▣ 수변전설비
1. 변압기
○ 수전방식의 종류를 열거하고 각각의 특성,장 단점에 대하여 설명하라
○ 합리적인 수변전설비의 계획방법에 대하여 기술하라
○ 수변전설비의 계획단계에서 검토하여야 법적요건에 대하여 기술하라
○ 수변전설비 계획시 주요 착안사항에 대하여 설명하라
○ spot network 수전방식에 대하여 논하라
○ 변압기 선정시 고려할 사항에 대하여 설명하라
○ 경제적 운전을 고려한 변압기 선정방법에 대하여 논하라
○ 변압기 결선방식의 종류와 특징, 장단점에 대하여 논하라
○ 변압기의 병렬운전에 대하여 논하라
○ 변압기 용량선정 방법에 대하여 기술하라
○ 단권변압기의 원리,용도,특성에 관하여 상술하라
○ 수용율,부하율,부등율의 적용목적과 방법,상관관계에 대하여 설명하라
○ 변전설비 system구성에 대하여 상술하라
○ 변압기의 %z의 정의, 크기 및 운전시 미치는 영향을 상술하라
○ 변압기의 전압조정장치의 종류와 설계시 고려사항을 상술하라
○ 절연방식에 의한 변압기를 분류하고 설명하라
○ 변압기유(OT)의 유지,관리 방법에 관하여 상술하라
○ 변압기 여자돌입전류의 원인,영향,대책에 대하여 논하라
○ 다음 용어를 간략히 설명하라
- 초전도 변압기
- 아모퍼스 변압기
- 가스절연 변압기
○ 변압기의 기계적, 전기적 보호장치에 대하여 상세히 설명하라
○ 변압기에서 발생하는 고조파의 원인과 영향 및 저감대책을 설명하라
○ 변압기에 비율차동 계전기 적용시 고려사항에 대하여 기술하라
○ 변압기 방재의 방법 및 법적요건을 설명하라
○ 변압기의 소음 진동대책에 관하여 상세히 설명하라
○ 변전실 기획시 고려사항을 상술하라
○ 변전실의 공간 및 면적에 영향을 주는 요소를 열거하고, 산정방법을 설명하라
○ 큐비클형 변전설비 기획시 검토사항에 대하여 상세히 설명하라
2. 차단기
○ 차단기의 종류와 그 특성을 비교설명하라
○ 다음용어를 설명하라
- 정격차단용량
- 정격차단시간
- 표준동작책무
- 재기전압
- 회복전압
○ 차단기의 차단시간과 개폐서지의 상관관계를 상세히 설명하라
○ 차단기의 소호원리, 방법, 형태에 대하여 상술하라
○ 진공차단기와 공기차단기의 원리 및 특성을 비교설명하라
○ 파센의 법칙을 상세히 설명하고, 진공차단기, 공기차단기, 방전등의 원리를 본
법칙을 적용하여 설명하라
○ VCB의 특징과 설계시 고려사항에 대하여 상술하라
○ VCB와 SA설치 요건에 대하여 설명하라
○ ACB에 대하여 상세히 설명하라
○ 차단기의 트립프리(TRIP FREE)에 관하여 상술하라
○ 차단기의 투입과 트립방식에 관하여 상세히 설명하라
○ 차단기 정격선정시 고려사항을 설명하라
○ 단락고장전류의 종류를 상세히 설명하라
○ 단락전류계산의 목적과 계산방법에 대하여 상술하라
○ 단락전류 억제의 목적과 그 대책에 대하여 논하라
○ 계통연계기에 대하여 상술하라
○ 한류 FUSE에 의한 BACK UP 차단시 그 원리, 장단점에 대하여 상세히 설명하라
○ 전기설비의 단락강도에 대하여 설명하라
○ ASS의 설치 목적, 기준, 동작특성, 설계시 고려사항을 설명하라
○ 전력용 케이블의 단락전류 통과시 온도상승에 대하여 설명하라
○ 전력용 케이블의 단락시 온도상승을 고려한 용량선정에 대하여 설명하라
○ 개폐장치를 분류하고 그 목적, 기능, 용도를 상술하라
3.피뢰기
○ 피뢰기의 설치 목적, 기능, 종류, 동작을 상세히 설명하라
○ 피뢰기의 4대 특성에 대하여 논하라
