안녕 하세요?
지하주차장 형광등 누전으로 인하여
누전차단기가 트립 되어
누전 체크하다 이상한 점이 있어 질문 합니다.
누전차단기1개에 전등 스위치 5개소 있습니다.
전등 스위치 5개소 모두 끄고, 누전차단기 OFF후 2차측 전선 분리후 절연측정을 해도
절연이 좋지 않습니다. 그렇다고 스위치가 네온 스위치도 아닙니다.
원인 뭘까요?
첫댓글 2차 분리후 2차단자를 측정하신건가요?
누전은 전등 스위치를 꺼도 돌아서 나옵니다. 절연을 체크할때 누전차단기도 off 해야 하는게 정상이구요. 스위치는 상관하지말고 누전차단기 off한후 누전개소를 찾으시면 됩니다.
ㅜ.ㅜ 누전차단기 1개에 등기구 35개가 물려 있습니다. ( 5구 스위치 )
네 누전차단기 부하측 2차 분리후 1가닥씩 대지와 측정 했습니다.
통상적으로 전등 누전체크시 저같은 경우는 일단 전등스위치를 모두 끄고 , 차단기 올리고 스위치를 하나씩하나씩 키면서 떨어진 부분 스위치 라인만 보수 했습니다. 그런데 이번건 이렇게 해도 저렇게 해도 누전차단기 절연은 같은 현상 이네요... 도와주세요.
정상적인 결선은 플러스선이 스위치로 마이너스선이 안정기로 가야하는데 플러스선이 안정기로 갔다면 조인트박스에서 선을 분리후 절연체크 하시면 안좋은 라인 나오면 그 라인 안정기를 찾아서 교체 하면 될듯 합니다.
동동주님 의 말씀이 정답이고요,,,조금 오래된 건물이고 누수가 없었다면,,,형광등 안 정기 문제가 많을 듯 합니다
스위치 1차측마모됐거나 빠가난건아닐까요? 정확히는 몰르겠지만 1차측이 좀 의심되네요..
그런데 누전차단기 올리고 스위치 on . off 하면 정상적으로 형광등 들어오고 나갑니다.