이렇게 하나의 전선관에 수신기 상용전원 220v 전선과 감지기 등 24v 전선을 함께 넣어서 자탐을 공사한다면 유도전류 땜에 오동작발생의 우려가 있는지요?이렇게 공사하면 안된다는 얘길 얼핏 들었는데 무슨 문제가 있을수 있나요?
첫댓글 강전과 약전을 같이 함께 넣어 수납하는 방법은 바람직하지 않은 시공 방법인거 같습니다. 이 경우는 단지 소방에만 적용되는건 아닌거 같습니다.
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC230) 제11조(배선) 6호자동화재탐지설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관, 덕트,몰드 또는 풀박스 등에 설치 할 것다만, 60V 미만의 약 전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다; 전압이 다른 전선을 사용하므로 별도의 관을 사용하여야 합니다.
법을 떠나서 유도전류로 오동작 100% 생깁니다.
답변 감사드립니다~~^^
수신기속 전원도 220인데요. 오동작 안 나요.
첫댓글 강전과 약전을 같이 함께 넣어 수납하는 방법은 바람직하지 않은 시공 방법인거 같습니다. 이 경우는 단지 소방에만 적용되는건 아닌거 같습니다.
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC230) 제11조(배선) 6호
자동화재탐지설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관, 덕트,몰드 또는 풀박스 등에 설치 할 것
다만, 60V 미만의 약 전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다
; 전압이 다른 전선을 사용하므로 별도의 관을 사용하여야 합니다.
법을 떠나서 유도전류로 오동작 100% 생깁니다.
답변 감사드립니다~~^^
수신기속 전원도 220인데요. 오동작 안 나요.