■ 준비작동식 스프링클러설비
구성요소
슈퍼비조리 패널 : 제어기능, 전원차단, 자체고장 시 경보장치 작동, 개구부 폐쇄작동 등
전자밸브 : 솔레노이드밸브라고도 하며 가압부의 충압수를 배출함으로서 클래퍼를 개방시킴
수동기동밸브 : 긴급해제밸브라고도 하며 수동방식에 의하여 강제적으로 가압부의 충압수 배출
■ 스프링클러 헤드는 수평거리로 (유효살수반경)
내23렉25아32무17기타2.1
■ 포소화설비의 종류
• 포의 생성원리에 따른 분류 : 화학포(건식, 습식)와 기계포(단백,불화단백,합성계면활성제, 수성막포, 내알코올포)
• 포의 팽창비에 따른 분류 : 고팽창, 저팽창
• 포의 방출대상에 따른 분류 : 전역과 국소방출방식
• 포의 방출방삭에 따른 분류 : 고정포, 이동식(호스릴), 포헤드, 포모니터, 포워터 스프링클러설비
■ 프레져서이드 프로포셔너 방식
가압송수용펌프 + 소화원약펌프
압입기
소화원액용량 800L이상 되는 대형설비에 주로 적용
■ 이산화탄소소화설비 종류
• 사용압력에 의한 분류
- 고압저장방식 15도씨에서 5.3Mpa의 압력을 가져야 한다.
- 저압저장방삭 -18도씨에서 2.1Mpa의 압력을 가져야 한다.
■ 이산화탄소소화설바의 저장용기
용기간격은 3cm 이상 간격 유지 / 연결배관에는 체크밸브 설치
ㅡ 다만, 저장용기가 하나의 방호구역만을 담당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
■ 이산화탄소 소화설비 작동시 압력p/s가 작동하면 방출표시등이 점등된다.
■ 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비
설치 제외장소 : 사람 상주하는 곳, 제3류 및 제5류 위험물
■ 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제의 저장용기
체크밸브 설치할 것
재충전 또는 교체시기 : 약제량 손실이 5%초과 또는 압력손실이 10% 초과 시
ㅡ 불활성기체 소화약제의 경우 압력손실 : 5% 초과 시
■ 가압용 가스용기
• 분말소화약제의 저장용기에 접속하여 설치하여야 한다,
• 가압용 가스용기가 3병 이상 설치되고, 전자개방밸브로 가압용 가스용기를 개방하는 경우
ㅡ 2개 이상 용기에 전자개방밸브 부착
• 2.5 Mpa 이하의 압력에서 조정이 가능한 압력조정기를 설치하여야 한다.