고속도로공사 전문시방서 Expressway Construction Specification
EXCS 31 30 15 : 2021
급수설비공사
(부대시설편)
2021년 8월 5일 제정
고속도로공사 전문시방서 제·개정에 따른 경과 조치 「고속도로공사 전문시방서(EXCS ; Expressway Construction Specification)」는 국가건설기준(KCS ; Korea Construction Specification)를 기본으로 하여 고속도로 시공에 관련된 공종을 대상으로 작성한 종합적인 시방기준으로서, 단위공사 설계시 해당 공사의 특성과 여건 등에 맞게 「공사시방서」를 작성하는데 활용하기 위한 「전문시방서」(Guide Specification)이므로 관계법상 구속력과 계약도서로서의 효력이 없습니다. 이 시방기준 발간 시점에 이미 시행 중인 설계용역이나 건설공사는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있으며, 이 시방기준으로 공사시방서 작성 시 도로교통연구원 홈페이지 및 국가건설기준센터 홈페이지에 등재된 최신 시방기준을 반드시 확인 후 작성하시기 바랍니다. ※ 도로교통연구원 홈페이지 : http://www.ex.co.kr/research/ 국가건설기준센터 홈페이지 : http://www.kcsc.re.kr/ |
건설기준 연혁
∙ 이 시방기준은 건설기준 코드체계 전환에 따라 기존 고속도로공사 전문시방서와 건설기준(표준시방서) 간 중복·상충을 비교 검토하여 코드로 통합 정비하였다.
∙ 이 기준은 기존의 고속도로공사 전문시방서를 중심으로 KCS 31 30 15 등의 해당하는 부분을 통합 정비하여 기준으로 제정한 것으로 제⋅개정 연혁은 다음과 같다.
건설기준 | 주요내용 | 제정 또는 개정 (년.월) |
고속도로공사 전문시방서(부대시설편) | ∙ 고속도로공사 전문시방서 부대시설편을 제정 | 제정 (2002.2) |
고속도로공사 전문시방서(부대시설편) | ∙ 시대적 흐름을 반영하고 건설기술 발전에 이바지함으로써 ‘신뢰받는 국민기업 실현’을 달성하기 위하여 개정함 | 개정 (2005.12) |
EXCS 31 30 15 :2021 | ∙ 건설기준 코드체계 전환에 따라 코드화로 통합 정비함 | 제정 (2021.8) |
제 정 : 2021년 8월 5일 심 의 : 중앙건설기술심의위원회 소관부서 : 국토교통부 도로정책과 관련단체 : 한국도로공사 | 개 정 : 년 월 일 자문검토 : 국가건설기준센터 건설기준위원회 작성기관 : 한국도로공사 |
목 차 | ||
1. 일반사항 1 1.1 적용 범위 1 1.2 참고 기준 1 1.3 용어의 정의 1 1.4 장비의 명판 1 2. 자재 1 2.1 일반사항 1 2.2 펌프류 2 2.2.1 급수용 원심펌프 2 2.2.2 급수용 수중모터펌프 2 2.2.3 얕은 우물용 펌프 2 2.2.4 깊은 우물용 수중모터펌프 2 2.2.5 급수펌프유닛 2 2.3 탱크류 2 2.3.1 일반사항 2 2.3.2 일체형 강관제 개방탱크 2 2.3.3 패널형 강판제 개방탱크 2 2.3.4 일체형 FRP 탱크 2 2.3.5 패널형 FRP 탱크 2 2.3.6 철근 콘크리트제 탱크 2 2.3.7 압력탱크 2 2.4 염소멸균장치 3 2.5 진공브레이커 3 2.5.1 대기압식 진공브레이커 3 2.5.2 압력식 진공브레이커 3 2.6 수격방지기 3 2.7 급수용 밸브류 3 2.7.1 공기빼기밸브 3 |
2.7.2 감압밸브 3 2.7.3 플로팅 밸브(볼탭) 3 2.7.4 정수위(定水位) 밸브 3 2.7.5 안전밸브 3 2.7.6 솔레노이드 밸브 4 2.8 스트레이너 4 2.9 신축이음 및 방진장치 4 2.10 밸브보호용, 밸브지지대 및 수도계량기 보호통 4 2.11 압력계, 진공계, 연성계(복합압력계) 및 수위계 4 2.12 유리수면계 4 2.13 수도계량기 4 2.14 자동제어기기 4 3. 시공 4 3.1 일반사항 4 3.2 펌프류의 설치 4 3.3 탱크류의 설치 4 3.4 염소멸균장치의 설치 5 3.5 기타 부속장치 5 3.5.1 수도계량기 5 3.5.2 감압밸브 5 3.5.3 공기빼기 밸브 5 3.5.4 볼탭 5 3.5.5 정수위 밸브 5 3.5.6 진공브레이커 5 3.5.7 역류방지 밸브 5 3.5.8 수격방지기 5 3.5.9 전극스위치 5 3.6 자동제어기기설치 5 |
3.7 배관 6 3.8 시험 및 검사 6 3.8.1 제품시험 및 검사 6 3.8.2 현장시험 및 검사 6 |
1. 일반사항
1.1 적용 범위
(1) 급수공사설비의 적용 범위는 KCS 31 30 15 (1.1)에 따른다.
