스프링클러
헤드가 감열 작동, 자동적으로 화재를 발견, 적상주수, 고정식소화설비
장점 : 초기소화에 절대적효과, 복구용이(헤드만교체), 오동작,오보x, 조작이 쉽고 안전, 사람이 없는 야간에도 자동으로 감지,소화,경보
단점 : 시공비, 시공이 복잡, 수손피해
종류
습식 : 1,2차배관에 가압수
구성요소 : 알람밸브, 리타딩챔버(오동작방지), 압력스위치
작동순서 : 화재발생 -> 헤드개방,방수 -> 2차측 배관 압력저하 -> 1차측 압력에 의한 습식유수검지장치 클래퍼 개방 -> 습식유수검지장치 압력스위치 작동(사이렌 경보, 화재표시등 점등, 벨브개방표시등 점등) -> 배관 내 압력저하로 기동용수압개폐장치 압력스위치 작동 -> 펌프 기동
건식 : 1차측 가압수, 2차측 압축공기,질소가스
동파우려장소에 적합(동결우려x) 압축공기빠져나가는 시간 필요
구성요소 : 건식밸브(드라이파이프밸브), 공기압축기, 액셀러레이터(가속기, 클래퍼를 쉽게 개방), 익져스터(공기배출기, 클래퍼를 신속하게 개방)
작동순서 : 화재발생 -> 헤드개방,압축공기 방출 -> 2차측 공기압 압력저하 -> 클래퍼 개방 -> 1차측에서 2차측으로 유수(헤드로방수, 건식유수검지장치 압력스위치 작동, 사이렌 경보, 화재표시등 점등, 벨브개방표시등 점등) -> 배관 내 압력저하로 기동용수압개폐장치 압력스위치 작동 -> 펌프 기동
준비작동식 : 1차측 가압수, 2차측 저압공기, 대기압
설비 복잡, 감지기O, 습식,건식 적용이 어려운 제한된 장소에 사용
구성요소 : 준비작동식밸브(프리액션밸브), 슈퍼비조리패널(수동기동장치), 전자밸브(솔레노이드밸브), 수동기동밸브(긴급해제밸브), 감지기(교차회로)
작동순서 : 화재발생 -> A or B 회로감지(경종,사이렌 경보, 화재표시등 점등) -> A and B 회로감지 또는 수동기동장치 작동 -> 준비작동식 유수검지장치 작동(전자밸브 작동, 중간챔버 감압, 밸브개방, 압력스위치 작동, 사이렌경보, 밸브개방표시등 점등) -> 2차측으로 급수 -> 헤드개방,방수 -> 배관 내 압력저하로 기동용수압개폐장치 압력스위치 작동 -> 펌프 기동
부압식 : 1차측 가압수, 2차측 부압수
비화재시 헤드개방으로 인한 수손방지,감지기o
구성요소 : 준비작동식밸브, 부압제어부, 진공밸브, 진공펌프, 감지기(직렬회로)
작동순서 : 화재발생 -> 화재감지기 작동 -> 기동밸브작동 -> 2차측 배관 압력상승 -> 스프링클러 작동 -> 살수진화
일제살수식 : 1차측 가압수 2차측 대기압(개방)
개방형헤드, 물분무, 드렌처 소화설비 등 사용, 감지기o, 모든헤드에서 물이 동시에 방수
작동순서 : 화재발생 -> A or B 회로감지(경종,사이렌 경보, 화재표시등 점등) -> A and B 회로감지 또는 수동기동장치 작동 -> 일제개방밸브 작동(전자밸브 작동, 중간챔버 감압, 밸브개방, 압력스위치 작동, 사이렌경보, 밸브개방표시등 점등) -> 2차측으로 급수 -> 헤드개방,방수 -> 배관 내 압력저하로 기동용수압개폐장치 압력스위치 작동 -> 펌프 기동
헤드
습식,건식,준비작동식,부압식 : 폐쇄형헤드
일제살수식 : 개방형헤드
감지기
습식,건식 : x
준비작동식, 일제살수식 : 교차회로
부압식 : 직렬회로
헤드구성요소 : 감열체(폐쇄형), 디플렉터(반사판), 오리피스(방수구)
하향형 -> 상방살수
상향형 -> 하방살수
RTI(헤드 반응시간지수) : 낮을수록 반응이 빠르다
표준반응형 : 80초과350이하
특수반응형 : 50초과80이하
조기반응형 : 50이하
폭이9m이하인 실내에는 측벽에 헤드설치가능
무대부 또는 연소우려가있는 개구부에는 개방형헤드를 설치
설치장소별 헤드 수평거리
무대부,특수가연물 : 1.7m이하
