MCCB : 과부하, 과전류(단락)으로 부터 보호 ELB : 과부하, 과전류(단락,누전)으로 부터 보호 (부하보호) 음망랑정님 리플처럼 부하보호를 하게 되어 있습니다. 다만 MCC가 무엇을 보호하기 위해 설계된건지 생각해보시면, 왜? ELB를 선정하고 권고하는지 그리고 후단엔 거의 필수적인 항목으로 EOCR 과전류보호용
이 필수로 설치됩니다. 다만 랑정님말씀처럼 원가?를 이유로 없애는 경우가 있습니다. 현장에서 사용해보면 각종차단기의 감도가 워낙 OCR에 비해 둔감하고, 상호보호협조등으로 필수 적용합니다.혹시 발전소MCC 자료 구하시면 한번 보세요. 정석이다?란건 없지만, 나름 정석시공을 하니까요!!!
첫댓글 전기안전공사 담당자 에게 전화로 물어보니 소화설비 및 배수펌프류는 중요한시설이므로 ELB를 사용하지 않아도 되고 다른설비( 급기,배기휀 ) 등등은 ELB를 사용하라고 하는군요.답변해 주신 모든 분들께 감사드립니다.
MCCB : 과부하, 과전류(단락)으로 부터 보호 ELB : 과부하, 과전류(단락,누전)으로 부터 보호 (부하보호) 음망랑정님 리플처럼 부하보호를 하게 되어 있습니다. 다만 MCC가 무엇을 보호하기 위해 설계된건지 생각해보시면, 왜? ELB를 선정하고 권고하는지 그리고 후단엔 거의 필수적인 항목으로 EOCR 과전류보호용
이 필수로 설치됩니다. 다만 랑정님말씀처럼 원가?를 이유로 없애는 경우가 있습니다. 현장에서 사용해보면 각종차단기의 감도가 워낙 OCR에 비해 둔감하고, 상호보호협조등으로 필수 적용합니다.혹시 발전소MCC 자료 구하시면 한번 보세요. 정석이다?란건 없지만, 나름 정석시공을 하니까요!!!
저두 너무 잘봤습니다. 정보 감솨
누전차다기요