<복습>
스프링클러설비
장점
- 초기소화에 절대적
- 소화약제가 물로써 가격이 저렴, 소화 후 복구 용이
- 감지부 구조가 기계적: 오동작, 오보 x
- 조작이 쉽고 안전
- 사람이 없는 야간에도 자동으로 화재를 감지
단점
- 시공비가 많이 든다.
- 시공이 복잡
- 수손피해
습식 스프링클러설비
- 1차측 2차측: 가압수
- 폐쇄형
- 신뢰성⬆️, 설비방식 간단, 가장 많이 이용, 동결위험
- 구성요소: 알람밸브, 리타딩챔버, 압력스위치
- 작동순서: 화재발생➡️헤드개방, 방수➡️2차측 배관의 압력 저하➡️1차측 압력에 의한 습식유수검지장치의 클래퍼 개방➡️습시유수검지장치의 압력스위치 작동➡️배관 내의 압력저하로 기동용수압개폐장치의 압력스위치 작동➡️펌프 기동
건식 스프링클러설비
- 1차측: 가압수 2차측: 압축공기, 질소공기
- 폐쇄형
- 동파우려 장소에 설치, 압축공기 빠져나가는 시간 필요
- 구성요소: 건식밸브(드라이파이프밸브), 공기압축기, 엑셀레에이터, 익져스터
- 작동순서: 화재발생➡️헤드개방, 압축 공기 등 방출➡️2차측 공기압력 저하➡️클래퍼 개방➡️1차측에서 2차측으로 유수➡️건식유수수검장치의 압력스위치 작동➡️사이렌 경보, 감시제어반의 화재표시등 점등, 밸브개방 표시등 점등➡️배관 내의 압력 저하로 기동용수압개폐장치의 압력스위치 작동➡️펌프기동
준비작동식 스프링클러설비
- 1차측: 가압수 2차측: 저압공기
- 폐쇄형
- 비교적 복잡하게 구성되어 신뢰성⬇️, 습식 건식 적용이 어려운 제한된 장소에 사용
- 구성요소: 준비작동식밸브, 슈퍼비조리 패널, 감지기, 솔레노이드밸브
- 작동순서: 화재발생➡️교차회로 방식의 A or B회로 감지➡️교차회로 방식의 A and B 회로 감지 또는 수동기동장치 작동➡️준비작동식의 유수검지장치 작동➡️2차측으로 급수➡️헤드개방, 방수➡️배관내의 압력저하로 기동용수압개폐장치의 압력스위치 작동➡️펌프기동
부압식 스프링클러설비
- 1차측: 가압수 2차측: 부압수
- 폐쇄형
- 비화재 시 헤드개방으로 인한 수손을 방지
- 구성요소: 준비작동식유수검지장치, 부압제어부, 진공펌프, 진공밸브 등
일제상수식 스프링클러설비
- 1차측: 가압수 2차측: 대기압
- 개방형
- 일제살수밸브
- 감지기 회로방식: 교차회로방식
- 작동순서: 화재발생➡️교차회로 방식의 A or B 회로 감지➡️교차회로 방식의 A and B 회로 감지 또는 수동기동장치의 작동➡️일제개방밸브의 작동➡️2차측으로 급수➡️헤드에서 방수➡️배관내의 압력저하로 기동용수압개폐장치의 압력스위치 작동➡️펌프 기동
설치장소별 헤드의 수평거리
- 무대부, 특수가연물: 1.7m 이하
- 래크식 창고: 2.5m 이하
- 내화구조: 2.3m 이하
- 아파트: 3.2m 이하
- 기타구조: 2.1m 이하
가지배관
- 스프링클러 헤드가 설치되어있는 배관
- 토너먼트 방식 x
- 한쪽 가지배관에 설치하는 헤드의 개수: 8개 이하
교차배관
- 직접 또는 수직배관을 통하여 가지배관에 급수하는 배관
- 최소구경: 40mm이상
- 청소구: 교차배광 끝에 개폐밸브 설치
- 나사식 또는 고정배수 배관식
물분무소화설비
장점
- 소량의 물로 소화
- 무상이어서 가연성 액체 등 화재에 유효
- 전기 절연성⬆️ 고압전기에 사용 가능
- 폭발제어 설비 및 가스화재 사용 가능
- 화재의 확대반지 및 배연효과
단점
- 열기류 및 바람에 영향을 받기 쉬움
- 파괴소화 x
- 비교적 높은 압력 필요
- 헤드 가격 고가
펌프프로포셔너 방식
- 위험물제조소 등에 사용 x
- 소방펌프차에 주로 사용
- 농도조절밸브
- 원액을 사용하기 위한 선실이 적고 보수 용이
라인프로포셔너 방식
- 위험물제조소등에 주로 사용
- 벤츄리관의 벤츄리작용
- 설치비 저렴, 설치 용이
- 압력손실⬆️, 높이 한정, 유효방사 유량범위 좁음
프레셔프로포셔너 방식
- 벤츄리관의 벤츄리작용+펌프 가압수
- 위험물 제조소 등에 가장 많이 사용
프레셔서이드프로포셔너 방식
- 가압송수용펌프+소화원액펌프 별도설치
- 압입기
이산화탄소소화설비
- 설치장소: 방호구역 외의 장소에 설치
- 온도 40도 이하, 온도변화 작은 곳, 직사광선 및 빗물이 침투할 우려가 없는 곳에 설치
- 방화문으로 구획된 실에 설치
- 용기 간 간격 3cm 이상 간격 유지
- 적응대상: 인화성액체, 전기설비, 일반가연물, 고체위험물
- 비적응대상: 상시근무장소, 자기반응성물질, 금수성물질, 다수인이 출입하는 곳
할론소화설비
- 소화 후 소방대상물에 대한 피해 x
- 금속에 대한 부식성⬇️
- 부도체: 전기화재도 적응
- 화재조사 용이
- 오염⬇️
- 낮은 설계농도로 소화 가능
- 압력: 이산화탄소보다 낮다
- 전역방출방식, 국소방출방식, 호스릴방식
할로겐화합물 및 불활성기체
- 설치제외장소: 사람 상주하는 곳, 제 3류 및 제 5류 위험물
- 온도 55도 이하이고 온도변화가 적은 곳
- 저장용기 간격 3cm 이상
- 체크밸브 설치
- 방호구역 외 설치 시 방화문으로 구획된 실에 설치
분말소화설비
- 약제버장용기, 가압용가스용기, 정압작동장치, 선택밸브, 수공기동장치, 자동화재탐지설비, 경보장치, 제어장치, 배관, 분사헤드 등
첫댓글 잘정리해주셨습니다.
정리해주신 부분은 주말을 통해 꼭 확인해주시기 바랍니다!