8/9/A/4=SURPLUS 앞 PIT내 수중 PUMP 동작유무 CHEC 요망(AUTO 동작 중)=>수중 PANEL 내 RELAY E.T 발생시 수동으로 전환 RESET 실시 후 자동으로 전환
8/9/D/2=전기실 밧데리실 쪽 외부 출입문 밖 PIT 내부 임시 수중 PUMP 설치=>주말동안 LEVEL CHECK(LEVEL 낮으면 PUMP 정지, 높아지면 PUMP 기동요망)-계전팀-리드선 차단기로 PUMP ON & OFF 요망
8/6/A/3=BATTERY CHARGE 작업 전,후 DC AMPERE METER AMPERE 차이남(계전팀 연락후 정상적인것 확인)
8/5/D/1=L.P HEATER DISC' V/V GLAND RE-TIGHTING
8/2/D/4=에너지 사업부 UPS내 BATTERY CHARGER 점검
7/23/D/1=STACK 상부 균열 보수
7/22/D/4=M/STACK 상부 보수 작업 중(주변접근금지, 7월 24일 수요일까지)
7/8/D/4=승강기 점검 완료
7/7/D/3=D.O PUMP#A SUC' STRAINER 상부 COVER BOLT 절손부 보수
7/7/N/2=D.O STRAINER#A COVER BOKT 파손(D.O PUMP SUC' STRAINER#A=>#B 전환
7/6/D/3=관리동 오폐수배관 부분 교체
6/26/D/4=ASH S/O AIR FEEDING LINE LEAK부 보수
3/24/A/4=신규 배관망 응축수 회수 LINE TRAP DRAIN CLOSE
4/24/D/3=신규 배관망 응축수 회수 LINE TRAP DRAIN 2EA OPEN
4/14/A/1=배관망 DRAIN 응축수 회수 LINE 신설(COMP'실 SRF동 사이)
4/14/D/3=항공장애표시등 교체 완료
4/13/D/3=소내 배관망 응축수 재사용 신규 배관 공사관 COND' RETURN TANK행 종단 LINE DRAIN OPEN
4/6/A/2=항공장애표시등교체 완료
4/5/D/4=D.O TANK 내부 청소 완료
4/4/D/4=D.O TANK 청소 관련 EMPTY실시(MAN-HOLE 하부 OPEN 중)
4/2/A/1=사무실 공조기 STM 차단
4/2/D/3=소내 배관망 응축수 재사용 신규 배관 공사 중
*소내 배관망 응축수 TRAP 교체 완료(NO.2 AUX)
3/30/D/2=배관망 응축수 DRAIN LINE 연장(A/COMP ROOM옆)
3/29/N/1=배관망 DRAIN(NO.2 AUX측) TRAP DRAIB V/V 10% OPEN
3/27/A/3=배관망 DRAIN TRAP DRAIN V/V CLOSE
3/25/A/2=배관망 응축수 DRAIN TRAP 고장(NO.2 AUX F.D FAN 옆)-TM-
3/25/D/1=SAND B/E 상부 이음 점검
*NO.1,2 A/BLOWER C.W DRAIN HOSE 철거
3/18/N/1=D.O STRAINER D.O LEAK(RE-TIGHTING 실시 후 미세 LEAK
3/11/D/4=GSC EXH' FAN GREASE 보충
3/5/A/3=OIL 청정기 차단기 교체 실시(정상 기동 중)
3/5/D/2=OIL 청정기 분해점검(MOTOR 이상 추정, 전기계 점검 중)
3/4/A/3=M/BLR동 승강기 CCTV 동작 불가
3/4/A/3=OIL 청정기 고정 KEY 파손=>공무작업완료(TEST 기동 2회 FAULT ALARM 발생)=>전기계 MOTOR 점검 이상없음, 명일 공무 재점검 예정
2/28/D/4=정제유 입고
2/27/D/4=정제유 TANK 소제
2/18/D/1=소내 증기 배관망 난방 V/V BONNET GASKET 교체 완료
2/16/D/4=소내 난방 ROOT V/V(LS-0015) 보손재 해체 작업 완료
2/14/A/1=INITIAL ROOT 열선 취외(COAL ROOM 보관)
2/7/A/2=소내 증기 배관 응축수 DRAIN LINE 교정 작업 완료(RPF동 뒷편)
2/6/D/1=LS-0001 V/V GLAND RE-TIGHTING 완료
2/5/N/3=LS-0001 GLAND STM LEAK
1/25/A/2=SAND B/E 점검창 PACKING 교체
1/23/D/4=SAND B/E TENSION조절 및 점검창 설치
1/22/D/4=NO.1 AUX BLR 열풍기 설치(등유 RPF연구동 3통, T/G동 1층 2통 보관 중)
*NO.1 AUX 동파 방지 관련 승온, 승압 실시 요망(STM 서비스 할것)
1/16/D/2=소내 STM HDR TRACING RE-TURN LINE부 보수 완료
1/8/D/3=열풍기 2기 철수(T/G동 1F)
1/3/D/1=소내 증기 배관망 회수 LINE STEAM TRAP 교체 완료
1/3/N/4=배관망 DRAIN 응축수 회수 LINE TRAP 전단 UNION부 STM LEAK-TM-