1.2 참고 기준
(1) 급수설비공사의 참고기준은 KCS 31 30 15 (1.2)에 따르되 아래 사항을 추가하여 적용한다.
(2) KS B 1536 벨로우즈형 신축 관이음
(3) KS B 1561 방진 스프링행거
(4) KS B 1562 방진 고무 마운트
(5) KS B 1563 방진스프링 마운트
(6) KS B 2330 플러팅 밸브
(7) KS B 5305 부르동관 압력계
(8) SPS-KPIC0002-B6310-5674 얕은 우물용 전기 펌프
(9) KS B 6501 수용 솔레노이드 밸브
(10) SPS-KPIC0003-B7505-5673 소형 다단 원심 펌프
(11) KS D 3503 일반 구조용 압연 강재
(12) KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대
(13) KS D 3701 스프링 강재
(14) SPS-KARSE B 0029-191 듀얼플레이트 체크밸브
(15) SPS-KARSE B 0039-201 냉․난방용 무동력 공기분리기
1.3 용어의 정의
(1) 기준의 용어 정의는 KCS 31 10 10 (1.3)을 참조한다
1.4 장비의 명판
(1) 장비의 명판은 생산업체명, 모델번호, 정격, 용량 및 제조일자 등이 표시되어야 한다.
2. 자재
2.1 일반사항
(1) 자재의 일반사항은 KCS 31 30 15 (2.1)에 따른다.
2.2 펌프류
2.2.1 급수용 원심펌프
(1) 급수용 원심펌프는 KCS 31 30 15 (2.2.1)에 따른다.
2.2.2 급수용 수중모터펌프
(1) 급수용 수중모터펌프는 KCS 31 30 15 (2.2.2)에 따른다.
2.2.3 얕은 우물용 펌프
(1) 얕은 우물용 펌프는 KCS 31 30 15 (2.2.3)에 따른다.
2.2.4 깊은 우물용 수중모터펌프
(1) 깊은 우물용 수중모터펌프는 KCS 31 30 15 (2.2.4)에 따른다.
2.2.5 급수펌프유닛
(1) 급수펌프유닛은 KCS 31 30 15 (2.2.5)에 따른다.
2.3 탱크류
2.3.1 일반사항
(1) 탱크류의 일반사항은 KCS 31 30 15 (2.3.1)에 따른다.
2.3.2 일체형 강판제 개방탱크
(1) 일체형 강판제 개방탱크는 KCS 31 30 15 (2.3.2)에 따른다.
2.3.3 패널형 강판제 개방탱크
(1) 패널형 강판제 개방탱크는 KCS 31 30 15 (2.3.3)에 따른다.
2.3.4 일체형 FRP탱크
(1) 일체형 FRP탱크는 KCS 31 30 15 (2.3.4)에 따른다.
2.3.5 패널형 FRP제 탱크
(1) 패널형 FRP제 탱크는 KCS 31 30 15 (2.3.5)에 따른다.
2.3.6 철근 콘크리트제 탱크
(1) 철근 콘크리트제 탱크는 KCS 31 30 15 (2.3.6)에 따른다.
2.3.7 압력탱크
(1) 압력탱크는 KCS 31 30 15 (2.3.7)에 따른다.
2.4 염소멸균장치
(1) 염소멸균장치는 KCS 31 30 15 (2.4)에 따른다.
2.5 진공브레이커
2.5.1 대기압식 진공브레이커
(1) 대기압식 진공브레이커는 KCS 31 30 15 (2.5.1)에 따른다.
