접지저항 측정방법
▣ 3점 전위차 측정법 (3-Point Fall of Potential Test)
안전하고 양호한 접지시스템은 장비보호, 노이즈 및 정전기 제거, 그리고 장비 운용자를 안전하게 보호할 수 있다. 접지시스템은 뇌전류나
지락전류 그리고 건물 내외부의 서어지 전류나
전압으로부터 각종의 시스템이나 설비를 보호하고 안정적인 운용을 확보한다.
접지시스템이 이러한 본래의 예방 및 보호 기능을 수행하기 위해서는 설치된 접지에 대한 정확한 성능파악이 절대적이며, 안정성과 신뢰성을
지닌 접지시스템을 시공하기 위해서는 정확한 접지 저항 측정 및 설계가 가장 중요하다. 이를 위해서는 IEEE, NEC, ANSI 등과 같이 세계적으로 공인된 권고사양을 만족시키는 접지의 설계, 시공 및 측정이
필수이다.
이같은 권고사양을 만족시키는 가장 확실한 측정법은 3-점 전위차 측정법 (3-Point
Fall of Potential) 으로 2개의
측정 탐침 전극을 이용하여,
측정하고자 하는 접지봉으로부터 일직선 상으로 원 거리로
이격된 지점(z)점에 고정으로
탐침 하나를 박아 놓고 다른
하나 (Y)점를 일정간격으로
(Z)점을 향해 박아 나가며 측정하는 방법이다. 측정 원리는
측정하려는 접지시스템(X)과 원거리 점(Z)점에 고정된 측정전극(Z) 사이로 장비의 전류 원에서 일정한 전류를 공급하고, 다른 한 개의 측정전극(Y)은 접지봉(X)과 측정전극 (Z)사이에서 일직선 등거리 간격으로
(Z)점을 향해 대지에 박아 접지봉(X)과 측정전극(Y) 사이의 전압 강하를 측정하는 것이다. 디지털 접지저항 측정기인 AEMC4500에 의한
3-점 전위측정법으로써 오른쪽 그림은 3점 저항측정의 구성도를 나타낸다.
▣ 클램프-온 측정법(Clamp-On Testing)
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.xitkorea.co.kr%2Fproduct%2Fimg%2Fmeasure2.gif)
이 측정법은 새로우며 아주 간단한 원리에 의한
독특한 측정방법으로 3-점 전위 측정법(3-Point Fall of Potential Test)을 대치할 수 있는 측정법이다.
측정 시 접지 시스템을 장비와 분리시키지 않고
측정할 수 있으며, 접지 시스템에 연결된 모든
접지저항을 측정할 수 있는 장점이 있다. 또한
장비와 직접 접촉하지 않으므로 안전하며 측정 절차가 쉽고 매우 정확한 측정을 할 수 있는 장점이 있다.
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.xitkorea.co.kr%2Fproduct%2Fimg%2F2.jpg)
측정방법은 장비로부터 특별한 변압기를 통해 측정하고자
하는 접지(Grounding Rod)에
전류가 인가되고 인가된 전류
I 를 접지 도선을 통해 검출하여 접지저항을 측정하게 된다.
오른쪽 하단 그림은
Clamp-On 측정기의 측정 방법에 대한 예를 나타내며, 대지와 측정할
접지 시스템과의 전기적인 회로가 구성되는 상태를 보여준다.
[자료출처 : XITKOREA]