4%이상에는 설치 금지
⑤폭원 6m 미만의 가로 또는 구배가 10%를 넘는 가로.
간선도로 - 장거리 이용교통을 대량수송, 주변 토지, 건물에서 도시제반활동이 가능하도록 차량출입을 허가,
노상주차 안됨. 신호등․교차로로 교통조절, 도시녹지역할, 부대시설설치에 사용,
운행서비스와 노상 서비스간의 마찰이 심함.
도로시설 : 보도는 폭원 10m 이하의 도로에서는 보도를 만들지 않는 것이 좋음.
노견은 우리나라에서 최소 0.5m, 고속도로 1m이상. 분리대는 차도폭원 14m 이상일 때
차도의 폭원은 1차선 폭원 3~3.7m를 단위로 그 배수를 가지고 왕복폭원을 정한다.
흙다짐 두께 오차 ± 10%, 포설은 설계두께에 30%를 더한 두께로 한다.
블록포장 : 진동기로 3-4회 다진다. 모래 깔기는 최소 4cm. 모래 깔기는 1일 시공분량만큼. 이음새 5mm
아스팔트 : 주행감 양호, 양생기간 필요 없다. 기온에 관계없이 연중시공, 수명 짧다(5-10년)~단점
투수콘 : 포설 후 온도저하속도 크므로 신중한 온도처리 필요, 노화되기 쉽고 재료이탈 및 노면파괴가 쉽다.
아스콘 : 골재는 쇄석으로.. 표면 기울기는 최소 1%, 2%정도 기울기가 적당.
콘크리트 : 가로․세로줄눈(가로줄눈은 보통 신축․팽창 줄눈으로 나뉨) 가로줄눈은 6m이하 거리마다
강우강도 : 어떤 시간 내 내린 비의 깊이, 1시간당 몇 mm로 표시, 강우계속시간이 클수록 감소함.
유출계수 : 유출량․강우량의 비율, 자연 상태보다 시가화가 진행된 곳의 유출계수 크다.
관거 : 평면상으로 합류하거나 굴곡시 관 중심선에 대한 교각은 60°이내, 접합부는 곡선으로
내경 100mm이상 관거는 접합개소의 곡선반경을 관내경의 5배 이상으로 한다.
대관거에 소관거가 합류하는 경우, 소관거의 지름이 대관거 지름의 1/2이하 일 때는 중심교각 90°
까지 해도 지장 없다.
합류식 하수거를 가로중앙에 설치, 오수관거 최소피토는 1.2m, 분류식 우수관거는 최소 0.6m, 최대 3m
맨홀 : 관의 기점, 구배, 방향, 내경이 변화하는 장소, 직선부는 관경의 보통 120배 거리, 급한 언덕,
지관과 주관 낙차가 클 때는 낙하맨홀 설치, 대관거로서 관저차가 클 때 수세감소하기 위해
계단맨홀 설치.
심토층 배수 : 불투수성 토양이나 진흙, 암석으로부터 물의 운반, 낮은 평탄지 지하수위를 낮추기 위함.
어골형 배수 배치 : 주관을 경사지게 비스듬히 지관설치, 지관 길이는 최장 30m, 45°이하 교각 확보.
경기장 같은 평탄한 지역에 적합하고 지관은 주단 양축에 설치.
즐치형 : 소지역의 전지역을 균일하게 배수할 때,
차단형 : 도로법면에 설치
배수 방법 분류 : 방사식-지역이 방대, 처리장 많아지는 단점, 선형식-지형이 한 방향 경사일 때
평행식-토지 고저차 심할 때
관수용 관망 매설 깊이 : 가압관 45cm, 보통관 30cm 관거경사는 최소 1%, 최소유속 0.6m/sec
관거 배수계통 종류 ; (직각식-신속하고 구축비 절감, 토구수가 많다. 차집식, 선형식-지형이 한 방향
으로 규칙적일 때, 방사식-지역이 광대, 경비절감, 처리장 다수, 평형식-토지의 고저차 심한곳
옹벽 : 켄틸레버식 - 가장 경제성 높음, 철근 콘크리트 옹벽 경우는 30m 간격으로 신축이음 설치.
