안녕하세요.
이번에 2023년도 4회 실기시험을 본 수험생입니다.
저번23년 1회 실기(6수)낙방하고.. 실기 볼 기회 2년을 다 날려 먹고..
23년 4회 필기 다시 봐서.. 턱걸이로 합격해서..
이번에 다시 실기시험을 보았습니다. 눈물
매번 일에 치여서 시간 내서 공부하기 왜이리 힘든지.. 핑게인건 맞지만.. 하...
이번 23년도 4회는 젭알...
문제를 복귀해보니.. 과년도 문제에서 많이 나왔더라고요..
주륵, 열심히좀 풀어볼껄 ㅠ.,ㅠ 하...
이쯤되면 실기 복원하려고.. 시험문제 보려 시험보러가는 수준...
시험장 가서 문제 받아보면서..
아 이거 본거 같은데;; 긁적이면서 풀긴 풀어 보지만..
나와서 답 맞춰 보면 매번 한숨만 나오네요.. 흑흑
내년 24년도를 대비하기 위해 시험문제 본거 복원해봅니다.
이번에는 14문제가 출제 되었습니다.
1. 가열코일 면적계산문제
2. 마찰저항 계산문제..
문제가 잘 기억이 안나네요..
이 문제는 아닌데.. 문제 기억이 잘 안나네요..
달시공식으로 푸는거였나.. 압력강하문제
3. 세면기, 대변기 동시사용율문제
문제가 똑같았습니다.
4. 순환펌프
밸브, 곡관 등
800*50*1000=40+5+4+4=53
배관 400미터 국부저항 배관 등 해서 100% 도면에 기기저항 5, 4 자동밸브 4 이렇게 나왔는데 자동밸브는 1번 조건인 밸브 등에 포함 시켜서 답을 49 |
이것도 그림은 똑같은데 세부 사항에 추가되었음.
5. 펌프양정 그래프
과년도 단골문제;; 과년도 똑같이 나옴.
6. 풍량 계산문제
1개 취출구 3000m^2/h
이런식이였고.
15000
12000
9000
3000
3000
이런식으로 표 있고. 5cm 단위로 하고 덕트선도 주고 선 긋고 덕트경 표 칸 채워 넣는 문제
| 풍속 (m3/h) | 덕트치수 (5cm) 단위로 |
z-a | | |
a-e | | |
a-b | | |
b-c | | |
c-d | | |
7. 덕트풍량 계산
8. 저수조 알람
문제에서는 E1, E2, E3,E4, E5 까지 있었고
E5만 물에 담가져 있는 그림으로 표현 되었으며,
문제에 상황실내부에서 발생하는일만쓰라고 강조 (5점)
9. 화장실 작도문제
10. 순환수량 계산
40000w 4개 병렬연결 (그림 있던걸로 기억)
1)순환유량 구하시고
2) 물의 팽창되는 양 구하시오
11. 관류문제
유리창 면적 10m2 , 관류량, 차폐효율 0.8
유리창 부하 문제...일사부하+관류부하 합으로 구했는데...맞는가요?
저는 일사부하+관류부하로 구해서 2천몇백 나오던데요? 정확한 수치는 기억이 안나네요 ㅎㅎ
관류부하: KxAx온도차
일사부하: 일사부하xAx차폐계수
2600+215=2815w
12. 면적비
13.
1) 전양정 구하기
2) 양정이 40m 일때 전동기 용량
유사문제
14. 공기조화문제
생각나는데로 복원 해봤습니다.
시험보신분들 좋은결과 있으셨으면 좋겠습니다.
2024년 1회는 젭알 무난하게 나오길 ...
꾸벅.
첫댓글 감사합니다^^
7 12 14 외에는 조금씩 변형
특히 3번 같은 경우 소변기 15로 나온 것 같아요.
소변기 20으로 나왔습니다~
@크크루 그런 가요.
3번을 특별히 기억하는 이유는
이것을 바꿔서 냇구나....
12.13일 점수보고
판단하시지요.
@보름 소변기 20 A 로 나온것 같아요
3번문제 b-d구간 틀린거 같은데.. 10점 다날라가나여?ㅠㅠ
마지막 문제에서 냉각코일 외부 부하가 아니라 그냥 외부부하로 나와서 어떻게 풀어야 될지 모르겠었요?
저수조알람문제 저수위 알람경보라고썼는데 특이한건 전극봉이 4개가아니고 5개가나왔더라고요
소변기 20A 맞습니다~~
(1번-5점) 5.01 (14년1회6번) (2번-4점) 51.89 (3번-10점) 19년2회3번 (4번-8점) 39.09 / 7.84 (5번-6점) 232.47 / 83.9
(6번-5점) 저수위경보(펌프2대기동이라고 했네요.ㅜ) (7번-12점) 도면 그리기 (포기)
(8번-10점) 15,000 80 / 12,000 75 / 9,000 65 / 3,000 45 / 3,000 45 (9번-5점) 49mAq (53이라고 했네요)
(10번-8점)_14년1회11번 (11번-5점) 2815 (12번-4점) 30.9_14년2회10번 (13번-6점) 900*600, 600*600_18년4회3번
(14번-12점)_11년2회2번 (계산은 맞게 했는데, 답을 잘못 적는바람에 값이 조금씩 틀리네요.ㅜ)
5번 유량구할때 4*40000*3.6/4.2*10=13714.29/60=228.57L/min 인것 같은데요....4.19가 아니라 4.2로 주어진것 같아요~!