○ 피뢰기의 정격전압 선정방법을 상술하라
○ 피뢰기 선정시 고려사항을 상세히 설명하라
○ 전기설비의 절연강도와 피뢰기 적용시 상관관계를 설명하라
○ 절연협조와 피뢰기의 설치위치에 대하여 논하라
○ 피뢰기의 접지에 대하여 상술하라
○ 피뢰기 접지시 독립접지와 공용접지의 장단점, 근래의 경향에 대하여 상세히 설명하라
○ 다음용어를 설명하라
- 제한전압
- 충격방전개시 전압
- 표준충격전압
- 속류
- 개폐서지 동작책무 정전용량
○ 겝리스 피뢰기에 대하여 상세히 설명하라
○ SA(SURGE ABSORBOR)에 대하여 상세히 설명하라
○ 피뢰기의 오손과 특성변화에 대하여 설명하라
○ 특성임피던스와 피뢰기 설치기준과의 상관관계를 설명하라
4. 전력용 휴즈
○ 전력용 휴즈의 5가지 특성에 대하여 상세히 설명하라
○ 전력용 휴즈의 기능, 종류, 선정방법에 대하여 논하라
○ 전력용 휴즈의 장단점을 상술하라
○ 전력용 휴즈의 장단점과 그 보완대책에 대하여 기술하라
○ 한류형 휴즈의 작동원리와 한류특성에 대하여 상술하라
○ 한류형과 비한류형 휴즈의 동작특성을 비교설명하라
○ 전력용 휴즈의 최소차단전류에 대하여 설명하라
○ 전력용 휴즈의 다음 선정기준을 설명하라
- 정격전압
- 차단용량
- 정격전류
- 변압기 보호용
- 전동기 보호용
- 콘덴샤 보호용
- 설치장소
○ LBS에 대하여 기술하라
○ 다음용어를 설명하라
- 비보호영역
- 후비보호
5. 변성기
○ 계기용변성기의 사용목적에 대하여 간략히 설명하라
○ CT를 구조에 의하여 분류하고 그 용도,특성,장단점을 상세히 설명하라
○ CT의 과전류 정수에 대하여 설명하라
○ CT의 결선방식을 열거하고 각각의 특성, 용도를 설명하라
○ CT의 결선방법중 3차 영상분로접속에 대하여 기술하라
○ 사용중인 CT를 개방하면 않되는 이유를 상세히 설명하라
○ 다음용어를 설명하라
- CT의 과전류강도
- CT의 정격전류
- CT의 정격부담
- 비오차
- 위상각
○ CT 포화의 원인, 영향, 방지대책을 논하라
○ CT 선정시 고려사항을 상술하라
○ CT 시공상의 주의사항을 기술하라
( 극성, 접지, CT비, 접속 및 결선)
○ ZCT의 원리를 간략히 설명하라
○ ZCT의 잔류전류에 대하여 논하라
○ 다음용어를 설명하라
- ZCT의 정격부담
- ZCT의 정격 과전류배수
○ ZCT의 접속, 결선, 접지에 대하여 상술하라
○ 영상전류 검출방법에 대하여 상세히 설명하라
○ ZCT의 영상2차전류의 허용오차(오차계급)에 대하여 간략히 설명하라
○ ZCT 선정시 고려사항에 대하여 설명하라
○ CT와 PT의 정격부담에 대하여 비교설명하라
○ 중성점 불안정 현상에 대하여 상술하라
○ CLR 취부의 목적은 무었이며 저항치의 계산방법을 설명하라
○ 영상전압의 검출방법에 대하여 상세히 설명하라
○ PT의 결선방법을 열거하고 설명하라
○ PT 접지의 목적과 방법을 설명하라
○ GPT의 사용목적, 결선도, 설계시 고려사항을 상술하라
6. 콘덴서
○ 콘덴서의 용량계산 방법을 수식을 들어 설명하라
○ 콘덴서의 종류를 열거하고, 역율개선효과를 예를 들어 설명하라
○ 콘덴서 설치 장소, 설치위치(계통상의 위치)를 상세히 설명하라
○ 콘덴서 운전시의 이상현상에 대하여 논하라
○ 콘덴서의 자동제어 방식을 상술하라
○ 직렬 리엑타의 설치목적, 용량, 설계시 고려사항을 상세히 설명하라
○ 콘덴샤 운전중 직렬리엑타를 분리하였을 경우 문제점은 무었인가?
