1.수변전설비 구성도
가.수변전설비 구성도
나.정식 수변전설비
다.간이 수변전설비
라.전기실 환경조건 및 확인사항
01.수변전설비 구성도
-수전설비 : 인입관계기기(책임분계점/개폐기/피뢰기) + 특고압수전반(차단장치:전력퓨즈/계기용변성기(MOF)/차단장치:(VCB)/보호장치: 과전류계전기,지락과전류계전기,과전압계전기
-변전설비 : 전력용변압기, 전력용콘덴서
02.정식 수변전설비
1)CB형 - VCB(과부하보호/지락보호/단락보호)
2)PF/CB형 - PF(단락보호)/VCB(과부하보호/지락보호)-상호보호협조
1.CB형 수변전설비 결선도 사례
인입구-DS-CT(OCR3 OCGR1 A1→CB T.C)-CB-MOF(전력량계)-COS또는 PF, VT(V계기 또는 계전기용)-모선-COS,PF 또는 CB-수전용변압기-부하(DS와 CT 중간에서 분기하여 DS-LA-E1
2.PF/CB형 수변전설비 결선도 사례1(CB 1차측에 CT&PT설치/CB 1차측에 변압기설치는 10KVA 이하의 경우에 적용가능하다)
3..PF/CB형 수변전설비 결선도 사례2(CB 1차측에 PT, CB2차측에 CT설치)
인입구-DS(66kV이상인 경우는 LS)-PF 10kA이상(MOF사고시 PF가 보호
LBS는 옥내형은 PF 붙임형을 주로 사용한다. 전력퓨즈용단시 퓨즈동작표시장치와 기계적으로 연동하여 결상운전을 방지한다.
*정식 수변전설비와 간이 수변전설비의 큰 차이점은 차단기가 핵심이다.
고압 또는 특고압 수용가들의 수전설비 회로구성은 KSC 4507(큐비클식 고압수전설비) 및 내선규정에서 CB형, PF/CB형, PF/S형으로 정하고 있으나 각 수전설비들의 형태는 사고의 발생확률과 설비의 경젯제성을 대조해서 각 설비에 적합한 수전형태를 사용하고 있다. 22,9KV-Y로 수전하는 경우 수전용량 1,000KVT 이상인 경우는 차단기를 사용하는 정식 수전설비로 하여야 한다.
수변전설비 특고압 수전반 구성기기 -PF는 고압 및 특고압 기기의 단락보호용(한류형)이며 MOF는 고압회로의 전압,전류를 동시에 변성하여 전력량을 계량할 목적으로 설치한다.
VT는 고전압을 저전압으로 변성하여 회로의 계측 및 보호용으로 사용하며 전압계에 전압을 공급한다.
VCB는 주차단기로 부하전류 개폐 및 이상상태 발생시 회로를 차단하는 역할을 한다.
CT는 대전류를 소전류로 변셩하여 회로의 계측 및 보호용으로 사용하며 전류계에 전류를 공급한다
SA는 VCB차단시 과전압 발생으로 인한 2차측 건식류의 변압기나 기기 보호를 위해 설치한다(VCB와 mold TR사이 설치)
전력용변압기는 표준소비효울 기준으로 선정해야 하며, 정격선정은 KEMC 규격에 의해서 확인할 수 있다.
전력용콘덴서는 역률개선용으로 수전변압기용 콘덴서 용량은 TR 500KVA이하는 5%, 500~2000KVA는 4%, 2000KVA 이상은 3%를 설치한다
4.PF/S형 수변전설비 결선도사례
-이 수전방식이 가장 경제성을 고려한 방식(전력퓨즈와 교류부하개폐기를 조합해서 보호를 하려는 것으로 300KVA이하의 수용가에 적용
-간이 수변전설비와 정식 수변전설비 차이는 차단기가 설치되지 않는다
-내선규정 표준 결선도에 의하면 22.9KV-Y로 수전하는 경우 수전용량이 1,000KVA미만인 경우는 간이 수전설비로 할 수 있다
이 경우 구분개폐기는 반드시 자동고장구분개폐기를 설치하여야 한다.
-간이수전설비 자립개방형형 프레임 타입 : 설치면적이 크고, 비용이 비싸다
H전주 타입 : 설치면적이 작고 경제적이나 유지관리가 어렵다
일체형 : 컴팩트하고 유지관리가 용이하다
5. 전기실 환경조건 및 확인사항
(환경조건)
가.물이 침입하거나 침투할 우려가 없도록 조치를 강구한 장소일것
나.고온, 다습한 장소에 시설하는 경우에는 적당한 방호조치를 강구한 장소일것
다.특수한 장소에 시설하는 경우는 격벽을 설치하는 등의 조치를 강구한 장소일것
(확인사항)
가.배수 트렌치 : 누수 및 결로 등에 대비하여 배수 트렌치 설치를 확인한다.