<2024>
12/26/A/4=배관망 응축수 회수 LINE TRAP STM LEAK(LS-0031맞은편)-공무확인
12/24/N/1=TOTAL STM TEMP(배관망, TE-056C 동결)
12/23/A/3=NO.1,2 INITIAL ROOT=>해동
12/22/A/3=NO.2 M/BLR 각 FAN 동파 방지 V/V 조작 실시(-각 FAN C.W IN,OUT CLOSE 및 RETURN V/V OPEN,DRAIN & VENT OPEN, NO.2 INITIAL ROOT 주변 동결(OPEN & CLOSE 가능, 유량 형성 불가)=>해동
12/21/D/1=경비실 RADUATOR UNION 교체
12/18/D/4=배관망 DRAIN 응축수 회수 LINE TRAP PIN-HOLE STM LEAK(요소수 컨테이너 뒷편)작업 완료
12/18/N/3=
- 06:00 NO.1 M/BLR측 열풍기 ALARM 내용없이 정지(전원 S/W OFF, 전원코드 분리)
-C.W.P#B SUC' DRAIN CLOSE
-00:30 NO.2 M/BLR측 열풍기 E1 ALARM발생(정지 상태), 등유 한통 보충후 재기동, 이후 03:00 똑같이 E1 ALARM으로 정지(전원 S/W OFF 및 전원코드 분리)
※소내 설비 동결 내용
-TBN BY-PASS#B 하부 TRAP BY-PASS 동결=>해동
-BACK LINE측 DRAIN(LS-0001 맞은편) 동결=>해동
-M/DEA' 급수수 FLOW(FT-025B) 동결
-M/BLR SIDE MAIN STM HDR PRESS'*PT-021B,C,D) 동결=>B,D해동
-NO.1 AUX BLR CONT' PC PROGRAM ERROR(김영광 팀장, 연락 완료)
-M/DEA' LEVEL(LT-026BM) 동결
-에너지 네트웍 PC통신 ERROR=>정상화
12/16/A/1=M/BLR동 2F 출입문 손잡이 교체 완료
12/16/D/3=
※동파 관련 V/V 조작 및 보온 작업 실시
-TCV-023A,B CONT' V/V 보온 작업
-NO.1 AUX BLR F/W & DEA' STM & DEA'급수 CONT' V/V 보온 작업
-A/BLOWER(4EA) C.W DRAIN HOSE 설치(V/V CLOSE상태)
-PUMP STATION 각 PUMP DRAIN MIN' OPEN
-잉여증기 순환 PUMP SUC' & DISC' DRAIN 및 PUMP VNET OPEN
-NO.1,2 S-UP BNR ATOM' DRAIN MIN' OPEN
-M/BLR 1F AIR REC' TANK(6EA) DRAIN MIN' OPEN
-M/BLR동 1F 출입문 및 창문 CLOSE
12/8/N/3=BLR동 2F 출입문 손잡이 고장-TM-
11/29/A/3=소내 HTR TRACING OPEN
11/26/D/1=M/BLR동 외주 청소 작업
11/25/D/4=소내 BAG FILTER 교체 작업 실시
11/23/A/1=관리동 샤워실 사용금지(배관 파손 관련)
11/13/D/4=GSC EXHAUST FAN BRG측 이음 발생=>GREASE주입(공무)=>계속 이음 발생
10/31/N/3=요소수 컨테이너 MONITOR ERROR 발생
10/28/D/3=배관망 DRAIN V/V(요소수 컨테이너 뒷편) PASSING 됨=>V/V교체 완료
*승강기 동작 불능>외주 점검 완료
10/21/D/1=NO.1 A60V SWGR2 NO.1 BLR MCC BRK TRIP 발생=>RESET
10/19/N/3=승강기 기동 불가=>점검 완료
9/1/N/3=M/BLR 6F ATTEMP 주변 조명 점등 불가-TM-
8/21/D/4=A/SILO FEEDINGL7BE 분해 점검 실시
8/6/D/2=L.P HDR 배관 ELBOW 보온 작업 완료
8/3/D/2=L.P MAIN 배관 하부 ELBOW 교체
7/26/D/4=D.O TANK MAN-HOLE 조립 완료
7/25/D/3=D.O TANK EMPTY 완료(유증기 관련 CLEAING 명일로 연기됨)
*D.O TANK 상부 MAN-HOLE 2EA TENSION조절
7/19/D/1=SAND B/E 이송 CHAIN TENSION 조절 및 SPEED SENSOR 취외 상태=>B/E 내부 건조 관련 기동 중
7/10/D/2=SAND B/E SPEED SENSOR 점검(공무)
7/4/D/4=SAND B/E 이송 BUCKET 점검 완료=>BUCKET 2EA 교체
*SAND C/C 이송 CHAIN TENSION점검 완료
6/29/D/3=승강기 점검 완료
6/25/N/4=관리동 옥상 잡용수 TANK 사다리 부식-TM-
*샤워실 공사 중
6/20/D/4=보일러동 지붕 보수공사 중
