송풍기 유효정압구하는문제중에
송풍기의 유효전압은
Ptf = Pt0 - Pti
=( Pso + Pvo ) - ( Psi + Pvi )
=( Pso - Psi ) + ( Pvo - Pvi )
송풍기의 유효정압은
Psf = Ptf - Pvo
= ( Pso - Psi ) + ( Pvo - Pvi ) - Pvo
= ( Pso - Psi ) - Pvi
= Pso - ( Psi + Pvi )
= Pso - Pti
그리고 흡인구측이 대기개구이면 유효전압에서 Psi=0 , Pvi=0 이고
유효정압도 Psi=0 , Pvi=0 이다..
배출구측이 대기개구이면 유효전압에서는 Pso=0 이고
유효정압에서는 Pso=0 이고
다른문제들은 이렇게 풀면 다 풀리는데 안풀리는 문제때문에 이리 문제를 올리네여
문제1)다음 그림은 덕트 계통의 일부를 나타낸 것이다. 송풍기 유입구의 덕트에서 평균유속이 900m/min이었으며, 송풍기의 유입부와 유출부에ㅔ서 정압은 그림과 같다.. 송풍기의 정압은?
그림을 못그려서 유입부 및 유출부의 정압을 알려드리겠습니다..
유입부의 정압(Psi) = 58mmh2o
유출부의 정압(Pso) = 21mmh2o 이다..
보통 그럼 위에 식을 이용해서 풀면되는데 이건 안풀리네여...
제가 푼식)
Psf = ( Pso - Psi ) - Pvi 이식을 이용해서 풀자.
v를 이용해서 Pvi를 구하자 속도압식을 이용해서 구하면
Pvi = 13.78mmh20
Psi = 58mmh20
Pso = 21mmh20
식을 이용해서 풀면
Psf = ( Pso - Psi ) - Pvi = 21-(58) - 13.78 = 50.78mmh20
이렇게 풀었는데
책에는
이렇게 알고있는데...
책에는 psf = psi + pso - pvi
58+21 -13.77 = 65.22
이리 나오는데 어찌된건지 궁금하네여....
아시는분 답변좀 부탁드릴께여
첫댓글 님의 계산이 맞는듯 합니다
계산이 맞아야 할텐데...^^ 아겅 아시는분 다시 좀 부탁드리겠습니다^^
연구해본 결과요.공식이잘못된 게 아니고 부호를 잘 못 인식 한듯 송풍기 입구의 정압은 -이고 출구는 + 인데 잘 못 읽으신듯 22-(-58)-13.78=66.2 정압부호가 통상 팬앞은- 팬뒤는+이고 이때문에 공식에 절대치를 붙여 Tsf=lPsol+lPsil-Pv 풀면 OK
감사합니다...이해가 이제 가네여...공부는 어려워여 ㅡ,.ㅡ