①② 질 의 답 변 전등 누전체크시 이상한 현상
투톱 추천 0 조회 867 09.04.20 02:00 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 09.04.20 07:06

    첫댓글 2차 분리후 2차단자를 측정하신건가요?

  • 09.04.20 07:45

    누전은 전등 스위치를 꺼도 돌아서 나옵니다. 절연을 체크할때 누전차단기도 off 해야 하는게 정상이구요. 스위치는 상관하지말고 누전차단기 off한후 누전개소를 찾으시면 됩니다.

  • 작성자 09.04.20 11:39

    ㅜ.ㅜ 누전차단기 1개에 등기구 35개가 물려 있습니다. ( 5구 스위치 )

  • 작성자 09.04.20 11:31

    네 누전차단기 부하측 2차 분리후 1가닥씩 대지와 측정 했습니다.

  • 작성자 09.04.20 11:37

    통상적으로 전등 누전체크시 저같은 경우는 일단 전등스위치를 모두 끄고 , 차단기 올리고 스위치를 하나씩하나씩 키면서 떨어진 부분 스위치 라인만 보수 했습니다. 그런데 이번건 이렇게 해도 저렇게 해도 누전차단기 절연은 같은 현상 이네요... 도와주세요.

  • 09.04.20 12:05

    정상적인 결선은 플러스선이 스위치로 마이너스선이 안정기로 가야하는데 플러스선이 안정기로 갔다면 조인트박스에서 선을 분리후 절연체크 하시면 안좋은 라인 나오면 그 라인 안정기를 찾아서 교체 하면 될듯 합니다.

  • 09.04.20 12:58

    동동주님 의 말씀이 정답이고요,,,조금 오래된 건물이고 누수가 없었다면,,,형광등 안 정기 문제가 많을 듯 합니다

  • 09.04.24 11:07

    스위치 1차측마모됐거나 빠가난건아닐까요? 정확히는 몰르겠지만 1차측이 좀 의심되네요..

  • 작성자 09.04.24 16:30

    그런데 누전차단기 올리고 스위치 on . off 하면 정상적으로 형광등 들어오고 나갑니다.