안녕 하세요..(__)
아파트 근무자 입니다
누전세대 방문 후 메가테스터기로 체크 결과....
냉장고 이상(0 메가옴) ...
a/s기사 방문... 냉자고엔 이상이 없다고 하고(철수)
다시 방문 후 전열라인 절연체크..이상무....
근데..이상한 점...냉장고 플러그 접지와 두개의 핀을
번갈아 체크 했는데
0 메가옴 뜸니다(완죤 숏트)???...근데 멀티를 써서 거실 콘센트에 꼽고 사용을 하는데
차단기가 트립이 않돼고..냉장고 콘센트에 꼽으면 몇초 있다 트립이 됩니다
세대 분전반에서 차단기를 다내려 놓고 메가로 누전체크 하면
절연 상태 좋은데...
냉장고만 꼽으면 0 메가옴 뜨네요
냉장고 콘센트에 꼽으면 떨어지고 멀티(접지있음)를
써서 거실 콘센트에 꼽으면 왜 않떨어 질까요
그리고 냉장고 플러그 접지와 핀간 0메가옴 나오는데
괜찮은지요...혹 냉장고 만지면 전기 오는거 아닌가 걱정이
돼내요
조심 스럽지만 제가 생각할때는 냉장고만 꽂으면 차단기가 떨어진다면
냉장고 절연상태가 안좋은것입니다. 냉장고 플러그에 보면 접지에 한가닥 플러그 2개핀 중 하나를 대시고
절연을 체크 해보세요. 절연이 안좋으면 냉장고 a/s 받아 보시라고 해요
예전에 보니까 냉장고 a/s 기사분도 기술차이가 현저하게 차이 나요
그러니까 한번 냉장고 절연체크하고 그내용을 세대한테 설명하면 충분히 납득이 간다고 생각합니다.
이런 경우도 있어요 예전에 다리미도 전기를 식은 상태에서는 절연이 괞찮은데
다리미가 시간이 지나 열이 받으면 절연이 안좋은경우도 있어요.
냉장고도 압축기라든지 기타등등 충분히 가동이 되고 난 상태를 체크 해보시는것도 한 방법이 될것 같아요
제 생각도 거미손님과 같습니다. 이유는 냉장고 플러그에서 절연저항측정을 했는데 0이라면 당연히 냉장고 이상
아닐까요? 경험인데요 세대에서 직접 에이에스 불러서 이상없다고 해서 내가 가서 해보니까 분명 문제가 있는거
같았어요 그래서 내가 A/S신청을 하고 서비스 기사 오면 연락달라고 말해놓고 사무실에서 있으니까 담날인가 오더라구요
그래서 세대올라가서 서비스기사한테 얘기 했습니다. 에어컨만 키면 차단기가 떨어지는데 그럼 에어컨 문제가 아니면 무슨 문제냐구요...그리고 나서는 에어컨 전용 차단기에 물려 있는 선을 빼서 옆의 전등 차단기에 물렸어여 당빠 기존의 전등라인은 빼구요
그리고 에어컨 켜서 전등차단기 또 떨어지는거 보구 말했져 이래도 에어컨 문제가 아니라구 말하냐고
그리니까 그때서야 다른 기사 불러서 다시 확인한다고 하더라구여 결국 에어컨 문제라서 다른 에어컨으로 교체 해줬는데..
그때는 사실 제가 전기를 잘 몰를때라... 상식선에서 다가섰던건데....
결국 서비스기사들 무조건 아니라고 하는 사람들 있습니다. 또 다른 예는 베란다 보일러...
컨센트 차단기가 떨어지는데 찾을길이 없더라구여 겨울이라 보일러가 의심은 가는데..
결국 서비스 기사 와서는 이상없다기에 그 날 저녁 후배한테 좀 봐달라구 하니까 후배가 보일러를 지적하더라구여ㅋㅋ
접지 문제인것같군요 냉장고콘센트에의 기구를 분리를 하시고 접지를 분리를 하시고 코드를 연결해보세요 그런다음 냉장고플러그를 연결하시고 이상이 없으면 좋구요 차단이 된다면 냉장고 문제입니다. 혹시나 다른 콘센트에에 냉장고를 연결을 해보아도 그런 현상이 발생을 하는지 점검먼저 하세요