순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
1 |
설계도면 M-03 |
장비일람표-1 |
․관류형 보일러 검토 (B-2, B-3) |
․관류형 보일러는 3,000㎏/h이하만 있으며 유지관리상 1,500㎏/h이하만을 사용하므로 3,500㎏/h 및 4,000㎏/h는 노통연관식으로 콘덴싱 또는 슈퍼미니 노통연관식으로 변경요망(콘덴싱 노통연관식으로 추천함) |
|
2 |
설계도면 M-03 |
장비일람표-1 |
․펌프(P-6)(P-10) 응축수 회수펌프 검토 |
․보일러 보급수 펌프는 보일러 1대당 펌프 1대 또는 2대가 보일러에 포함되어 있으므로 보일러사양에 펌프포함 명기하고 펌프일람표상에서 삭제 검토요망 |
|
3 |
설계도면 M-03 |
장비일람표-1 |
․폐열회수기 용량 검토 |
․현용량을 재검토 요망(남탕 및 여탕 구분, 2대로 분리 설치하여 용량 증가) |
|
4 |
설계도면 M-03 |
장비일람표-1 |
․탱크(T-5)경유탱크 레벨 및 위치검토 |
․기름탱크 하부까지 1층 FL-4,300이고, 보일러버너까지는 1층 FL-6,000에서 기초 포함 1m로 가정하면 5,000-4,300=700mm로 기름 탱크가 만유위일 경우에는 이상이 없으나 저유위일 경우 중력에 의한 경유 공급에 문제가 있을 것으로 사료됨으로 검토요망 ․경유탱크 상부가 화단 및 내부 자동차 도로에 접해 있어 인허가상 위치에 문제가 없는지 콘크리트 타설전, 사전에 인허가자(전주소방서)와 긴급 협의요망. ․기름탱크 공급배관 및 밸브(M-28)가 건물 기초 하부에 있어 유지 관리상 문제가 있으므로 옥외로 유도요망. |
|
5 |
설계도면 M-03 |
장비일람표-1 |
․지하저수조(T-3) 설치위치 |
․설치 위치가 지붕층 고가 수조실 표기됨. B1층 기계실옆 저수조로 변경요망 |
|
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 | |||||||||||||||
6 |
설계도면M-04 내역서 |
환탕헷더 |
․규격상이 |
․도면에는 200A×2,600L, 내역에는 250A×2,600L으로 직경이 상이함 250A 로 조정필요 |
| |||||||||||||||
7 |
설계도면 M-04 |
휀 |
․휀의사양 및 수량 상이 |
․도면에는 #2가 0.4㎾인데 내역에는 0.5㎾임(1층남여탕 화장실배기팬) 으로 정확한 표기요망 |
| |||||||||||||||
8 |
설계도면 M-04 |
장비일람표-2 |
․댐퍼 히팅코일 추가검토
․휀재질 검토
|
․목욕탕에만 히팅코일 설치되어 있으므로 탈의실, 찜질방, 수면실 급기덕트에도 히팅코일을 설치요망
․F-1 배기휀은 STS로 표기되어있으나 기계실용이므로일반 재질로 변경요망) ․F-8,13,15,19 배기휀은 주방용등이므로 STS로 변경하고 덕트 또한 STS로 요망 (배기구STS) |
| |||||||||||||||
9 |
설계도면 M-05 |
멀티냉난방기 |
․특정회사명 관련 |
․멀티냉난방기 모델명은 특정회사 모델을 명기하지말고 용량.사양만 명기요망 |
| |||||||||||||||
10 |
설계도면 M-05 |
멀티냉난방기 |
․냉난방능력 |
①실내기 및 실외기간 용량를 상호 비교검토하려면 부하계산서가 필요함 ②각 실외기가 어떤 실내기와 관계있는지 불분명함(연결 Schedule)으로 장비이람표에 표기요망 실외기 유니트용량이 실내기 유니트 용량보다 커야함 |
| |||||||||||||||
11 |
설계도면 M-05 |
멀티냉난방기 IAC-8,OAC-3 |
․동절기난방능력문제 |
