잘못된부분 : 영상변류기의 부하측에 제2종접지선이 설치
바른방법 : 영상변류기 부하측에 제2종접지선을 제거
라고 써져있는데
제2종접지선 -> 계통접지로 바꼇다고 들었습니다 kec에 의해서
혹시
제2종접지선으로 쓰는게 맞나요?
아니면 계통접지로 쓰는게 맞나요 ?
첫댓글 접지시스템은 목적에 의한 구분은 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템접지 시스템 구성방법에 의한 구분은 단독접지, 공통접지, 통합접지로 구분합니다따라서 이문제의 물음은 개정된 KEC규정에 맞지않기 때문에 출제가 안될것입니다
2종접지가 아닌 그냥 접지로 나올수도 있습니다.
첫댓글 접지시스템은 목적에 의한 구분은 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템접지
시스템 구성방법에 의한 구분은 단독접지, 공통접지, 통합접지로 구분합니다
따라서 이문제의 물음은 개정된 KEC규정에 맞지않기 때문에 출제가 안될것입니다
2종접지가 아닌 그냥 접지로 나올수도 있습니다.