2.5.2 압력식 진공브레이커
(1) 압력식 진공브레이커는 KCS 31 30 15 (2.5.2)에 따른다.
2.6 수격방지기(워터햄머흡수기)
(1) 수격방지기(워터햄머흡수기)는 KCS 31 30 15(2.7.4)에 따른다.
2.7 급수용 밸브류
2.7.1 공기빼기밸브
(1) 공기 빼기 밸브는 자동적으로 공기를 배제하는 기능을 가지며 작동이 확실하고 최고사용압력에 견딜 수 있는 것으로 한다.
2.7.2 감압밸브
(1) 감압 밸브는 SPS-KARSE B 0045-1705에 따르며, 성능 등은 건축기계설비 설계기준 KDS 30 30 15 (4.6.4) 감압밸브를 참조한다.
2.7.3 플로팅 밸브(볼탭)
(1) 플로팅 밸브는 KS B 2330 제품으로 하며, KS의 적용범위 이외의 것에 대해서는 KS에 준하는 재료 및 구조로 하고, 최고 사용압력에 견디는 것으로 한다. 단, 볼의 재질은 합성수지 또는 내식성 금속재료로 한다.
2.7.4 정수위(定水位) 밸브
(1) 정수위 밸브는 구경 50mm 이하의 정수위밸브는 나사형 청동제, 구경 65mm 이상의 정수위밸브는 플랜지형 주철제로 한다. 디스크 및 시트링은 청동제로 하고 폐쇄시 수격작용 및 진동 등의 장해를 받지 않는 것으로 최고사용압력에 견디는 것으로 한다.
2.7.5 안전밸브
(1) 안전밸브는 폽(Pop) 스프링식으로서 구경 50mm 이하는 나사형 청동제, 구경 65mm 이상은 플랜지형 주철제로 하며, 주요부는 청동제 또는 스테인리스 강제로 하고 작동이 확실한 것으로 한다. 스프링의 재질은 KS D 3701에 따른다.
2.7.6 솔레노이드 밸브
(1) 솔레노이드 밸브는 KS B 6501 제품의 직동형과 파일럿형으로 하며 KS의 적용범위 이외의 것에 대해서는 KS에 준하는 재료 및 구조로 한다.
2.8 스트레이너
(1) 스트레이너는 KCS 31 20 15 (2.2.18)에 따른다.
2.9 신축이음 및 방진장치
(1) 신축이음은 KCS 31 20 15(2.2.13)에 따르고 방진장치는 KCS 31 50 10-10에 따른다.
2.10 밸브보호용, 밸브지지대 및 수도계량기 보호통
(1) 밸브보호용, 밸브지지대 및 수도계량기 보호통은 KCS 31 30 15 (2.7.3)에 따른다.
2.11 압력계, 진공계, 연성계(복합압력계) 및 수위계
(1) 압력계, 진공계 및 연성계(복합압력계) 및 수위계는 KCS 31 20 15 (2.5.1)에 따른다.
2.12 유리수면계
(1) 유리수면계는 KCS 31 20 15 (2.5.6)에 따른다.
2.13 수도계량기
(1) 수도계량기는 KCS 31 20 15 (2.5.8)에 따른다.
2.14 자동제어기기
(1) 자동제어기기는 KCS 31 35 15 (2.7)에 따른다.
3. 시공
3.1 일반사항
(1) 시공 일반사항은 KCS 31 30 15 (3.1)에 따른다.
3.2 펌프류의 설치
(1) 펌프류의 설치는 KCS 31 30 15 (3.2)에 따른다.
3.3 탱크류의 설치
(1) 탱크류의 설치는 KCS 31 30 15 (3.3)에 따르되 아래의 사항을 추가하여 적용한다.
(2) (1) 이외의 저수조 설치기준은 수도법 시행규칙 제9조의2 별표 3의2에 따른다.
3.4 염소멸균장치의 설치
(1) 염소멸균장치의 설치는 KCS 31 30 15 (3.4)에 따른다.
3.5 기타 부속장치
3.5.1 수도계량기
(1) 수도계량기는 KCS 31 30 15 (3.5.1)에 따른다.
3.5.2 감압밸브
(1) 감압밸브는 KCS 31 30 15 (3.5.2)에 따른다.
3.5.3 공기빼기 밸브
(1) 공기빼기 밸브는 KCS 31 30 15 (3.5.3)에 따른다.
