기술토론 스프링클러헤드 설치제외장소 문의드립니다.
bluecloud 추천 0 조회 811 20.04.02 09:28 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 20.04.02 10:01

    첫댓글 효두르까기인형님 감사합니다.
    건축평면도상으론 계단에 해당하는것 같습니다
    평소에는 개방되어있고 화재시만 구획되는공간이라
    헤드제외여부가 조심스럽네요..

  • 작성자 20.04.02 09:54

  • 작성자 20.04.02 15:11

    효두르까기님 질의회신내용 감사드립니다.
    건축도면상에는 방화구획되어있는데
    소방기계 도면상에는 헤드가 반영되어있어
    소방법상 문제가 없다면 헤드를 제거하려고 합니다
    계단실로 보고 헤드를 제거하는 방향으로 해야겠네요

  • 작성자 20.04.02 15:18

    @효두르까기인형 네 책감께서 삭제하신다고 하는데
    너무 가볍게 생각하시는게 아닌가해서 카페를 통해 질문드렸습니다..
    말씀드려봐야지요..

  • 20.04.02 21:24

    @bluecloud 계단실이라 해서 모든계단모양을
    다 제외하는것은 문제소지가 있습니다
    그냥 한개층 내부계단의경우는 계단실이라
    하기에 좀
    그냥 개인 의견입니다

  • 20.04.02 22:22

    @난다된다 제의견두 난다돤다님이랑 비슷합니다

    도면에 계단실이라고 표기되어잇다고 모두 계단실은 아니지용

    예를들어 스타벅스 내부계단같은것도 대수선으로 계단실로 표기됩니다 방화구획도 하구요

    그곳에 헤드가 계단실로 제외되진않지요

  • 20.04.03 10:59

    소방관 협의 하는게 좋을듯 해요~
    개개인 관점에 틀리니~
    법에 왜 계단 헤드 제외 햇을까요? 가 먼저인듯해요

  • 20.04.03 19:56

    계단실에 헤드설치 제외는 아마도 계단실내부에는
    탈것이 없다는 기본전제가 깔려있다고 봐야지요
    피난계단 같은경우 계단실 내부 전체가 불연재료
    로 되어있죠 심지어 도색마감 부분까지
    그기에 출입문을 방화문으로 하면 헤드가
    필요없겄죠

  • 작성자 20.04.03 11:02

    난다된다님 용머깍님 감사합니다
    헤드설치제외는 해석하는데 위험부담이 있으니 관할소방서의 의견을 들어봐야겠네요