▶ 정 의 :
철근콘크리트 구조물의 시공에 있어서 연결하고자 하는 두 철근의 단면을 맞대어 맞댄 접합부분을 산소와 아세틸렌의 혼합가스를 이용 1,200℃∼1,300℃에서 가열축 방향으로부터 압축력을 가하여 모재 자체를 접합하는 공법으로 강도가 모재보다 강하고 일반 겹침이음이나 기계적 이음보다 튼튼하고 경제적인 이음 방법이다.
▶ 개 요 :
철근콘크리트구조의 고층건물, 교량, 댐, 방조제 등의 대형토목공사 및 지하구조물의 특수공사에 절대 필요한 공법으로 철근 배근이 조밀하거나 철근직경이 클 때 일반 겹침이음 보다 튼튼하고 경제적인 맞댐 이음공법중 하나로, 철근콘크리트 구조물에 사용하는 이형 철근 중에서 D19 이상의 철근을 대상으로 사용되고 있다. 철근 가스 압접은 압접부의 접합유무를 전량 육안으로 직접 확인할 수 있는 방식으로 자동가스압접 또는 나사이음(커플러)보다 더 신뢰성을 보장하는 신개발 압접공법이다. 압접공법으로 설계한 건축물은 겹침이음으로 설계한 건축물보다 기둥과 보의 폭을 줄일수 있어 콘크리트 및 철근량을 절감할 수 있고 건축물의 실내공간을 최대한 넓게 공유할 수 있어 건축물의 불필요한 하중을 줄일수 있는 공법이다.
▶ 장 점 :
1. 강도보장 압접부분은 압축 및 인장강도에 있어 100%이상 보장되며, 지진 및 수평력에 대해서는 절대적임.
2. 경제성 ø25인 경우, 정척 8m일 때 재래식 SPLICE로 할 경우 LOSS가 1m(40db)이며 13%의 철근절약을 할 수 있음.
3. CONCRETE 타설용이 정확한 철근의 간격유지와 조밀함을 덜어줌으로 CONCRETE 타설이 용이함.
4. 정확하고 완전한 시공 작업조건이 용이하여 공사기간에 절대지장이 없으며 특수공사에 절대적임.
▶ 장치의 구성 :
철근가스압접장치의 기본적인 구성은 가압장치와 가열장치로 크게 구별된다.
- 가압장치 (수동식 유압기 및 전동식 유압기) - 가열장치 (용기, 압력조정기,불대 및 화구)
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.swsplice.com%2Fdefault%2Fimg%2Fbusiness%2Fconst_01.jpg) |
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.swsplice.com%2Fdefault%2Fimg%2Fbusiness%2Fconst_02.jpg) |
가압 장치 |
가열 장치 |
▶ 인원의 구성 :
일반적으로 압접 시공을 위하여서는 압접장비 1개조를 구비하고, 연마공/기계공/가압공/압접공 4명 1개조로 편성하며, 공사의 성격 및 공사기간, 작업물량을 검토하여 추가하는 경우가 있습니다.
1. 가열공(작업조장) 작업조의 조장으로서 현장작업 및 안전관리를 주관하고 Bui로 철근을 가열하는 역할 2. 가압공 가열공을 보조하며 유압펌프를 사용하여 가열공이 적절한 상태로 가열하였을 때 압축을 가하면서 편심 발생방지, 수정 등 제반작업을 수행함. 3. 조립공(기계공) 압접기계(철근지지기)를 사용하여 철근단면을 맞대어 고정되도록 조립하는 과정을 수행함. 4. 연마공 Grinder를 사용하여 철근접합면(단면)의 녹, 기름, 도료, 시멘트 등을 제거하는 작업을 수행함
▶ 공 정 :
가스압접방법은 접합하고자 하는 두 철근의 단면을 연마(GRINDING)하여 불순물을 제거하고 기계장착작업을 완료한 후, 산소와 아세틸렌가스를 사용, 접합부를 가열하는 작업으로 처음에는 환원염으로 가열하기 시작하여 두 철근 단면이 접합된 후 표준염으로 바꾸어 온도(1,100℃-1,250℃)를 유지하며 가압기를 사용(300㎏f/cm2이상 가압력 필요)소정의 부풀음이 되도록 가열하여 압접한다. 작업이 완료된 후, 접합부의 검사는 자체 외관검사와 비파괴검사를 할 수 있으며, 현재는 국가공인시험기관에서 인장강도 시험으로 완벽한 작업을 실시한다.
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.swsplice.com%2Fdefault%2Fimg%2Fbusiness%2Fconst01.jpg) |
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.swsplice.com%2Fdefault%2Fimg%2Fbusiness%2Fconst02.jpg) |
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.swsplice.com%2Fdefault%2Fimg%2Fbusiness%2Fconst03.jpg) |
연마 장면 |
기계 정착 및 가열 장면 |
1차 가압된 장면 |
|
|
|
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.swsplice.com%2Fdefault%2Fimg%2Fbusiness%2Fconst04.jpg) |
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.swsplice.com%2Fdefault%2Fimg%2Fbusiness%2Fconst05.jpg) |
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.swsplice.com%2Fdefault%2Fimg%2Fbusiness%2Fconst06.jpg) |
2차 가압된 장면 |
3차 가압된 장면 |
압접 완료된 장면 |
▶ 검사방법 :
[철근가스압접의 한국산업규격]
1.시험의 종류는 겉모양 시험과 인장시험으로 한다. 다만, 불가피할 경우에는 인장 시험을 굽힘 시험으로 대처하여도 좋다. 2. 시험편 - 시험편은 가스 압접한 그대로 한다. 다만, 굽힘 시험에 대하여는 시험편을 바르게 굽히기 위하여 압접부의 압접 덧살에 공구가 닿는 쪽을 모재 외접선까지 깍아도 좋다. - 이형철근은 공칭지름이 25.4mm이상, 봉강은 KS D 3051(열간 압연봉강 및 코일봉강의 모양, 치수 무게 및 그 허용차)의 표 1에 표시한 표준지름이 25mm를 초과하는 경우에는 5db 이어도 좋다. 3. 시험편의 개수는 당사자 사이의 협정에 따른다.
[표 1] 가스압접이음의 검사
항 목 |
검사방법 |
시기 및 회수 |
판정기준 |
외관검사 |
육안 및 자에 의한 측정 |
압접작업 완료시 전부 |
압접부의 부분형태, 치수, 철근심측의 편심량 및 압접면의 차이에 관하여 "판정기준"규정에 적합한 것 |
샘플링 검사 |
초음파 탐사 KS D 0273 |
1검사 로트에 20개소 이상 |
모든 개소가 합격일 것 불합격 개소가 1곳인 경우는 20개소 이상 검사 하고 전부 합격일 것 불합격 개소가 2개소 이상인 경우는 로트 전체 를 불합격으로 한다. |
인장 시험법 KS D 0244 |
1검사 로트에 3개소 이상의 시험편 |
모든 개소가 합격일 것 불합격 개소가 1곳인 경우는 6개 이상의 시험관에 의한 검사를 시행하고 전부합격일 것 불합격 개소가 2개소 이상인 경우는 로트 전체 를 불합격으로 한다. |
|