3.5.4 볼탭
(1) 볼탭은 KCS 31 30 15 (3.5.4)에 따른다.
3.5.5 정수위 밸브
(1) 정수위 밸브는 KCS 31 30 15 (3.5.5)에 따른다.
3.5.6 진공브레이커
(1) 진공브레이커는 KCS 31 30 15 (3.5.6)에 따른다.
3.5.7 역류방지밸브
(1) 역류방지밸브는 KCS 31 30 15 (3.5.7)에 따른다.
3.5.8 수격방지기
(1) 수격방지기는 KCS 31 30 15 (3.5.8)에 따른다.
3.5.9 전극스위치
(1) 전극스위치의 설치대는 내식성 재료로 제작한다.
(2) 전극봉은 물의 파동에 영향을 받지 않도록 설치한다.
(3) 오동작이 되지 않도록 전극봉은 고정판에 부착한다.
(4) 전극봉의 이음부분은 충분하게 조인다.
(5) 보수관리가 쉬운 장소에 설치한다.
3.6 자동제어기기설치
(1) 자동제어기기설치는 KCS 31 30 15 (3.6)에 따른다.
3.7 배관
(1) 배관은 EXCS 31 10 15 (3.시공)에 따른다.
(2) 기타사항은 KCS 31 30 15 (3.7)에 따른다.
3.8 시험 및 검사
3.8.1 제품시험 및 검사
(1) 제품시험 및 검사 방법은 KCS 31 30 15 (3.8.1)에 따르되 아래 사항을 추가하여 적용한다.
(2) 사용기기 및 재료 중 KS제품 또는 공사감독원과 협의된 제품의 경우, 시험 및 검사를 생략할 수 있다.
(3) KS제품이 아닌 것에 대해서는 사용재료의 모양, 치수, 구조 등을 확인하고 관련기관의 시험성적서 또는 검사증을 제출 받아 성능을 확인 받는다. 필요한 경우에는 입회시험 및 검사를 실시한다.
3.8.2 현장시험 및 검사
(1) 현장시험 및 검사는 KCS 31 30 15 (3.8.2)에 따른다.
집필위원 |
성 명 | 소 속 | 성 명 | 소 속 |
성한용 | 한국도로공사 |
자문위원 |
성 명 | 소 속 | 성 명 | 소 속 |
국가건설기준센터 및 건설기준위원회 |
성 명 | 소 속 | 성 명 | 소 속 |
이영호 | 한국건설기술연구원 | 이여경 | 한국건설기술연구원 |
이용수 | 한국건설기술연구원 | 원훈일 | 한국건설기술연구원 |
구재동 | 한국건설기술연구원 | 강경원 | 한국소방기술사회 |
김태송 | 한국건설기술연구원 | 김용성 | 두산건설 |
최봉혁 | 한국건설기술연구원 | 백용규 | 서일대학교 |
김기현 | 한국건설기술연구원 | 서병택 | 용인송담대학교 |
김희석 | 한국건설기술연구원 | 성순경 | 가천대학교 |
류상훈 | 한국건설기술연구원 | 신영기 | 세종대학교 |
허원호 | 한국건설기술연구원 | 이수연 | ㈜한일엠이씨 |
김나은 | 한국건설기술연구원 | 최종언 | 삼성건설 |
주영경 | 한국건설기술연구원 | 황인주 | 한국건설기술연구원 |
이승환 | 한국건설기술연구원 |
중앙건설기술심의위원회 |
성 명 | 소 속 | 성 명 | 소 속 |
김미나 | ㈜KT | 장영수 | 국민대학교 |
김재철 | 숭실대학교 | 주강필 | SK건설㈜ |
박준석 | 한양대학교 | 허성운 | ㈜피씨엠글로벌기술사건축사사무소 |
여명석 | 서울대학교 |
국토교통부 |
성 명 | 소 속 | 성 명 | 소 속 |
장순재 | 국토교통부 도로정책과 | 김호 | 국토교통부 도로정책과 |
EXCS 31 30 15 : 2021 급수설비공사(부대시설편) |
2021년 8월 5일 발행 소관부서 국토교통부 관련단체 한국도로공사 (39660) 경상북도 김천시 혁신8로 77 한국도로공사 ☎ 1588-2504(대표) http://www.ex.co.kr 국가건설기준센터 10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동) Tel:031-910-0444 http://www.kcsc.re.kr |
|