6/14/D/2=소내 HEAT TRACING CLOSE(NO.1 AUX ROOT 및 TRUCK WASING LINE 5곳)
6/5/D/3=SAND R/H 하부 막힘=>관통 완료
*승강기 기동 불가=>보수 완료
5/17/D/4=소내 증기 배관망 BED부 보강(예비 COMP'측) 중
5/11/D/2=증기 배관망 응축수 회수 LINE DRAIN V/V HANDLE 절손 교체
4/27/D/2=L.P HTR DRAIN PUMP VENT LINE 고정부 탈락 보수
4/22/D/4=배관망(LS-0005) STEAM LEAK부 보수 실시
*NO.2 AUX 뒷편 하수도 보수 작업 완료
4/21/D/4=L.P HDR(LS-0005)상부 STM LEAK부 작업 관련 비계설치 중
4/19/D/3=에너지 사업부 옥상 방수공사 중
4/16/D/2=배관망 응축수 회수 LINE 보온 & STM TRAP DRAIN LINE LEAK부 보수
4/16/A/3=소내 배관망 응축수 회수 LINE 부분 교체 및 TRAP 교체(3EA) 완료
4/13/D/1=OVER FLOW S/W 동작 불가
4/12/D/1=T/G동 출입문 상부 배관망 OVER BRIDGE보온재 틈새 STM LEAK-TM-
4/6/A/4=SAND C/C 구동 SHAFT와 SPROCKET 고정 BOLT RE-BOLTING
4/1/D/1=COAL동 출입문 후문 바닥 보수 작업 중
*NO.1;2 MAIN STM LINE VENT 후단 MAN' V/V 1EA교척
3/29/A/1=PUMP STATION L.O보충
3/29/D/4=배관망 응축수 회수 LINE UNION LEAK 보수 완료
3/28/D/4=배관망 DRAIN TRAP 전단 UNION부 STM LEAK(NO.2 AUX 정압실 옆)-TM-=>TRAP 전단 MANU' V/V CLOSE
3/19/A/2=LP MAIN 배관 STM LEAK부 보수 완료
3/19/D/1=LP MAIN 배관(LS-0005) STM LEAK부 보수 중
3/13/A/4=배관망 TRAP LEAK부 보수
3/13/N/1=배관망(LS-0005) STM LEAK
3/12/A/4=화장실 배수관로 작업 완료
*배관망(LS-0005) STM LEAK부 보수 완료
3/9/D/1=SAND B/E BUCKET 점검 및 SAND C/C 구동 및 이송 CHAIN TENSION점검(BUCKET 7EA교체)
3/6/D/4=배관망(LS-0005) STM LEAK 작업부 STM LEAK(주말 재작업 예정)
3/5/D/4=배관망(LS-0005) STM LEAK부 보수 완료
3/1/D/3=소내 L.P HDR LINE 보온 COVER 내부(LS-0004 전단 T/G동 후단) STM LEAK-TM-
2/13/D/1=TRUCK WASING PUMP측 STM HEATER TRACING LEAK부 보수 완료
2/12/D/1=배광망 STM V/V(LS-0015) GLAND 교체 중
2/10/N/31NO.1 AUX측 소방 LINE 보온재 내부 HEAT TRACING STM LEAK(전단 V/V CLOSE)
2/9/A/1=STM HEATER TRACING LINE LEAK부 보수 완료
2/9/D/4=SRM HEATER TRACING LINE LEAK부 보수 중
2/7/D/3=RAW WATER TANK HEAT TRACING LINE LEAK부 보수 완료(V/V정상화)
2/6/A/4=소내 배관망 TRAP 전단 NIPPLE LEAK부 보수 완료
2/6/D/3=소내 배관망 응축수 회수 LINE LEAK부 보수 완료
*소방 LINE HEATER TRACING RETURN LEAK부 보수 완료(ROOT OPEN)
*소내 배광망 TRAP DRAIN 전단 NIPPLE LEAK부 보수
2/3/A/3=소내 배관망 DRAIN TRAP 전단 NIPPLE STM LEAK(NO.2 AUX F.D FAN 옆)전단 V/V CLOSE-TM-
2/3/A/3=MAIN STACK 항공장애등 점등 불가(김영광팀장에 연락됨)
2/2/A/3=비상발전기 경유 LEVEL : 45%
1/31/N/4=배관망 DRAIN 응축수 회수 LINE WATER LEAK(요소수 컨테이너 뒷편)-TM-
1/30/N/3=소방 LINE HEAT TRACING RETURN LINE STM LEAK(ROOT V/V CLOSE)
1/26/A/1=RAW WATER TANK HEAT TRACING IN측 STM V/V 2EA CLOSE
1/26/D/3=RAW WATER TANK HEAT' TRACING LINE STM LEAK=>V/V 2개중 1개 CLOSE, 1개 조작 中 파손,STM LEAK
1/25/D/3=승강기 작동 불가=>점검 실시
1/12/D/3=우천시 지붕 누수 관련 M/BLR동 승강기 오후점검예정
<2023>