1과목-제4편 화기취급 감독
【위험물안전관리】 p97
※ LPG, LNG는 위험물이 아님
● 위험물의 정의: 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로 대통령령이 정하는 물품 ★
● 지정수량: 위험물의 종류별로 위험성을 고려하여 대통령령이 정하는 수량 *중.등경.알질휘유
★ 중유(2,000L), 등유,경유(1,000L), 알콜류(400L), 질산(300kg), 휘발유(200L), 유황(100kg)
(예제) 휘발유 100L와 경유 500L를 저장시 안전관리자를 선임해야 하는가?
* 휘발유(100/200) + 경유(500/1000) = 1.0 ⇒ 합산 값이 1을 초과하므로 선임해야함
● 위험물 류별 특성 * 1산고,2가고,3자금,4인,5자,6산액
〇 제1류 위험물: 산화성 고체(과산화나트륨 등)
조연성물질: 가열, 충격, 마찰에 의해 쉽게 점화원이 되어 다른 물질의 연소를 도움
강산화제로서 다량의 산소 함유
가열, 충격, 마찰 등에 의해 분해, 산소 방출
* 소화방법: 질식, 마른모래
〇 제2류 위험물: 가연성 고체(적린 등)
저온 착화하기 쉬운 가연성 물질
연소시유독가스 발생
연소속도가 빠르고 많은 열과 빛 발생
* 소화방법: 냉각소화, 포 또는 마른모래
〇 제3류 위험물: 자연발화성 물질 및 금수성 물질(황린, 나트륨, 칼륨 등)
물과 반응하거나 자연발화에 의해 발열 또는 가연성 가스 발생
용기파손 또는 누출에 주의
* 나트륨, 칼륨 저장법: 등유, 경유 등 보호액 속에 용기 저장
〇 제4류 위험물: 인화성 액체(휘발유, 등유, 경유 등)
인화가 용이, 유증기 발생
대부분 물보다 가볍고, 증기는 공기보다 무거움
주수소화 불가능한 것이 대부분임
* 소화방법: 질식소화- 분말 또는 이산화탄소, 포말
〇 제5류 위험물: 자기반응성 물질
가연성으로 산소를 함유하여 자기연소
가열, 충격, 마찰 등에 의해 착화, 폭발
연소속도기 매우 빨라서 소화곤란
〇 제6류 위험물: 산화성 액체
강산으로 산소를 발생하는 조연성 액체(자체는 불연)
일부는 물과 접촉하면 발열
(예제) 위험류 류별 특성으로 올바르지 않은 것은?
(예제) 4류 위험물에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?
* 물을 이용하여 소화한다. (×)
● 제4류 위험물의 공통적 성질 ★
1) 인화하기 쉽다
2) 증기는 대부분 공기보다 무겁다
3)증기는 공기와 혼합되어 연소, 폭발한다.
4) 착화온도가 낮은 것은 위험하다
5) 대부분 물보다 가볍고 물에 녹지 않는다
【전기안전관리】 p101
● 전기의 위험성
보이지 않고, 냄새 없고, 감지하기 어려워 화재 및 감전 위험
* 도체 중에 전류가 흐르고 있으면 반드시 발열
● 주요 화재원인
전선의 합선(단락)에 의한 발화 *단선(×)
누전에 의한 발화
과전류(과부하)에 의한 발화 *과압(×)
기타: 규격미달의 전선, 과열, 절연 불량 또는 정전기로부터의 불꽃
(예제) 전기화재의 주된 원인이 아닌 것은?
* 과압(×), 전선의 절연저항 증가(×)
● 전기화재 예방 요령 ★
과전류 차단장치를 설치한다.
규격 퓨즈를 사용하고 끊어질 경우 그 원인을 조사한다.
전기시설 설치 시 등록업체에 의뢰하여 정확하게 시공한다.
누전차단기를 설치하고 월 1~2회 동작 여부를 확인한다.
비닐장판이나 양탄자 밑으로는 전선이 지나지 않도록 한다.
전기기구는 KS제품을 사용하고 사용 전 사용설명서를 읽어본다.
【가스안전관리】 p103
● 가스의 위험성: 가스 중독 또는 폭발을 동반하는 대형화재 유발
● 연료가스의 종류와 특성 ★(전체 암기)
구 분 | 액화석유가스(LPG) (Liquefied Petroleum Gas) | 액화천연가스(LNG) (Liquefied Natural Gas) |
주성분 | 프로판(C3H8), 부탄(C4H10) | 메탄(CH4) |
용 도 | 가정용, 공업용, 자동차 연료용 | 도시가스 |
비 중 | 1.5~2(누출시 낮은 곳 채류) | 0.6(누출 시 천장쪽에 채류) |
폭발범위 | 프로판: 2.1~9.5% *2195 부 탄: 1.8~8.4% *1884 | 5~15% *515 |
가스누출 경보기 | 바닥으로부터 상방 30cm 이내 | 천장으로부터 하방 30cm 이내 |
* (암기법) 피가나면 바닥으로 떨어짐, 프로판2195, 부탄1884(18홀84타), 메탄515(스승의날)
● 가스누설경보기 설치 위치: 가스의 누출현상이 나타나면 자동적으로 경보를 발함 ★
〇 증기 비중이 1보다 작은 가스(LNG)
: 연소기로부터 수평거리8m, 탐지기하단은 천장면 하방 30cm 이내
〇 증기 비중이 1보다 큰 가스(LNG)
: 연소기 또는 관통부로부터 수평거리 4m, 탐지기 상단은 바닥면의 상방 30cm 이내
* 가스누출경보기의 배선 고장 시 가스시설업자에게 의뢰(0), 전기업자(×)