․온천이 산에 위치해 있는만큼 한냉지형(-15℃에서도 능력확보)여부 확인요망 |
| |||||||||||||||
12 |
설계도면M-05 내역서 |
위생기구일람표 |
․사양 및 수량 상이 |
수량이 상이함. |
| |||||||||||||||
13 |
설계도면 M-05 |
멀티냉방시스템 |
․실내, 외기수량상이 |
․M-19-20냉난방배관평면도상의 수량 재확인 예)장비일람표(M-05_ IAC-6번 - 29대 평면도(M-19,20)-31대 |
|
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
14 |
설계도면 M-06 |
옥외배관 (중수도.온천수. 상수도등) |
․배관의 부식방지 조치없음 |
․매몰부분배관에 대한 부식방지조치 시공방법 표기가 없으므로 배관부식방지에 대한 상세도 명기요망 |
|
15 |
설계도면 M-06 |
옥외 배관 평면도 |
․옥외 수영장 검토 (연결피트없음)
․주출입구앞 조경용 분수검토(분수또는 연못여부 확인요망) |
․수영장 건축도면 및 기계도면에 의해 PIT를 설치하고 기계실과 연결되는 PIT 통로 설치요망(건축 지하층 평면도 참조 A-07)
․분수 및 연못일경우 보급수 및 배수관 추가검토요망 (조경 설계도면 접수하여 검토필요)
|
|
16 |
설계도면 M-07 |
열원흐름도 |
․T-2 팽창탱크 배관 연결검토(환탕헷더에 설치됨) ․P-5번 펌프 흡입측 배관구경 검토 80∅2개 |
․급탕 팽창 탱크의 기능은 일정한 급탕 압력을 유지하기 위하여(부하 변동시) 설치되므로 급탕 헤더에 연결요망.(쾌적한 샤워)
․보급수 배관은 100∅로 수정하고(평면도 참조), P-5번 펌프 흡입측 저탕 탱크에 연결되는 배관은 150∅로 수정요망.
|
|
17 |
설계도면 M-08 |
기계실 확대 난방배관 평면도 |
․통기배관검토 (현재 32∅) (집수정 연결됨) ․응축수 탱크 ․기수분리기 누락 |
․응축수탱크 통기관은 100∅로하여 연도 입상하부에 연결, (응축수 탱크 대기압 유지를 위해) ․T-2 팽창탱크에 연결되는 125∅ HR배관 삭제요망(용도확인) ․스팀 Header가 1개로 통일되어 있으므로 응축수 탱크를 분리하는 것은 의미가 없으므로 응축수 탱크를 1개로 통합검토 요망 ․세탁실 스팀 배관 누락(세탁 건조기 사양에 따라 배관연결 요망) ․스팀공급 배관에 기수분리기 설치요망.(감압밸브와 보일러사이) |
|
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
18 |
설계도면 M-08.09 |
기계실확대난방, 위생배관평면도 |
․신축이음쇠표기 불확실 |
․급탕,난방배관 신축이음쇠 시공위치 확인요망 |
|
19 |
설계도면 M-09 |
기계실 확대 위생배관 평면도 |
․배관 검토 |
․B-1보일러에 연결되는 환탕 배관 80∅에서 150∅로 수정요망 ․T-2 팽창 탱크에 연결되는 급수배관 삭제요망. ․T-1 팽창탱크 급수배관(20㎜)에 감압 밸브 설치 및 50∅ 수동 보급수 배관추가 설치요망.(급수배관에서 팽창탱크로:추후 퇴수시 공급원할) ․응축수 탱크에 보급되는 급수관 Solenoid Valve 이전에 경수연화 장치등 보일러 수처리 장치 설치요망.(장비일람표 및 도면에 표기요망 ․폐열회수기에 연결되는 급수배관의 입출구측에 By-pass 배관 설치요망. (폐열회수기 안거치고 갈수있도록) ․목욕탕에서 연결되는 배수관 폐열회수기 이전에 헤어켓처(집모기)를 설치요망 ․펌프 흡입관 150∅를 200∅로 수정요망. ․장비별 배수 밸브 및 배수관 누락(스팀보일러 블로우다운 배관은 각자 트렌치에 방류요망) ․목욕장 배수관이 연결되는 보일러실 집수정 크기 재검토요망. (응축수 탱크 PIT를 집수정과 통합하여 집수정으로 사용하고 응축수 탱크는 적당한 용량으로 기계실 바닥에 설치하는 것 검토 바닥에 설치하는 것 검토) ․사우나 및 수영장 기계설비 설계 조속 완료 요망 |