부벽식 옹벽 - 가장 안정성 중요시. 중력식 : 3m이하, 반중력식 : 4m이하, 켄틸레버식 : 3-9m
메쌓기 : 옹벽 배면에 용수가 심할 때, 침목기초 사용, 접촉부는 5~10mm,
찰쌓기 : 전면구배는 1 : 0.2이상, 접촉부는 막깬돌 쌓기 10-13mm, 깬잡석 깔기25mm이하
옹벽 배수구 : 2~3㎡당 1개, 지름 2~4cm, PVC가 원칙, 토관․대나무 사용가능, 경사지게 5%배수구배
비탈면 낙석방지망 : 5× 5cm, {분수고(H), 수로폭(D) 바람없는 곳 D=2H, 바람있는 곳 D=4H}
살수기 : 살수 균등계수 85~95%가 효과적인 정도, 균등살수를 위한 간격은 살수직경의 60~65%
압력 손실율은 처음 시작되는 살수기와 마지막 살수기까지 10%이내
살수기 열 간격은 살수기 간격의 87% 입상 살수기 : 잔디밭, 초화류․관목 : 분무 살수기
조도(Eh) Eh = I cosθ I(광도), θ(각도), d(비춰지는 구간 길이)
d2
조도기준 : 도로(지하상점가 100~500lux, 상점가 50~200lux, 도로 30~200lux, 시가지 20~100lux,
주택지 도로 1~10lux)
광장(교통관계의 광장10~50lux, 주차광장 5~50lux, 기타광장 2~20lux)
공원(주가되는 장소 2~20lux)
통나무 마무리 지름 6cm, 규준틀로 사용할 때. 구조물 기초 공사 기존상부~표면 최소깊이는 20cm
콘크리트 습윤양생 : 보통포틀랜드 7일, 조강포틀랜드 3일, 중용열 14일, 고로시멘․실리카 21일
막양생 : 콘크리트 표면에를 막양생제 뿜어 붙여서 콘크리트 표면에 수밀한 막을 만들어 수분 증발을 방지하는 양생방법. 사용되는 재료는 비닐유제, 아스팔트유제 등, 여름엔 백색, 겨울엔 흑색재료 사용.
수목 규격표시 - H× B:은행, 양버즘, 왕벚나무
H× R:단풍, 감, 느티나무, 회화, 모과,
H× W:소나무, 잣나무
설계서 : 설계서 금액란 소계 1원 미만 버린다. 설계서 총액은 1,000원이하 버린다.
일위대가표 금액란은 0.1원 미만 버린다.
공구손료 : 직접 노무비의 3%계상, 시멘트 공포대는 발생 수량의 50%계상
할증률 : 목재 각재 5%, 판재 10%, 원형철근 5%, 이형철근 3%, 조경수목 10%, 잔디 10%,
붉은 벽돌 3%, 시멘트 벽돌 5%, 일반합판 3%, 부정형 석재판 붙임재 30%
소수위 표준 : 길이․면적 - 1위, 인부․체적 - 2위
노임 할증 : 근로시간 1일 8시간, 1주일 44시간, 근로시간 4시간에 30분 휴식, 8시간에 1시간 휴게시간
휴일근로․연장시간 근로, 야간 근로는 통상 임금의 50/100을 지급.
위험한 작업은 1일 6시간, 1주일 36시간
목재 - 제재 치수(톱날의 중심간 거리를 목재의 치수로 호칭),
마무리 치수(제재목에 대패질 등 기타 마무리 손질을 한 목재 치수),
제재 정치수(제재 후 목재 자체에 정미치수를 호칭)
수목 식재 공사 : 지주목 세우지 않을 때 본 품의 20% 감함. 기본 품에는 운반비 포함 안 됨.
식재 시 객토를 할 경우 10%까지 증가, 시비품은 별도 계상
굴취 : 뿌리분이 없을 때 굴취품 20% 감한다. 야생수목 일 때 20%가산
소운반 : 거리 20m 이내 거리, 거리는 직고 1m, 수평거리 6m 이내의 비율로 계상
되메우기 토량 = (터파기 체적 - 기초구조부 체적)× C값
잔토 처리량 = (흙파기 체적 - 되메우기 체적)× L값
L = 흐트러진 상태의 토량/자연상태의 토량, C = 다져진 상태 토량/자연 상태 토량
1일 운반량 구하기
VT
120 L + Vt
건설기계 불도저 - 단거리 절토,성토,정지,흙 운반 작업 (최대 유효거리 70m) 상향 경사에서 능률저하.
백호우 - 굴삭 작업, 대형목 이식, 자연석 운반
로우더 - 주행 빠르고 기동성 좋음. 흐트러진 재료를 모으는데 사용, 굴삭력이 약함.
기계시공능력 Q = n× q× f× E n 시간당 작업량 사이클 수
q 1회 작업 사이클당 소요시간
f 토량 환산 계수
E 작업효율
간접 노무비 = 직접 노무비× 간접 노무비율, 순공사비 = 재료비+노무비+경비
이윤 = (순공사원가+일반 관리비-재료비)× 15% or (노무비+경비+일반관리비)× 15%
경비 : 전력비, 운반비, 기계경비, 가설비, 지급임차료, 안전관리비, 보험료, 수도광열비, 품질관리비,
기술료, 특허권 사용료, 도서 인쇄비 등)
거푸집 사용회수 ; 2회-T형보, 난간 등의 복잡한 구조
3회-슬라브, 교대, 교각, 옹벽 등
4회-측구, 수로, 확대기초, 우물통 등 비교적 간단한 구조
6회-수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 극히 간단한 구조
유거수 : 측구→빗물받이→배수관→맨홀→하천
배수관 설치 : 보도에선 지하 60cm 이하, 차도에선 지하 100cm 이하.
배수관 : 자정작용을 갖는 적당한 유속 (1.0~1.8m/sec)
구조역학 : 하중산정 → 반력 산정 → 외응력 산정 → 내응력 산정 → 내응력과 재료의 허용강도 비교