12000 70 아닌가요?? 간격을 10000~20000사이가 1.4cm 나와서 선을 그으면 70에 딱 떨어지길래 70이라고 했는데요
@알송 아 그런가요? 전 71~72사이로 읽었거든요.ㅋ
@군계일학 조건에 비열값이 있었나요? 4.19로 푸는게 습관이라 어쩔수 없네요.
@알송 75가 맞는듯 합니다. 70은 무조건 넘었던걸로 기억합니다.
@소탈 비열을 4.19 또는 4.2해도 상관없다고 배웠는데 비열이 안주어지면 4.19 주어지면 주어진데로 4.2 로 해야 한다고 배웠습니다.
@군계일학 조건에 4.2라고 나와있었단거죠? 전 기억이 안나서요.ㅜ 83.9은 군계일학님과 같나요?
@소탈 네~!83.9는 저랑 똑 같아요~!
5번 문제 4*40000*3.6/4.2*10 = 13714.29 / 60 = 228.57kg/min 228.57kg/min * 1.0170 kg/L (60도 비체적 정확하지는 않음) = 232.47 L/min으로 풀었는데 이게 맞지 않나요?
모두.....고생하셧습니다....
좋은결과 기대하고 응원합니다...
복원에 참여해 주신 님들에게...
모두 감사합니다....
후배님들...공부하는데...큰 도움이 됩니다...
복원달인이시군요!
6수.. 아 이번에 합격하셨어야 했는데, 저도 불합격이고 7년치 했는데 복습만 제대로 했으면 합격했을 회차였던것 같습니다. 내년1회때 같이 마무리 가시죠
마지막문제 3개는 맞고 3문항은 틀렸는데요 부분점수 가능한가요~?
당연히 있지요
각2점씩 짜게주면 1개당 1점씩이라도 줍니다
6점 줄듯해요
@성원 답변 감사드립니다~
와.. 이분 장난 아닙니다..
거의 문제 다 복원해주신듯 합니다.
환탕관을 급탕관이랑 수전 밸브에 이렇게 연결하면 안되겠죠
해토머리님...
급탕..환탕배관을..수전까지 끌고갓네요...
이게 이론적으론..맞는 배관입니다..
그런데...보통 실무에서는 이렇게 수전까지 가지 않고..
수평지관에서 환탕하거든요...그리고..참고로..
저렇게 환탕을 배관하면...
수전을 닫을때는 순환이 안됩니다..수전아래서..
환탕해야합니다...
채점자가...조금 실무적인 감각이..부족하다 판단할텐데..
부분점수는 줄겁니다..다 줄수도 있구요...기대해보세요...
작도문제 샤워기가 2개 있었고 샤워기 아래에 바닥배수 1개만 있었던걸로 기억. 샤워기는 냉온수 들어가고 배수는 바닥배수1개만 그렸습니다
세면대는 없었죠?
있었나요?
저도 배수 처리를 바닥만 한것 같은데?
청소구도 두개만 넣었는데 변기랑 바닥만
이 정도 복원력이면 합격이네요.
먼저 '알렉스 키드'님의 복원에 감사드립니다. 이번 기출(23년4회차) '4번'이라고 하신문제 양정구할때
2Way V/V는 국부저항(밸브류저항) 이 아니라 기기 저항으로 봐서 53mAQ 아닌가요??
그리고 #7번 문제 덕트 분기부 관련문제는 딱히 'B" 규격', C" 규격 구하시오' 가 아니라
'B" 구하시오, C" 구하시오' 이렇게 규격이라는 말이 없이 출제되어서 교제 2010년 1회 4번 풀이와 같이
'B"= 900mm, C"=600mm' 으로 답했는데 무엇이 맞는지요?
지금와서 보니 저걸 어떻게 풀었나 싶습니다. 휴...
저랑 비슷하시네요 !ㅋㅋㅋㅋ 저도 건축설비기사 필기만 2번 합격하고 2년, 2년 4년을 실기 공부 쪼끔하다가 바쁘다는 핑계로 포기해버리고 24년도에 다시 도전해보려고 합니다.....;;
현재는 24년 1회 필기는 CBT상 합격으로 나와서 실기 준비해 보려는데 자료 감사합니다.!
열심히 해서 24년도에는 좋은 결과 얻으시길 바라겠습니다.!!