데크 시공
1. 조경 및 배수
① 건물 주변의 정지작업 : 건물에서 먼 방향으로 경사구배
② 집수 장치 설치
③ 데크가 주차장 및 생활공간 지붕역활 : 물홈통 및 배수관 설치
④ 낮은 데크의 경우 잡초 제거
⑤ 잡초 망지망 시공
2. 지주와 기초
① 북부지역에서는 동결심도 아래 기초 시공
② 방부목 사용환경(H1~5)에 따른 방부목 선택
③ 지주 기둥은 방부처리후 콘크리트에 150mm이상 정착(빠지지 않도록 못 정착)
![이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.](https://t1.daumcdn.net/cafefile/pds47/13_cafe_2007_08_28_20_18_46d4048df2b73)
[동결되지 않는 지역에서 사용되는 기초] [동결지역에서 사용되는 지주] [ 잘못된 지주]
3. 구조부재의 배치
① 파스너 의존도
![이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.](https://t1.daumcdn.net/cafefile/pds47/13_cafe_2007_08_28_20_46_46d40afe8eef3)
4. 데크판과 장선의 접합
① 데크판은 피스로 고정(데크판 빠지는 것 방지, 뒤틀림 수정, 보수 용이)
② 데크판의 고정에 사용되는 파스너 외부노출방지 철물(보수의 어려움 있음)
![이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.](https://t1.daumcdn.net/cafefile/pds42/1_cafe_2007_08_29_00_55_46d44576925f3)
③ 데크판의 설치 방법
![이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.](https://t1.daumcdn.net/cafefile/pds44/12_cafe_2007_08_29_00_59_46d4464a88d2a)
5. 데크를 본체에 연결
① 데크를 본체와 별도 분리(추가의 기둥과 보 설치) : 본체의 하중부담 및 수분침투 없음
![이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.](https://t1.daumcdn.net/cafefile/pds45/16_cafe_2007_08_29_01_02_46d446fb20c0f)
② 데크를 본체와 연결시키는 방법
![이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.](https://t1.daumcdn.net/cafefile/pds46/1_cafe_2007_08_29_01_07_46d44822e9273)
③ 본체와 옆막이 장선 연결시 사용되는 래그나사못 또는 볼트 개수와 지름, 간격
장선간격(mm) |
장선스팬(mm) |
0~1,829 |
1,829~3,658 |
3,658~4,877 |
195kg/㎡ (40PSF) |
305(12") |
(2)10mm@610 |
(2)13mm@610 |
(2)13mm@610 |
406(16") |
(2)10mm@610 |
(2)13mm@610 |
(2)13mm@610 |
610(24") |
(2)10mm@610 |
(2)13mm@610 |
(2)13mm@610 |
293kg/㎡ (60PSF) |
305(12") |
(2)10mm@610 |
(2)13mm@610 |
(2)13mm@457 |
406(16") |
(2)10mm@406 |
(2)13mm@406 |
(2)13mm@406 |
610(24") |
(2)13mm@610 |
(2)16mm@610 |
(2)16mm@508 |
6. 가새(Bracing) : 측면방향으로 구조적 안정성 확보
![이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.](https://t1.daumcdn.net/cafefile/pds44/13_cafe_2007_08_29_01_46_46d451826b7fc)
① 가새 및 볼트 규격
- 기둥 길이가 2,438mm(8')이하일 경우 2x4 사용, 그외 2x6 사용
- 기둥 길이가 4,267mm(14')이상일 경우 "K"자 형태의 가새가 효과적
- 볼트의 지름은 최소 10mm 이상 사용
7. 난간
① 기초, 기둥&난간 일체형
② 기초, 기둥&난간 분리형
③ 난간 높이
- 난간설치 최소 높이 : 457mm(18")
- 난간일반적인 높이 : 1,067mm(42")
④ 난간 최대 간격
- 난간 기둥 : 1,829mm(6')
- 난간 : 150mm(4")
8. 오버행(Overhang)
① 오버행의 최대길이 : 첫째 장선 스팬의 25%
② 첫번째 내부 기둥에서 오버행의 끝 부분까지는 일체화된 장선으로 연결
![이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.](https://t1.daumcdn.net/cafefile/pds45/1_cafe_2007_08_29_12_42_46d4eb1590053)