욕실 환풍기가 어느날부터 동작하지 않기 시작했다. 두고두고 보면서 살펴보아야지 하다가 날을 잡았다. 아파트 다음카페에 환풍기 안될때 스위치부분을 점검해보라고 했는데 문제는 없었다.
.
일단 환풍기 뚜껑을 열어보았다. 배선 연결된 회로부분을 빼보고 동일한 환풍기가 있는지 확인하기 위해 제품스펙을 사진찍었다
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/99067C335A0FB94B12)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/99509B335A0FB94D1E)
인터넷으로 찾아보니 동일한 환풍기를 찾을수 없었다. 그럼 다른 종류를 구매해야되는데 이왕 교체할거 성능좋은것을 찾아서 교체하기로 마음먹었다. 힘펠 HV3-80X 모델을 선정했다. 36W 소비전력이며 24시간 가동시 한달 전기료가 1,485원이라고 적혀있었다. 제품 후기가 나름 좋아서 즉구를 했다. 문제는 배선이였는데 택배로 받은 힘펠은 220V연결하는 전원코드만 딸랑 연결되었으며 현재 달려있는 제품인 GV-100은 스위치선과 전원선 그리고 DRY선등으로 연결되어있었다. 아래 흑이라는 단자에 DRY 연결선, 갈이라고 적은곳에는 욕실 환풍기 스위치와 연결, 그밑 단자가 AC220V가 연결되어 있었다. 그리고 아래 적,백,흑선이 환풍기에 연결되어 구동되는 방식이였다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/992EB0335A0FBC1F1C)
따라서 힘펠환풍기를 설치하기 위해서는 스위치선과 220V선을 한쪽을 연결하고 나머지는 힘펠과 연결하면 되겠다고 판단했다.
이제 기존의 환기구가 2개인것과 새로 구매한 힘펠환풍기는 환기구가 1구인것을 생각하여 기존환기구 연결부위를 떼어서 부착하기로 했다. 줄톱으로 짜르기로 했다. 힘펠의 원통부분은 흰색으로 그려서 인두기로 무식하게 오려내었다. 그리고 피스로 4군데 쪼이고 빈틈은 글루건으로 마감처리했다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/99A6B7335A0FBD6618)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/9997C4335A0FBD6819)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/99D48A335A0FBD6A15)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/9924EE335A0FBD6C1F)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/9976FE335A0FBD6E2C)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/99D07B335A0FBD6F26)
스위치가 정상적으로 동작하는지를 확인하기 위해서 테스터기를 물려놓고 전원스위치를 켰을때 220V가 들어오는것을 사전에 확인했다. 생각했던데로 이상없었다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/990EE2335A0FBD7122)
기존 구멍으로는 힘펠환풍기가 들어가지 않아서 거울위쪽에 통로를 이용해서 넣기로 했다. 힘펠환풍기 테두리를 1.5센티정도 한쪽을 톱으로 절단했다. 그리 어려운작업은 아니였다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/993CE1335A0FBD732D)
전원을 연결하고 흰색 케이스를 부착하는데 와꾸가 맞지 않아서 표시나지않게 스카치테잎을 이용하여 부착했다. 감쪽같다.
제일 하단의 힘펠 로고가 부착된 케이스를 부착하니 완벽하다. 그전에 없었던 동작시 녹색 LED불도 들어온다.
직접 교체한다고 나름 애를 썻지만 성능좋고 소음도 적은 환풍기가 잘 동작되어 스스로 만족을 느낀다. 나름 기술있는분들만 따라서 해야지 무작정 따라서하기는 쉽지 않은 작업인것 같다. 환풍기 가격이 온라인 판매가격으로 6만원대이다. 안방욕실에는 아직 잘 동작은 하는데 고장나면 교체해야겠다. 솔직히 모터도는 소리는 나는데 얼마나 환기가 되는지 궁금하다. 이번 교체한 제품은 기존 환풍기와는 성능자체가 틀린것같다. 아주 맘에 든다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/99CCA5335A0FBD7525)
첫댓글 자세한 설명인데도 이해하기 어렵네요!
저희집팬도 교환해야 될것같아 아무리봐도 배선연결하는것이 아리송함니다.
배선연결법 에 대해 좀더 상세하게 설명해주시면 감사하겠슴니다.
관심가지셔서 고맙네요 한마디로 dry에 연결된 랜선은 무시하시면 되구요 sw선과 전원선 한쪽만 연결하시고 나머지 전원선쪽 1가닥과 sw쪽 한가닥을 교체할 환풍기 220v선과 연결하시면 됩니다 그래도 이해안되시면 말씀하십시요
우리집은 화장실 환풍기가 돌다 멈추다 시원찮아서
관리실에 연락하여 스위치를 사서 교체
했습니다
지금은 잘 되고 있습니다
스위치 는 괜찮은것같아요!
모터가 돌다 서다 하거던요!
롯데에 문의해야 하는지 에구! 답답 하네요!!
저도 스위치 교체했습니다
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.18.10.23 16:02
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.02.14 17:46