○ 방전코일에 대하여 간략히 설명하라
○ 콘덴서의 고장진단 방법을 설명하라
○ 콘덴서 선정시 고려사항을 설명하라
( 부하의 무효전력특성, CB의 개폐능력, 전압상승, 경제성)
○ 콘덴서 설치시 유의사항을 설명하라
( 설치장소, 과보상, 유도기 자기여자현상, 전동기 Y-D기동시 과전압)
○ 콘덴서 설치시 고조파 공진현상과 방지대책을 설명하라
○ 콘덴서의 무효전력 제어방식에 대하여 논하라
○ 콘덴서 과보상시 예견되는 문제점을 설명하라
○ 콘덴서와 무부하 충전선로 개방시의 문제점을 비교설명하고 그 영향, 방지대책을 상술하라
○ 콘덴서를 설치하지 않을 경우의 문제점을 설명하라(이론적, 법적)
7. 접지
○ 접지의 목적, 종류, 법적기준을 상세히 설명하라
○ 접지선의 굵기선정 방법을 법적, 이론적 수식을 들어 상술하라
○ 시가지 고층건물에서의 접지설계 방법 및 절차를 상술하라
○ 보폭전압, 접촉전압을 설명하고 접지극의 깊이 및 이격기준과의 상관관계를 상세히 설명하라
○ 상용접지저항과 임펄스 임피던스를 비교 설명하라
○ 접지저항 저감대책을 기술하라
○ 접지저항 측정 원리와 방법을 설명하라
○ HOOK-ON 식 접지저항 측정기의 원리, 장단점,유의사항을 설명하라
○ 건축물의 구조체접지에 대하여 상술하라
○ 독립접지와 공용접지에 대하여 논하라
○ 특고수전 수용가의 중성점접지시 고려사항에 대하여 상술하라
○ 중성점 접지방식의 종류와 특징에 대하여 논하라
○ 병압기의 중성점이 분리되었을 경우 예상되는 현상에 대하여 설명하라
○ 접지선 및 접지극시공시 유의사항을 설명하라
○ 강전용 접지와 약전용접지 방식을 비교설명하라
○ 기준전위 확보용 접지에 대하여 설명하라
○ 병원에서 환자의 전기적 쇼크방지대책에 대하여 논하라
○ 마이크로 쇼크 및 메크로 쇼크의 원인 및 방지대책을 상술하라
○ 병원접지에 대하여 논하라
○ 병원의 각 실별 접지방식을 예를 들어 설명하라
○ 정전기 방지용 접지에 대하여 상세히 설명하라
8. 이상전압과 절연
○ 뇌 서지의 발생 mechanism 과 섬락방지대책에 대하여 논하라
○ 전력계통에서 발생하는 이상전압을 분류하고 설명하라
○ 지속성 이상전압의 종류, 발생원인, 저감대책을 상세히 설명하라
○ 변압기 철심의 자기적 특성과 철공진에 의한 이상전압에 대하여 상술하라
○ 전류재단에 의한 서지를 설명하라 (전류재단 : 전류 0 점을 기다리지 않고 임의의 전류치에서 차단-PF, 소유량CB 등)
○ 전력계통의 과도이상전압 및 LA의 보호특성에 대하여 상술하라
○ 개폐서지 이상전압 및 이와 관련하여 CB선정시 고려사항을 기술하라
[자료출처 : 서울유일엔지니어링의 김세용 님의 공개자료실에서 발췌 하였읍니다]
첫댓글 어렵네요 감사드립니다