|
20 |
설계도면 M-09 |
기계실위생배관 |
․멀티냉난방기 드레인 불분명 (M19,20) |
․멀티냉난방기 응축수 드레인배관의 방류위치 불분명함으로 명확히 표기요망 |
|
21 |
설계도면 M-09 |
배수펌프 토출배관 |
․토출배관의 보온여부 |
․배수펌프 토출배관측의 밸브종류에 따라 보온시공여부 결정요망 |
|
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
22 |
설계도면 M-09 |
기계실확대위생배관평면도 |
․수처리장치 패드크기 |
․수처리장치 패드크기는 추후 수처리장치 결정후 재검토요망 |
|
23 |
설계도면 M-09 |
기계실확대위생배관평면도 |
․배관라인 |
․응축수탱크 보급수라인(50φ)은 폐열회수기 통과한후 연결요망. (125φ배관에서) - 현재는 폐열회수기 거치지 않고 공급됨) |
|
24 |
설계도면 M-9,10 |
난방배관 계통도
기계실 확대위생 배관 평면도 |
․온수배관 검토
․배수 펌프 용량
|
․각층별 유량 분배를 위하여 Return측에 Balancing Valve 설치요망.
․P-9 배수 펌프 용량이 적으므로 재검토요망
|
|
25 |
설계도면 M-11 |
지하층 난방배관 평면도 |
․PAC 검토 |
․실외기 위치 및 냉매 배관 누락됨 ․장비일람표상에는 누락되어 있음(지하 종업원실.감시실) ․냉매 배관은 30m 이내로 시공을 요함 |
|
26 |
설계도면 M-12 |
PAC에어컨 |
․드레인배관위치 불명확 |
․PAC에어컨 드레인배관의 방류위치등 불분명함으로 명확하게 표기요망 |
|
27 |
설계도면 M-12 |
난방배관 |
․파이프앙카위치 |
․파이프앙카위치의 적정성을 재확인 요망 |
|
28 |
설계도면 M-12 |
1층 난방배관 평면도-1 |
․신축접수(배관)검토
|
․Loop Type Expansion Joint 옆의 Pipe Anchor는 Guide Shoe로 변경요망(2곳) ․난방배관 20m이상되는 부위는 Expansion Joint 설치요망 |
|
29 |
설계도면 M13,15 |
난방배관 |
․온수분배기 주위 과열방지보온재 |
․온수분배기 주위 과열방지 보온재(아티론등) 시공표기 없음으로 표기요망 |
|
30 |
설계도면 M-13 M-15 |
1~2층 난방배관 평명도-2 |
․온수분배기 위치검토 ․냉방-4 |
․인테리어와 협의하여 락카 뒷부분 점검을 할 수 없는 곳을 피하고 벽체에 매입하여 Cover를 설치할 수 있는 곳으로 일부 재조정 요망. ․온도조절 밸브설치 표기요망 ․냉방-4룸 바닥코일 삭제요망(냉방하는 방임) |
|
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
31 |
설계도면 M-14 |
2층 난방배관 평면도-1 |
․Pipe Anchor 검토
․PAC 실외기 위치 검토 |
․1층 도면과 같이 수정요망
․Expansion Joint도 1층과 같이 수정요망 ․여탕용 PAC 실외기는 F-15 배기휀과 간섭됨(M-25 참조)으로 조정요망 |
|
32 |
설계도면 M19,20 |
1~2층 냉난방 배관 평면도 |
․1층 근생 및 2층 노래방 Duct 검토 |
․Duct 재질 및 규격 누락됨 ․토출구 및 흡입구 재질(종류), 규격 누락됨. |
|
33 |
설계도면 M-23 |
지하층환기덕트 평면도 |
․덕트 |
․종업원실.린넨/세탁실 DA한쪽 급기덕트 필요 |
