■ 간이스프링클러
복합건축물 연면적 1천 이상 모든 층
■ 옥내소화전설비
지상 1층 및 2층의 바닥면적 합계 9천 제곱미터 이상 인 것
■ 단독경보형 감지기
교합, 수합 2천 제곱미터 미만
■ 자탐설비
1) 근린생활, 의료시설, 위락시설, 장례시설 및 복합건축물 연면적 600 제곱미터 이상인 경우 모든 층
2) 교육연구시설, 수련시설, 동식물 관련시설, 자원순환 관련시설, 교정 및 군사시설 또는 묘지 관련 시설로서 연면적 2000 제곱미터 이상인 경우 모든 층
3) 노유자시설로서 연면적 400 제곱미터 이상인 노유자시서루및 숙박시설이 있는 수련시설로서 수용인원 100명 이상인 경우 모든 층
4) 공장 창고시설 지정 수량 500배 이상 특수가연물 저장 취급
■ 시각경보기
교육 연구시설 중 도서관, 방송통신시설 중 방송국
■ 비상방송설비
연면적 3천5백 제곱미터 이상 모든 층
지하층수 3층 이상 모든 층
11층 이상 모든 층
■ 자동화재탐지설비
노유자시설 500 제곱미터 이상인 층이 있는 것
수련시설 500 제곱미터 이상인 층이 있는 것
■ 피난 구조 설비
피난층, 지상 1, 2층 및 층수 6층 이상인 층, 가스시설, 지하가 중 터널 및 지하구의 경우
■ 소화용수설비
• 대지 경계선으로 부터 180m 이내에 지름 75mm 이상인 상수도용 배수관이 설치되지 않은 지역의 경우에는 화재안전기준에 따른 소화수조 또는 저수조를 설치해야 한다.
가. 연면적 5천 제곱미터 이상인 것. 가스시설 지하구 제외
나. 가스시설 지상노출 탱크 저장용량 100톤 이상
다. 폐기물 재활용시설 및 폐기물처분시설
■ 소화활동설비제연설비1) 문화, 종교, 운동 시설 무대부 200 제곱미터 이상 무대부, 수용인원 100명 이상 영화상영관2) 지무 ㅡ 근판운의노숙위창 바합 1천 제곱미터 이상
3) 운수 시설 ㅡ 버스, 철도 ,공항, 항만 대기실 또는 휴게실로 지하층 또는 무창층 1천 제곱미터이상인 경우
연결송수관 설비
5층 이상 연면적 6천 제곱미터 이상인 경우 모든 층
지포 7층 이상
연결살수 설비
지히층 바합 150 제곱미터 이상 지하층 모든 층, 다만 아파트 지하층, 교육 연구시설 중 학교 지하층은 700 제곱미터 이상
가스시설 지상노출 탱크 30톤 이상
비상콘센트
지히층 층수 3층 이상 바합 1천 이상인 지하층
무선통신보조설비
층수 30층 이상인 것으로 16층 이상 모든 층
■ 소방시설정보관리시스템 구축운영 대상에는 업무시설도 포함됨
■ 특정소방 대상물 중 대통령령으로 정하는 것
1) 공동구 : 소화기, 자동소화장치, 자탐설비, 통합감시시설, 유도등 및 연소방지 장치
■ 증축, 용도변경 시 소방시설 기준 적용
기존 부분 중 증축 당시 소방시설 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하지 않는 경우
1) 기존 부분과 증축 부분이 내화구조로 된 바닥과 벽으로 구획된 경우
3) 화재위험이 낮은 특정소방대상물에 캐노피를 설치하는 경우
(내방33캐)
■ 특정소방대상물 소방시설 설치면제 기준
스프링클러 ㅡ 물분무등, 자동소화 장치
간이스프링클러 ㅡ 물분무소화장차, 미분무소화장치
옥외소화전설비 ㅡ 상수도소화용수설비
비상경보설비 또는 단독경보형감지기 ㅡ 자탐설바, 화재알림설비
자탐설비 ㅡ 화재알림설비, 스프링클러설비, 물분무등소화설비
비상방송설비 ㅡ 자탐설비, 비상경보설비
누전경보설비 ㅡ 아크경보기, 지락차단장치
제연설비 ㅡ 바닥면적 100분의 1이상, 수평거리 30m이내
상수도소화용수설비 ㅡ 수평거리 140m이내
연결송수관설비 ㅡ 지표면에서 최상층 방수구 높이 70m 이상인 경우 설치
연결살수설비 ㅡ 송수구 부설한 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 물분무설비, 미분무설비, 6시간 이상 공급 가능한 수원 확보
무선통신보조설비 ㅡ 이동통신 구내 중계기 선로설비, 무선이동 중계기 등
연소방지설비 ㅡ 스프링클러 설비, 물분무설비 또는 미분무설비
■ 화재위험작업, 임시소방시설의 종류 및 설치기준 등
① 인화성 물품을 취급하는 작업 등 대통령령으로 정하는 작업
ㅡ 인화성, 가연성, 폭발성 물질을 취급하거나 가연성 가스를 발생시키는 작업
ㅡ 용접, 용단 등 불꽃을 발생시키거나 화기 취급하는 작업
ㅡ 열 발생시키는 기구를 취급하는 작업
ㅡ 알루미늄, 마그네슘 등 폭발성 부유분진을 발생시킬 수 있는 작업
■ 임시소방시설의 종류와 설치기준 등
나. 간이소화장치
연면적 3천 제곱미터 이상
지무4 : 600
다. 비상경보장치
간이피난 유도선을 설치한 것으로 보는 경우 : 피난 유도선, 피난구유도등, 통로유도등 또는 비상조명등
연면적 400 제곱미터 이상
■ 임시소방시설을 설치하여야 하는 공사 종류
공사 종류, 규모, 임시소방시설 종류등 필요한 사항 : 대통령령
임시소방시설의 설치, 관리 기준 : 소방청장