장비명 |
cable size |
거리(km) |
정격차단전류(kA) |
배전반 1 배전반 2 배전반 3 배전반 4 배전반 5 |
(1c/150㎟)×4c (1c/150㎟)×4c (4c/150㎟) (4c/80㎟) (4c22㎟) |
0.075 0.05 0.12 0.05 0.1 |
|
☞ 메인 배선용 차단기(MCCB)의 정격차단전류가 10kA일 때, 분기용 배선용 차단기(MCCB)의 정격차단전류는 몇 kA를 사용해야 하는지 알고 싶습니다.
ㅇ 답변내용
☞ 질문 1에 대하여 : 퍼센트 임피던스에 의한 단락전류 계산식은 Is=100×In/%Z[A](Is : 단락전류, In : 정격전류, %Z : 페센트 임피던스)이며, 일반적으로 저압전로에 시설하는 과전류차단기의 차단용량 계산 시에는 전원 Source 임피던스를 "0"으로 간주하고 변압기 %임피던스와 간선의 %임피던스를 적용하여 계산하고, 전동기 부하에 대한 고려는 개략적인 값이지만 운전중인 정격전류의 4배를 더한 값을 사용하는 것으로 하여 계산합니다. 전동기부하의 영향을 고려할 필요가 없는 경우에는 변압기%Z값과 간선 및 분기회로에 대한 %Z값을 적용하여 3상 단락전류를 계산하고, 계산된 단락전류값 이상의 차단용량의 것을 선정하시면 됩니다. 간선에 대한 임피던스는 제조메이커에 문의하시기 바랍니다.
☞ 질문 1에 대하여 : 전기설비기술기준 제42조제⑥항 규정에 의거 저압전로에 시설하는 과전류차단기는 이를 시설하는 곳을 통과하는 단락전류를 차단하는 능력을 가지는 것을 시설하여야 합니다. 따라서 배선용차단기는 상기와 같이 계산된 단락전류값 이상의 차단용량을 가지는 것을 사용하여야 합니다.
[자료출처 : 한국전기안전공사 수변전기술자료집]