(1) 동작원리에 따른 누전차단기의 종류
① 전류 동작형 누전차단기
이는 영상 변류기, 증폭기 및 차단기구로 구성되어 있다. 정상상태에서는 왕로와 귀로의 전선에 흐르는 전류의 크기가 같아서 전류에 의한 자속은 서로 상쇄되어 영상변류기에 전압이 유기되지 않으나, 누전으로 인해서 변류기를 통과하는 전류의 크기가 달라지면 변류기에 전압이 유기되고 전류가 흐르므로 이를 검출하여 차단기구를 동작시키는 구조로 되어 있다.
② 전압 동작형 누전차단기
전압 동작형은 보호대상 기기의 외함에 누전에 의해서 이상전압이 발생한 경우에 그 이상전압을 검출하여 개폐기의 Trip 기구를 동작시키는 것으로, 그림과 같이 증폭기를 내장한 계전기를 사용하여 이상시에 개폐기 또는 차단기의 Trip Coil을 여자 시켜 준다.
(2) ELB선정 방법
① 누전 차단기의 감도는 다음중 하나를 선정한다
⑴ 고감도형: 정격 감도전류가 30mA이하인 것
⑵ 중감도형: 정격 감도전류가 30mA~1000mA이하인 것
⑶ 저감도형: 정격 감도전류가 1mA~20mA이하인 것
② 감전사고를 방지하기 위해 시설하는 누전 차단기는 고감도 고속형 일 것
⑴ 고속형: 정격 감도전류에서 동작시간이 0.1초 이내인 것
⑵ 시연형: 정격 감도전류에서 동작시간이 0.1~2초 이내인 것
⑶ 반한시형: 정격 감도전류에서 동작시간이 0.2~1초 이내인 것
③ 저압전로에서 당해 전로에 접지가 생긴 경우 0.5초 이내에 자동차단 되는 경우에 제3종 및 특별3종 접지공사의 접지저항치는
정격감도전류x접지저항치 = 15V 이하가 되도록 해야 한다
④ 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 인체감전 보호용 누전차단기 또는 절연변압기로 보호된 전로에 접속하거나, 인체감전 보호용 누전차단기가 부착된 콘센트를 시설해야 한다. 이때 콘센트는 접지극이 있는 방적형 콘센트를 사용해서 접지해야 한다
⑤ 누전 차단기의 조작용 손잡이 및 누름단추는 Trip Free 기구 이어야 한다
(3) 누전차단기 선정의 기본개념
① 인체가 전류에 견디는 정도는 통전시간과 전류크기의 함수이다. 즉 전류가 작아도 장시간 감전상태에 있으면 위험하고 반대로 전류가 커도 단시간이면 위험하지 않을 수도 있다.
② 감전한계에 대해서는 인체실험을 할 수 없기 때문에 많은 동물 실험 결과에 의해 인체에 위험한 전류와 시간의 한계를 결정하는데 일반적으로 다음식이 이용된다.
I=116/루트t mA
이 식에서 t는시간이다. 즉 인간이 견딜 수 있는 한계는 위 식으로 표시되는 전류 I이고 그 이상이 되면 심실세동에 의해 사망할 수 있다
③ 따라서 누전차단기를 선정함에 있어서는 동작시간 t와 전류감도 I mA가
116보다 작게 되도록 선정해야 할 것이다.