|
34 |
설계도면 M-24 |
1층 환기 Duct 평면도 |
․Duct 보온 검토 |
․급기측에 :Heating 코일이 설치되는 Duct는 보온 표기 요함 ․Heating Coil이 추가되는 곳도 보온요망 |
|
35 |
설계도면 M-25 |
2층환기덕트평면도 |
․주방급기 누락 |
․주방급기 덕트 누락(급기 설치시 Heating Coil 설치요망) 검토요망 |
|
36 |
설계도면 M-25 |
2층환기덕트 평면도 |
․급배기 팬간격 |
․급배기 팬의 간격이 적당히 유지되어야 할것임(급,배기 섞이지않도록) |
|
37 |
설계도면 M-25 |
2층 환기덕트 평면도 |
․주방검토 |
․주방 도면 설계(건축)후 급수, 급탕, 배수, 가스, 덕트등 연결표기요망 ․가스는 봄베 설치 또는 지상에 LPG탱크(탱크실 필요)로 설치요망 |
|
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
38 |
설계도면 M-27 |
위생배관 계통도 |
․배관 검토 |
․저수조 피스텍밸브 50A를 80A로 수정요망 ․T-1 팽창탱크 보급수 배관에 감압 밸브 설치요망 |
|
39 |
설계도면 M-28 |
지하층 위생배관 평면도 |
․세탁실 배수배관검토 |
․배수배관이 기계실 트렌치에 방류토록 되어 있는 것을 집수정까지 유도하기 바람 |
|
40 |
설계도면 M-30 |
2층 위생 배관 평면도 |
․HALL 폭포 (한증막,보석방쪽)검토 ․냉방 방법 누락 |
․급수 배관 및 배수관 연결요망 ․냉방-4의 냉방방법 표기누락됨으로 명확히 표기요망 |
|
41 |
설계도면 M-34,35 |
연도 평면도 및 상세도 |
․연도검토 |
․발전기 연도를 입상에 연결하지 않고 보일러 수평 연도 후미에 연결시 역류되어 발전기가 정지됨(입상에 별도로 연결요망) ․보일러실 연도 벽체(BW3) Open Size 건축과 협의요망(철근 보강등 협의) (3000×1,500정도) ․PIT 2,400, 거더 800으로 도면상 1,600 여유가 있으나 연도 규격이 1,500mm로 시공은 가능할지 모르나 입상관 하부등 Drain 처리 및 응축수탱크 Vent를 연결할 수 있는 공간이 필요하므로 연도가 통과되는 코너 부위만 1,000정도 Down하여 Pit 바닥 Slab를 시공할 수 있도록 건축과 협의요망 (측벽에서 3,000mm 범위내에서) ․연도수직배수 처리변 상세도(25mm NIPPLE에서→ 50mm로 변경) |
|
42 |
설계도면 M-36,37 |
지하저수조 |
․보온한계 |
․지하저수조는 100THK보온으로 시공토록되어있으나 PDF는 자체보온제품이므로 별도로 보온을 추가로 해야하는지 여부를 명확히 검토표기요망 |
|
43 |
설계도면 M-47 |
일반상세도 |
․지지철물류 |
․일반상세도에 가이드 등 상세도 추가 필요 |
|
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
44 |
설계도면 MA-02.03 |
자동제어계통도 |
․부스터펌프 경고음 관련 |
․부스터펌프의 경고음을 펌프판넬에서 자동제어판넬로 연결하여 감시반에서 경고음 확인필요 |
|
45 |
설계도면 MA-04 |
기계실 자동제어 평면도 |
․Cable Schedule 검토
․백엽상 설치위치검토
․경유탱크 설치위치 검토 |
․TJV는 KS가 아니므로 TIV로 변경요망
․전면 화단쪽으로 설치요망
․장비 반입구쪽에 경유 탱크가 있으므로 위치를 수정요망
|
|
46 |
설계도면 |
위생배관 |
․주방배관 |
․주방배관공사의 SCOPE(설비또는 주방업체?) 명확히 표기요망 |
|
47 |
설계도면 |
자동제어 |