나.장비 반입구 : 변압기 등 중량물의 규격을 확인하여 반입구 크기가 알맞은 지를 확인한다.
다.전기실 상부에 기계배관(수관,가스관, 증기관 등)이 설치되거나 관통되었는지 확인한다.
라.설치, 운전, 정비에 관한 설계도면, 절차서, 사용설명서 등이 비치되었는지 확인
마.유지관리에 필요한 안전장구, 공기구 등을 안전 관리자가 감시 및 조작에 방해가 되지 않는 장소에 비치 되었는지 확인
바.전기실 환경조건 및 확인사항 - 보수점검에 필요한 충분한 공간 및 방화상 유효한 공간이 확보 되었는지를 확인
앞면 또는 조작계측면은 배전반 앞에서 계측기기를 판독할 수 있거나 필요조작을 할 수 있는 최소거리밈
뒷면 또는 점검면은 사람이 통행할 수 있는 최소거리임ㅇ 무리없이 편안히 통행하기 위하여 0.9m이상으로 함이 좋다
열상호간(점검하는 면)은 기기류를 2열 이상 설치하는 경우를 말하며 배전반류의 내부에 기기가 설치되는 경우는 이의 인출을 대비하여 내장기기의 최대폭에 적절한 안전거리(통상 0,3m이상)를 가산한 거리를 확보하는 것이 좋다
기타면은 변압기 등을 벽 등에 연하여 설치하는 경우 최소 확보거리이다. 이 경우도 사람의 통행이 필요한 경우는 0,6m이상으로 함이
바람직하다.
2.자동부하 전환개폐기
ALTS는 정전시 큰 피해가 예상되는 중요시설(병원, 전산센타,정수장 등)의 고객에게 이중전원을 확보하여 무정전 전원공급을 책임지는 3회로 2스위치 개폐기이다. 주 전원 정전 또는 기준전압 이하시 에비전원으로 자동 전환하는 개폐기로서 두개 전원모두가 한전 측 상용전원이다.
설치위치는 상용 예비 2회선 수전방식의 수전실내 인입구 첫번째에 위치한다.
정격전압은 25.8kV, ,부하개쳬전류 630A
3.ALTS조작방법
동작방식은 주 상용전원이 정전시 자동 및 수동전환이 가능하며 3상일괄 조작이다.
조작방법에는 자동조작,수동조작, 인터록 장치가 있다. 자동조작은 제어함의 개폐장치에 의한 조작이다.
수동조작은 수동조작 핸들에 의한 조작이다. 인터록장치는 한쪽의 전원이 투입된 상태에 있으면 인터록장치에 의해 다른 쪽 전원은 투입불가, 인터록 회로를 구현했을 경우 동작상태를 확인한다.
-ALTS의 수동조작방법(개방→투입조작방법)
투입스프링 Charging Hole에 수동 조작핸들을 끼운다
수동조작핸들을 개방상태에서 시계방향으로 회전하여 Main Spring 표시가 방향이 인장상태(charging)가 될때까지 동작시키고 계속하여 10회정도를 추가로 작동하여 공회전 하는지 확인한다.
charge완료됨과 동시에 "딸깍"소리가 발생한다
투입스프링의 charge완료는 Main Spring표시기를 통하여 보이는 검정색 화살표가 지시하는 스프링 표시에 의해 알수있다.
만일 스프링이 완전하게 charge되지 않았다면 ALTS는 투입될 수 없다.
스프링이 인장된 상태에서 투입(ON)버튼을 누르면 ALTS가 투입된다. 투입동작이 수행됨과 동시에 표시기는 붉은색 바탕의 "ON"명판이 표시된다. 이때 버튼 Lock Key가 열림 상태에 있어야만 버튼이 눌러진다.
(투입→개방 조작방법)
개방(OFF)버튼을 누르면 ALTS가 개방된다. 개방동작이 수행됨과 동시에 표시기(Indrcator)는 녹색바탕의 "OFF"명판이 표시된다.
투입시와 마찬가지로 Button Lock Key가 열림 상태에 있어야 버튼이 눌러진다.
투입후 개방시에는 추가적인 Main Spring Charge없이 개방이 가능하다.
한쪽의 전원이 투입 상태에 있으면 인터록장치에 의해 다른쪽 전원은 투입될 수 없다.