(감리현장 실무: 방재실 UPS 전원 용량 계산서 관련)
방재실에는 정보통신설비 뿐 아니라,
건축 기계(엘리베이터 서버, 공조설비), 소방(화재수신기), 전기(제어반 모니터) 등 다양한 설비들이 운용되고
있습니다.
그러므로 상전 중단에 대비가
있어야 합니다.
상전 중단시 대비설비로는 다음 두가지가 있는데요.
~비상전원: 상전이 중단되면,
ATS 스위치 전환으로
디젤 발전기가 기동하는데, 상전에서 비상 전원으로의 전환시 Short Interruption이 단점입니다.
~UPS전원: 상전이 중단되면 즉시
UTP가 전원을 공급하므로 Short
Interruption이 없는게 장점입니다.
그 결과 방재실의 각종 서버들에게는
UPS전원이 공급되는게 바람직
한데요,
방재실에 시공되는 UPS설비의 전력용량을 확인해야 하는데요,
이게 방재실 서버 전체를
몇시간 동안 유지할 수 있는지?
계산서를 챙겨봐야 합니다.
보통 상전 중단 백업 시간은
상전의 평균 Availability에 따라
30분~5시간 정도인데요,
요즘 처럼 상전 중단이 거의
발생하지 않고,
발생하더라도 수분이내에
복구되므로 30분 정도면 될것
같습니다.
참고로 1980년대 KT가
도서지방에 원격교환장치를
설치할때
백업 밧테리 용량을 5시간
정도로 설정했던 기억이 나네요.
방재실, 전기실, 발전실 조명등은
상전 중단시 비상전원이 아닌,
UPS전원을 사용토록해서,
상전 중단후 발전기 기동이
여의치 못하더라도 조명이
유지되어 긴급 조치를 할 수
있는게 바람직할 것 같은데요,
전기 감리자에게 확인해보기
바랍니다.
아래 사진은 아파트 세대 거실
우물 천장속 DC조명등을 위한
RJ-45잭입니다.
이걸 설치해놓으면, 상전이
Out되어 세대내 조명등이 다 Out되더라도
DC비상전원이 DC조명등에
공급되므로 세대 내부가
암흑 천지가 되질 않습니다.
이건도 전기감리자에게 확인해
보시기 바랍니다.
방재실 서버 설비들은 상전 Out시 100% UPS로 대체되어야 합니다.
예를 들어
30KVA 용량의 통합 UPS가
시공된다고 하는 경우,
이 용량으로 상전 Out시
모든 서버를 몇시간 지원할수
있는지 계산해봐야 합니다.
UPS 용량은 30KWH단위로
표현해야 합니다.
우리 정보통신설비의 UPS
지원 시간을 규정해놓은 건
못 본것 같고요,
소방쪽에는 UPS 백업 시간을 구체적으로 규정하고 있습니다.
예를 들어
전관방송/비상방송의 경우,
NFSC-202에서 개략적으로
1시간을 규정하고 있습니다.
NFSC-202의
제6조(전원) 2항.
"비상방송설비에는 그 설비에
대한 감시상태를 60분간 지속한후 유효하게 10분 이상 경보할 수
있는 축전지설비(수신기에 내장하는
경우를 포함한다.)를 설치하여야
한다."
그래서 방재실 서버의 경우,
특별한 규정이 없다면,
30분~1시간 정도로 결정하면
합리적일 것 같습니다.
만약 서버 단위로 로컬 밧테리를 장착하고 있는건 빼고 계산하면
될 것 같습니다.
(권고사항!!)
방재실의 통합 UPS 용량 계산서를 작성해서 공유해주시기 바랍니다.