․무정전전원장치 (UPS) 공급범위 |
․자동제어장치에 무정전전원장치가 공급되는지 확인요망 |
|
48 |
시방서 |
부스터펌프 |
․펌프의 고효율모터 적용여부 |
․에너지절약계획서 작성시 건축물의 에너지절약설계기준에보면 권장사항 (건교부고시2003-314호.2003.1.7)이지만 “급수용펌프 또는 급수가압펌프의 모터는 가변속제어방식등 에너지 절약적 제어방식을 채택한다“라고 표기된바 고효율 모터를 적용하는 것이 바람직함 |
|
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
49 |
단가대비표 |
- |
- |
․단가대비표가 없는관계로 금액의 적정성을 판단하기 어려움 |
|
50 |
시방서. 계산서 |
팽창관 팽창탱크 |
․팽창탱크 용량.팽창관 |
․난방,급탕 팽창탱크 용량 계산서 필요함 ․팽창관보온 필요함 |
|
51 |
내역서 |
잡재료비 |
․잡재료비 산정근거 |
․잡재료비는 주재료비의 2-5%까지 계상할수있는데 10%로 계상했음 (재확인요망) -품셈관련- |
|
52 |
계산서 |
부하계산 |
- |
․부하계산서가 누락되어 추가요망 |
|
53 |
수량산출서 |
인원산출서 |
- |
․인원산출서가 누락되어 노무비 수량검토 확인불가 함으로 인원산출서 제출요망 |
|
54 |
시방서 |
세면기트랩 |
․S-TRAP 또는 P-TRAP 여부 |
․세면기트랩의 시공방식 표기 미흡함 |
|
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
55 |
시방서 |
장비설치공사 |
․시방기준 |
․EHP냉난방공사.연도공사.수처리공사.TAB등등 시방기준이 미흡함 |
|
56 |
시방서 |
배관도장 |
․도장기준 |
․배관 및 지지철물류의 도장재질 및 도장방법 표기 미흡함 |
|
57 |
계산서 |
관경계산서 |
- |
․관경계산서가 누락되어 추가필요함 |
|
58 |
시방서 |
증기 및 온수,오배수배관 |
․배관구배 |
․온수 및 증기 오,배수 배관의 구배방법 표기추가 요망 |
|
59 |
내역서 |
환기덕트공사 |
․담파 규격 |
․규격별 표기 및 단가기재요망 |
|
60 |
시방서 |
위생기구류 |
․위생 기구류 설치 기준 |
․정확한 위생기구류 설치위치를 알아야 배관시공가능 표준설치위치(마감에서높이등)표기요망 |
|
61 |
시방서 |
장비 및 자재 |
․시방기준 |
․각종 장비 및 자재등의 시방기준이 다소 미흡함 (예:WHC.분배기.밸브류(분체수지코팅제품 사용여부)등 |
|
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
62 |
계통도 및 평면도 |
배수배관 |
․목욕장 배수 |
․배수관을 By-Pass하여 옥외로 직접 배출될 수 있도록 하는 방안 검토요망 |
|
63 |
|
건축과 협의할 내 용 |
․응축수 탱크
․장비반입구
․1층 Dry Area Open 검토
․여탕 옥외 수영장 연결 통로 검토
․장비반입구 상부검토 (기계실 빗물유입 방지 차원) |
․응축수 탱크 점검용 사다리 및 추락방지 난간 설치요망 ․응축수 탱크 PIT를 집수정과 통합하여 사용하고 응축수 탱크를 기계실 바닥에 설치하는 것도 검토 요함
․입구측 폭 재검토 요망(1m 정도 늘릴수 있는지)
․도면상 Open도어 그레이팅 처리토록 되어 있으므로 빗물 처리에 어려움이 있으므로 측면에 Louver를 설치하는 방법으로 변경요망.
․출입구와의 전면측에 칸막이벽을 설치하여 내부 샤워장이 보이지 않도록 할 것.
․건축 도면상 그레이팅 처리된 것을 첵크 플레이트로 마감토록 변경요망 (기계실 배기구 위치 변경요망)
|
|
끝.