*문제 복습*
@ 스프링클러헤드의 설치제외 대상물
-스프링클러헤드의 설치가 전혀 필요하지 않은 장소
ㄱ. 불연재료로 되어 있는 소방대상물
ㄴ. 정수장, 오물처리장
ㄷ. 펄프공장 및 음료수공장의 작업장
ㄹ. 불연성의 금속 및 석재 등의 가공공장
ㅁ. 목욕실, 수영장, 물탱크실
-스프링클러헤드를 설치하여도 효율성이 적은 장소
ㄱ. 천장과 반자 양쪽이 불연재료로 되어 있는 경우
*천장과 반자 사이의 거리가 2m 미만인 부분
*천장과 반자 사이의 벽이 불연재료이고 천장과 반자 사이의 거리가 2m 이상으로서 그 사이에 가연물이 존재하지 아니하는 부분
ㄴ. 천장 반자 중 한쪽이 불연재료로 되어 있고 천장과 반자 사이의 거리가 1m 미만인 부분
ㄷ. 천장 및 반자가 불연재료 외의 것으로 되어 있고 천장과 반자 사이의 거리가 0.5m 미만인 부분
ㄹ. 계단실, 경사로, 화장실
ㅁ. 현관 또는 로비 등으로서 바닥으로부터 높이가 20m 이상인 장소
-스프링클러헤드를 설치한 경우 문제를 야기할 수 있는 장소
ㄱ. 병원의 수술실, 응급처치실
ㄴ. 물과 격렬하게 반응하는 물품의 저장 또는 취급장소
-기타
ㄷ. 전기관련시설, 펌프관련시설, 냉동 및 냉장관련시설, 승강기의 승강로, 파이프 덕트 등
ㄹ. 공동주택 중 아파트의 대피공간
@포의 방출방식에 따른 분류
-고정포 : 대형소방대상물에 이용, 전체 설비 고정, 감지기 없음, 수동식 및 선택밸브로 개방가능
*1형 방출구 : 통계단(활강로) 설치, 콘루프탱크에 사용
*2형 방출구 : 반사판(디플렉터), 콘루프탱크에 사용
*특형 방출구 : 플로팅탱크(부상식 탱크), 방지턱(굽도리판)
*표면하주입방식 : ssi 방식, 호스를 이용
*반표면하주입방식 : sssi 방식, 호스를 이용
-이동식(호스릴) : 저발포에 한함
-포헤드방식 : 주로 주차장, 포헤드 또는 포워터 스프링클러헤드를 설치
-포소화전방식 : 옥내소화전과 비슷, 포 원액을 배관으로 공급하는 방식과 포 원액을 자체보유하는 2가지 방식
-포모니터방식 : 석유콤비나트지역 등 대형 위험물이 많은 곳에 설치, 원격조작과 수동조작
-포워터스프링클러설비 : 수원, 가압송수장치, 포소화약제 저장탱크, 포소화약제 혼합장치, 방출구, 기동장치, 배관, 제어반, 화재감지장치 있고 고정식으로 설치된 가지배관에 포워터 스프링클러헤드를 설치하여 방출
@이산화탄소소화설비의 적응성
-적응대상 : 인화성 액체(4류위험물), 전기설비, 일반가연물, 고체위험물
-비적응대상 : 방재실 등 상시근무장소, 자기반응성물질, 금수성물질, 다수인이 출입하는 곳
첫댓글 잘정리해주셨습니다.
정리해주신 부분은 주말을 통해 꼭 확인해주시기 바랍니다!