기술토론 220v전선과 감지기전선을 함께 전선관에 넣으면 안되나요?
이기래퍼 추천 0 조회 581 20.02.12 12:06 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.02.12 13:44

    첫댓글 강전과 약전을 같이 함께 넣어 수납하는 방법은 바람직하지 않은 시공 방법인거 같습니다. 이 경우는 단지 소방에만 적용되는건 아닌거 같습니다.

  • 20.02.12 16:44

    자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC230) 제11조(배선) 6호
    자동화재탐지설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관, 덕트,몰드 또는 풀박스 등에 설치 할 것
    다만, 60V 미만의 약 전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다
    ; 전압이 다른 전선을 사용하므로 별도의 관을 사용하여야 합니다.

  • 20.02.12 16:47

    법을 떠나서 유도전류로 오동작 100% 생깁니다.

  • 작성자 20.02.12 19:41

    답변 감사드립니다~~^^

  • 20.03.24 21:00

    수신기속 전원도 220인데요. 오동작 안 나요.