대한전기협회 Q&A에서 인용하였습니다. 다 아시는 내용일거라고 생각되지만 확인하는 의미에서 참고하세요
고장전압/접촉전압
1. 항상 저희 전기협회 홈페이지를 찾아 주시고 좋은 의견 주시니 감사합니다.
2. 설명을 위하여 아래와 같은 예로 설명하는 것이 효과적이라 생각합니다.
건전한 저압용 전기기기의 기기내부의 전기권선이 절연열화로 인하여 누설전류가 흐른다면 회로는 지락전류상태로써 해당기기 외함를 거쳐 외함접지저항(3종접지)을 통하고 대지를 거처 변압기2차측 접지저항(제2종접지)를 흘러 건전상 한 선을 통하고 기기외함 누설점으로 통하는 폐회로를 구성하게 됩니다.
이때 회로 조건에 따라 지락고장전류가 흐르게 되고
누설점의 전위는 건전시의 제로전위에서 누설시는 고장전압(전위상승치) = 제3종접지저항치 * 지락고장전류 만큼 전압이 걸리게 됩니다. 이때 만약 인접한 사람이 기기외함을 실수로 한손을 접하게 된다면 외피 접촉점과 접한 사람의 발 사이에 전압이 걸리게 되며 이때 이 전압을 접촉전압이라고 합니다.
인체의 감전을 예방하기 위하여 국내에서는 안전전압 30볼트를 산업안전공단 지침으로 정하고 있으며 여기서 안전전압이란 해당기계기구에서 절연파괴등이 발생하는 경우 인체에 감전시 위험을 주지 않을것으로 예상하는 전압으로 인체가 접촉하여도 안전한 허용접촉전압은 주위의 작업환견과 밀접한 관련이 있으므로 허용접촉전압이란 별도의 개념이 있습니다.
심실세동을 일으키지 않고 안전하계 통전하는 전류 의 한계로 국내에서는 30 mAㅡ0.03 sec 를 적용하고 있습니다.
중성선의 규정값을 유추해 보면
일반적으로 변압기 이차 중성선에는 고장시가 아니고 정상시라면 누설전류만 흘러야 하는데,
이 누설전류의 크기는 내선규정 135-2절 및 전기설비기술기준에 최대공급전류의 1/2000(1상2선식은 1/1000)이하여야 한다고 규정이 되어 있으니,
이론적으로는 (400/0.38/1.7321)*1/2000=0.3[A]이하여야...
(전기가전용품 안전규격에는 ? -> 1.5mA이하, Y-Cap.이 있을 경우는 ? -> 3.5mA이하)
14[A]가 흐를 수 있는 경우를 현장의 여건을 자세히 모르니 유추해 보겠읍니다.
-. 접지선과 중성선을 공용으로 사용하고 있지않나?(순환전류 흐름)
-. 인버터부하나 정류기, UPS등 고조파 부하가 많지는 않은지?(고조파전류에 의하여 누설전류가 확대 가능. 14[A]나?)
-. 변압기 이차 중성선접지는 2종접지, 배전반 및 전동기등의 외함은 3종접지. 접지를 공동으로 하고, 부하측에서 2종과 3종을 혼용한다면?(순환전류 흐름)
-. 부하단에 단상정류기(PC, 모니타)의 써지보호용 Noise Filter의 케패시터가 불량이라면?(누설전류 확대)
-. 또 없나?
각설하고, 접지선 14[A]의 전류와 중성선전류를 분석해보면 원인 규명이 쉬울턴데...
예를 들어 기본파전류가 얼마고, 3고조파전류가 얼마고...(고조파 측정해보면 됨)
위의 가정들을 점검해 보시고 다시 문의해 주세요.
(주)피에스디테크
Power Quality사업본부/한성배(018-310-2308)였슴다.
-------------------------------------------------------------------------
중성선과접지선의 정확한 차이
대형할인점에서 근무하고 있는 전기인입니다.
얼마전에 계속 누전경보가 울려서 알게된 사실인데요
전기공사한 사람이 실수로 그랬는지 한상과 접지선에서 전압을 만들었더라구요. 그런데 기계는 잘 돌아가고 있었단 말입니다. 누전경보가 울렸을 뿐이구요
그렇다면, 중선선과 접지선의 정확한 차이는 무었이지요...궁금하네요.
그리고 접지선에서 전압을 만들어서 사용하고 있을 경우에 문제되는것은 없나요. 누전경보 울리는거 말고요....시원한 답변 부탁합니다
사용목적으로 구분
접지선 : 목적지 -> 접지극
중성선 : 목적지 -> 부하
전기적으로 서로 연결되었지만 중성선은 ZCT를
관통 하였고, 접지선은 ZCT를 관통하지 않았다.