종 류 |
용융점 |
침입도 |
교착력 |
내후성 |
상 태 |
연화점 |
용 도 |
스트레이트 |
낮다. |
크다. |
강 |
약 |
반고체 |
60 |
지하용 |
블로운 |
높다. |
작다. |
약 |
강 |
고체 |
80 |
지붕용 |
컴파운드 |
높다. |
크다. |
강 |
강 |
반고체 |
80 이상 |
모두 사용 (신축이음) |
㉡시공 방법
ⓐ바탕면은 깨끗이 청소하고 1:3 모르타르로, 두께 15mm 이상으로 한다.
ⓑ모든방수 공사에서 바탕은 1/50~1/100의 물매를 하고, 마무리는 1/200 이상으로 물흘림 경사를 두고 , 모서리 및 구석 부분은 모두 둥글게 3~10cm 정도로 면접기를 한다. 또한 기온 0°C 이하, 강우시에는 시공을 중지한다.
ⓒ모르타르 바탕 건조 후 아스팔트 프라이머로 뿜칠한 후 녹인 아스팔트를 바르고 방수지를 펴 바른다.
ⓓ방수지의 이음(3층 아스팔트 펠트)은 엇갈리게(+십자형, 직교형)하고, 겹침은 9cm 이상, 모서리․구석 등은 너비 30cm 이상 아스팔트 펠트 등으로 덧붙여 바른다. 루핑(roofing)은 비닐형으로 겹침을 한다.
ⓔ옥상 바닥 방수시 난간벽의 방수 치켜올림은 30cm 이상으로 한다.
ⓕ방수층은 보호누름을 하여 내구, 신축, 파손, 수압 등에 안전하게 한다.
②시멘트 액체 방수
㉠모체 바탕에 방수제를 침투시키거나 방수제를 혼합시킨 시멘트 풀을 칠 하는 등 방수 모르타르를 바르는 과정을 적당히 반복하여 만든 방수층이다.
모래는 굵은 모래를 쓰고, 물은 적게 쓰며, 면적이 넓으면 신축줄눈을 설치하고, 주로 매층 혹은 지하실용으로 많이 하는 방수이다.
㉡시공 순서:방수액 침투 ⇨ 시멘트 풀 바름 ⇨ 방수액 침투 ⇨ 시멘트 모르타르 순으로 반복한다.
|
아스팔트 방수와 시멘트 액체 방수의 비교 |
|
비교 내용 |
아스팔트 방수 |
시멘트 액체 방수 |
방수의 수명 |
비교적 수명이 길다. |
비교적 의심이 간다. |
외기에 영향 |
적다. |
직감적으로 영향을 받는다. |
보호누름 |
반드시 필요하다. |
안 해도 된다. |
중량(重量) |
무겁다. |
가볍다. |
모체(母體)상태 |
모체가 나빠도 시공이 용이하다. |
모체가 나쁘면 시공이 곤란하다. |
결함부 발견 |
용이하지 않다. |
용이하다. |
보수범위 |
광범위하고 보호누름도 재시공한다. |
국부적으로 보수할 수 있다. |
바탕처리 |
완전건조․보수처리를 엄밀히 하고 바탕바름을 한다. |
보통건조․보수처리를 엄밀히 하고 바탕바름이 필요 없다. |
③ 도포(塗布) 방수(sheet 방수, bantonite 방수)
시트 방수는 시트에 처음부터 긴장을 주지 않고 시트 하부에 공극이 남지 않도록 한 쪽에서 눌러가며 붙인다. 이는 1장 시트에 의한 방수이므로 손상에 주의해야 한다.
㉠ 재료:합성고무, 합성수지(염화비닐)
㉡ 공법:노출공법, 보호누름 공법
㉢ 시공 순서:바탕면 처리 ⇨ primer 도포 ⇨ 접착제 칠 ⇨ sheet 접착 ⇨ 보호층 설치(시멘트 모르타르 5cm 두께, 즉 누름 콘크리트 설치)
★ Bantonite 방수(피막형) : 지하실 밖 방수용(폐수처리장 등) 물과 반응하면 체적이 16배까지 팽창을 하고 물을 무게에 5배까지 흡수를 한다.
④ 도막(塗膜) 방수( 균질한 방수문제, 균열의 추종성문제)
㉠재료:용제(溶劑;합성고무를 휘발성 용제에 녹인 것)형(1액형, 2액형), 유제(乳劑)형
ⓐ용제용 고무계 :합성고무를 휘발성 용제에 녹인 일종의 고무도료,여러번 칠한다. 마지막 보호층이 필요하다.
ⓑ에폭시계 (지붕,지하실용):내약품성과 내마모성이 우수하여 화학공장의 방수층을 겸한 바닥 마무리재로서 적합하다. 수지 자체는 단단하고 잘 늘어나지 않으므로 바탕 균열 움직임에 추종(追從)성이 없어 보수가 용이하지 않다.
ⓒ유제형 :아크릴수지, 초산비닐계 등 수지유제를 사용한다. 물로 반죽하므로 수분 증발로 인한 피막 형성 및 건조에 장시간이 걸린다.
㉡공법:라이닝(linig) 공법(도포 적층), 코팅 공법(단순 도포)
㉢시공 순서:바탕면 처리 ⇨ primer 도포 ⇨ 방수층 시공(용제형 혹은 유제형 따라 차이) ⇨ 보양
※실링(sealing)=코킹(calking)틈새 방수 및 접착제.
⑵ 시설개소에 따른 방수 공사
|
안 방수와 바깥 방수의 비교 |
|
방수방법 구 분 |
안 방수 |
바깥 방수 |
사용장소 |
수압이 작은 지하실에 적당하다. |
수압에 관계없이 할 수 있다. |
공사 용이성 |
간단하다. |
복잡하다. |
공사시기 |
방수공사에 관계없이 본공사를 추진한다. |
방수공사 완료 후 본공사를 추진한다. |
경제성 |
싸다. |
비싸다. |
내수압 처리 |
내수압 처리 곤란. |
내수압처리 용이. |
보호누름 |
필요하다. |
없어도 무방하다. |
방수층의 수리 |
가능하다. |
전혀 불가능하다. |
★적산(積算) : 옥상방수 등 = 바닥면적 × 1.2 ~ 1.5 배
|
첫댓글 고맙습니다.
고맙습니다