기타구조 : 2.1m이하
내화구조 : 2.3m이하
랙크식창고 : 2.5m이하
아파크 : 3.2m이하
스프링클러헤드 설치제외
천장과 반자 양쪽이 불연재료 : 2m미만, 2m이상으로서 가연물이 존재x
천장과 반자 한쪽이 불연재료 : 1m미만
천장 및 반자가 불연재료 외의것 : 0.5m미만
계단실,경사로,화장실, 현관 또는 로비로서 바닥으로부터 높이가 20m이상 등
배관
종류 : 입상관, 수평주행배관, 교차배관, 가지배관
가지배관 : 헤드가 설치된 배관
가장 가느다란 배관, 토너먼트방식x(가스계 -> 토너먼트방식), 한쪽 가지배관의 헤드개수 : 8개이하
교차배관 : 가지배관에 급수하는 배관
최소구경 : 40mm이상
배관 기울기(습식,부압식 제외)
수평주행배관 : 1/500이상
가지배관 : 1/250이상
물분무
무상, 냉각,질식,희석,유화작용 , B,C,E급화재에 사용가능, 고압필요, 고가, 일제개방밸브
구성요소 : 물분무헤드, 수원, 기동장치, 일제개방밸브, 제어밸브, 배수설비, 가압송수장치, 배관, 동력장치, 비상전원
포
위험물 옥외저장탱크, 대규모화재에 적합, 인체무해
생성원리 : 기계포, 화학포
팽창비 : 고팽창포, 저팽창포
방출대상 : 전역, 국소
방출방식 : 고정포, 이동식(호스릴), 포헤드, 포소화전, 포모니터, 포워터 스프링클러설비
고정포 : 대형소방대상물, 감지기x, 수동식 및 선택밸브로 개방
1형방출구 : 통계단(활강로),CRT탱크
2형방출구 : 반사판(디플렉터),CRT탱크
특형방출구 : 방지턱(굽도리판), 측면, FRT탱크
표면하주입방식(SSI) : 수성막포, 불화단백포
반표면하주입방식(SSSI) : 호스를 이용
구성방식
라인 : 벤츄리관의 벤츄리작용
펌프 : 펌프 흡입부 측으로 보내어 혼합
프레져 : 벤츄리관의 벤츄리작용 + 펌프가압수
프레져사이드 : 가압송수용펌프 + 소화원액펌프(펌프2개)
이산화탄소
사용압력 : 고압(15,5.3),저압(-18,2.1)
방출방식 : 전역, 국소, 호스릴
기동장치 : 기계,자동,가스압력
저장용기 설치장소 : 방호구역 외(방호구역 내 : 피난부부근), 온도 40도이하, 온도변화 작은곳, 직사광선,빗물 침투 우려x , 용기간 간격 : 3cm이상
설치제외 : 사람이 다수출입,상시근무 , 자기반응성물질, 금수성물질
작동순서 : 화재발생 -> 수동기동장치 또는 감지기 작동 -> 수신기 -> 경보발생,솔레노이드작동 -> 기동용기개방 -> 기동용가스방출 -> 저장용기 개방, 선택밸브개방 -> 압력스위치 작동 -> 방출표시등 점등, 약제방사
할론
냉각,질식,희석,부촉매, 소화 후 피해가 적다, 금속 부식성 적다, 부도체(전기화재O), 소방대상물의 오염이 적다, 소화력 우수, 독성물질생성, 오존층파괴, 환경오염, 저장용기 40도이하인곳에 설치
할로겐화합물 및 불활성기체
설치 : 온도 55도이하이고 온도변화 적은곳, 용기 간격 : 3cm이상, 방화구역 외 설치시 : 방화문으로 구획된 실
설치제외 : 사람상주, 3류,5류위험물
재충전, 교체시기
할로겐화합물 : 약제량 손실 5%초과, 압력손실 10%초과
불활성기체 : 압력손실 5%초과
분말
구성 : 약제저장용기, 가압용가스용기, 정압작동장치, 선택밸브, 수동기동장치, 자동화재탐지설비, 경보장치, 제어장치, 배관, 분사헤드 등
가압방식 : 가압식, 축압식
가압용가스용기 : 저장용기에 접속하여 설치, 3병이상 설치(전자개방밸브 : 2개이상), 2.5Mpa이하 압력에서 조정이 가능한 압력조정기 설치
가장 힘든 부분중 하나가 소방시설 파트 부분인거같다고 느낌, 눈에 잘 들어오지않고 이해가 잘 안되는 부분도 있지만 복습하면서 잘 정리해서 이해하고 틈틈이 보아야겠다고 생각함