1. 목 적
1.1 본 사양서는 500MW급 발전기 내부의 H2 Gas의 누설을 방지하기위한 seal oil을 발전기 내부로 공급하는 shaft seal oil system에 사용되는 main seal oil pump(하기의 pump spec 참조할것)를 구동하기위한 Motor (a.c)를 구매하기 위한 것으로, 발전기 운전 기간동안 유량 및 압력의 감소 없이 본 System을 정상적으로 유지시키는 역할을 수행하는데 적합하도록 설계 조건, 제작, 검사, 품질보증 및 제출 서류 등을 규정함.
참 조 [ Main seal oil pump 사양 ]
Type : rotary screw pump, 1150 rpm
유량 : 110 gpm
토출압 : 135 psi
WR² referred to pump shaft: 32.8 LB/IN²
2. 일 반 사 항
2.1 본 사양서에서 기자재 제작자는 공급자로, 한국중공업(주)은 구매자로 칭한다.
2.2 공급자는 기자재의 설계, 제작, 시험, 도장, 운송(창원 공장 상차도)에 대한 책임을 갖는다.
2.3 구매자에 의해 승인된 문서라도 , 본 사양서에 위배된 경우에 그 책임을 면제 받지 아니한다
2.4 공급 자재는 하기의 보증 기간 동안 사용되도록 설계되어야 한다.
- 설계 수명 30 년
- 운전 수명 200,000 시간
- 경제 수명 25 년
3. 공 급 범 위
3.1 Motor -------------------------------------------------------------------------------------- 1 sets
3.2 초기충전용윤활유및 Grease --------------------------------------------------- 1 회분
3.3 보관, 설치 및 초기 기동 시 필요한 소모성 자재 ------------------------- 1 sets
3.4 Shaft key ---------------------------------------------------------------------------------- 1 ea
4. 적 용 규 격( 계약 시점 최신 판)
NEMA/ National Electrical Manufacturers Association.
IEEE / Institute of Electrical and Electronics Association.
5. 설 계 요 구 사 항
5.1 SITE 조건
5.1.1 설치 고도 : 1000 M이하
5.1.2 평균 기압 : 760mmHg abs
5.1.3 습 도 : 6 ~ 94 % ( 평균 67.5 %)
5.1.4 설치 위치 : 실 내 ( Indoor )
5.2 MOTOR 설계 조건
5.2.1 사양 : 230/460VAC , 60Hz, 3PH , 1200 RPM
5.2.2 용 량 : 11.2 KW ( 15 HP )
5.2.3 NEMA Design C
5.2.4 Enclosure : TEFC
5.2.5 Service Factor : 1.15
5.2.6 Insulation : Class F
5.2.7 Temperature rise : Class B
5.2.8 3 N.C. Thermostats / 직렬
5.2.9 Anti-Friction ball bearing ; Life of 15 years
5.2.10 Space heater : Rated 240 VAC ,60 Hz
Operating 120 VAC, 60 Hz
5.2.11 Weatherproof gasket conduit box.
5.2.12 Conduit box 상에 ground용 bolt설치할것.
5.2.13 Normal rotation : C.C.W. (facing coupling end)
5.2.14 Conduit box location : F1 (Std.)
5.2.15 정격전압에서 Locked Rotor Current가 Full-Load Current의 6.5배를 초과 하지않을 것.
5.2.16 Name plate voltage의 75%에서 인가 부하에 대하여 Starting및 Accelerating 가능할 것.
5.2.17 BDT(Breakdown Torque)는 최소 250% 일것.
5.2.18 IEEE No. 85 의 방법으로 측정 시 기자재의 소음이 85㏈을 넘지 않을 것.
6. 제출문서
1) Outline dimensional drawing
2) Data sheet
3) Performance curves
4) Motor wiring diagram
5) Motor 부속 자재 list및 spec
6) 검사 계획서 및 절차서
7) Dynamic balance(Vibration) test report
8) Noise test report
9) Routine test report.
10) Performance test report
11) Storage procedure & instruction
12) Operating & Maintenance manual( 영문/한글 )
13) Recommend spare part list
6.1 공급자는 계약 전에 1), 2), 3), 4)항의 report를 제출하여 구매자의 승인을 득하여야 한다.
6.2 공급자는 계약 후 제작 전에 검사 계획서 및 절차서를 당사 Q/A에 그리고 MPP(Manufacturing Process Plan)를 설계실에 제출하여 승인을 받은 후 제작에 착수 하여야 함.
6.3 Outline dimensional drawing 은 외형 치수, 중량, 적용 제조 규격 등이 명기 되어야 한다.
6.4 Data sheet 상에는 본 사양서의 설계 조건이 반영된 공급자 표준 양식으로 제출바라며 (Power Consumption 반드시 명기할 것) 첨부의 motor data sheet를 작성하여 제출할 것.
6.5 Performance curve에는 Speed-Torque/Current Curve가 표기 되어야 함
6.6 Motor wiring diagram에는 Motor Power / Space Heater/ Thermostat에 대한 Wiring 방법 및 사용 자재의 SPEC.등이 명기되어야 한다.
6.7 검사 계획서 및 절차서 에는 검사 및 시험의 상세 절차, 적용 규격, 허용 한계 값 등이 명기되어야 한다.
6.8 Operating & Maintenance manual(영문/한글)은 최소한 다음 사항을 포함 하여야 한다.
각부속품의 list, 분해점검절차서, 초기기동시점검사항, 장기보관시
점검사항, Diagram, Characteristic Curve, Test Data, Engineering Data, 윤활 방법 등.
6.9 Recommended spare part list는 운전 중 필요한 소모성 자재에 대한 상세 내역 및 수량을 명기할 것.
6.10 제출 도면의 Title block은 첨부 sheet에 따를 것.
7. 검 사
7.1 검사는 제작 전 제출/승인된 검사 시험 계획서 및 절차서에 따라 수행할 것.
7.2 검사 시 다음 사항에 주의 바람
7.2.1 Outline dimension 확인 및 외형 검사
7.2.2 첨부 data sheet상의 data 확인
7.2.3 각 test report 제출확인
8. 보 관
8.1 공급된 기자재는 최소한 설치 전 1년간의 옥외 보관이 가능하도록 Packing할 것
8.2 공급된 Spare part에 대하여는 2년간 보관 가능하도록 Packing할 것.
8.3 Shaft key가 분실되지않도록 packing 철저히 할것.
9. 기 타
9.1 Name Plate
Motor frame에는 부식이 되지 않는 재질로 만든 name plate를 부착 하여야 하며 기본적으로 하기의 사항이 표기되어야 한다
● 제작사 Model No.
● 제작사 Shop order No. & Serial No.
● Volt/Phase/Cycle
● Insulation class / Bearing type
● Design Speed (단위: rpm)
● Rated Power
9.2 Motor의 회전 방향은 Frame에 영구적으로 표시 되어야 한다.
10. 보 증 사 항
10.1 공급자는 기자재 공급과 관련된 모든 사항을 문서로 작성하여 이에 대한 구매자의 승인을 득하여야 하며, 제출된 문서와 실 제품과 일치하지 않을 경우 이에 대한 책임을 져야 한다.
10.2 납품된 자재에 손상이 발생될 경우 공급자는 신속한 원인 조사 및 이에 따른 수리 작업에 적극 협조하여야 한다.
10.3 공급자는 공급된 기자재에 대한 추가적인 기술 검토 요청에 대하여 적극 협조하여야 한다.