ㅇ 결로의 의미
1. 결로현상이란 무엇인가?
1) 실내의 차가운 공기가 물체의 표면에 물방울이 맺히는 자연의 현상으로 주로 실내의 온도 차이가 많은 겨울철에 발생한다.
2) 발생 형태에 따라 구분지어보면
- 건물내부에의 결로현상
- 건물표면에의 결로현상
2. 결로현상의 영향으로 나타나는 현상으로는
- 페인트의 분리탈락현상
- 건물내부의 벽지에 곰팡이 발생으로 인한 역한 냄새
- 각종건축재료의 부식으로 인한 손실
- 건물벽체의 결빙(結氷)현상
- 각종 기분나쁜 습기로인한 거주자의 건강문제
3. 특히 건물들이 밀집되어 일조량이 현저히 부족하고 통풍이 잘 되지 않은 지역이 심함.
ㅇ 결로의 종류
1. 건축물의 표면 결로
1) 표면의 온도가 습한 공기의 노점온도보다 낮을때 일어나는 결로
2) 발생원인
- 주로 단열보강이 제대로 이루어지지 않은곳에 주로 발생
- 실내의 상대습도가 외부의 온도보다 높을때 발생(실내외의 높은 온도차이)
2. 건축물의 내부 결로
1) 콘크리트 벽체의 낮은 온도와 습한 습기의 불균형으로 인해 발생하는 결로
2) 발생원인
- 콘크리트 내부의 단열미장면의 경우 심함
- 벽체표면의 투습저항이 낮을때 주로발생
ㅇ 부위별 결로현상
1. 붙박이장 주위의 결로현상
1) 공기의 순환이 나쁘다.(환기불량)
2) 일반적으로 상대습도가 매우높다.
3) 붙박이장주위의 온도가 주변의 온도보다 낮다.
2. 콘크리트벽체
1) 각종 벽체의 모서리부위 - 열손실이 타지역보다 매우높다.
2) 벽체와 바닥면의 꼭지점부위 - 냉기가 집중되어 주변의 온도보다 낮아진다.
3) 각종 가구(옷장)주위 - 주로 냉기가 강한 북쪽방향의 가구
3. 욕실이나 주방
1) 주방 씽크대주위 - 다량의 습기가 발생
2) 욕실내부 - 강제환기시설을 설치(환풍기)
4. 각종 창호주위
1) 샷시위면과 벽체면의 단열재 설치부위- 요즘은 확장형시공으로 특히심함
2) 이중샷시와 강화유리설치부위 - 실내외의 온도차이가 심함
`
5. 각종 지하건축물 및 지하구조물
1) 지표면과의 온도차이로 인한 표면결로 발생 - 지하슬래브천장에 단열재시공처리
2) 지하층의 환기부족으로 인한 실내내부의 습도 발생 - 역한냄새가 심함
3) 벽체의 모서리부위와 슬래브의 꼭지점부위의 온도차이
4) 바닥 콘크리트의 표면의 온도차이
5) 지하구조물의 단열시공처리 미흡으로 인한 결로발생
6. 지붕밑부위의 결로발생
1) 천장슬래브의 단열시공 불량
2) 설비공정의 인써트에 의한결로
3) 전기공정의 아웃렛트박스에 의한결로
4) 내장목공의 목심에 의한결로
ㅇ 결로방지대책
1. 건축시공상의 대안
1) 건축물의 외부단열 시공처리
- 내부결로가 발생하지않음
2) 벽체의 모서리와 꼭지점의 단열보강처리
3) 천정시공시 전기박스,인써트등의 국부결로방지 처리
4) 각종창호주위와 내부 환기구주위 단열보강
5) 열교방지(cold bridge)
2. 단열재 보강대책
1) 건축물내부의 노점온도 이상으로 단열재두께(t)조정
2) 건축물내부의 온도가 균일하게 단열재의 정밀시공
3) 각지역의 건축물에 맞는 열전도율과 등급에 적합한 단열재시공
4) 투습저항성질이 강한 재료를 실내내부에 설치
5) 각종단열재연결부위 테이프등으로 틈이 발생되는 것을 방지
3. 환기철저
1) 욕실에 환기구,주방에 후드창설치
2) 건축설계에 위한자연환기 및 각종시공상의 강제환기고려
3) 지하구조물의 벽체의 폴리에칠렌 필름시공
4) 지하구조물의 외부에 드라이에어설치
4. 기타
1) 창문은 이중 창문이나 복층유리를 사용하고 창문틀주위에는 결로방지재를 설치.
2) 난방을 할 경우 수증기가 발생하는 난방기기는 피한다.
ㅇ 결론
1) 건축물 설계에서부터 단열부위에 대한 철저한 조사와 대책을 강구하여야 한다.
- 건축물이 위치한 해당지역의 기후의조건과 구조물의 배치나 평면계획,일조량을 설계에 반영하여야한다.
2) 시공사는 건축물의 표면온도가 노점온도 이하로 내려가지 않도록 정밀시공을 요함.
3) 거주자는 가습기 및 각종난방기기등의 사용주위를 요하며 습한공기가 한곳에 정체 되지 못하도록 자주환기를 해야한다.