질문 합니다.
--------------------------------------
- 제조사 : LG
- 모델명 : S-091BAW (실내기:SNW091BAW / 실외기:SUW091BAU /)
- 실외기 메인보드 정보: PCB:EAX38693101 / EEPROMBIOS Ver: 97301 EB64 11/05
- 년 식 : 2010.01
- 고장증상 :1차: CH 21 / 외부기 2~3분 회전 후 정지하고 CH21 뜸
2치: 실외기 PCB 전체 교체 후 팬과 컴프레서 모두 정상작동하나
약 2분 뒤 컴프레서 풀가동한 뒤 차단기 떨어지고 전원 꺼짐.
차단기 올리고 전원 넣으면 다시 정상작동하나 2분 이 지나면
콤프레서 풀 가동 싯점에서 또 다시 차단기 떨어짐.
- 점검내용 :가스가 빠져서 다시 채운 뒤 문제 발생 / 정상 실외기의 PCB 를 꺼내서
교체 설치 후 운전
- 기타정보 :실외기 메인보드 교체 후 콤프레서 가동 시작하여 1분 뒤 전속력 가동하면 다시 1분 뒤 차단기 떨어짐.(총 2분 후 차단기 떨어짐)
## 혹시 메인보드에 달려 있는 두개의 LED램프 점멸에 따른
고장 여부 판별 방법도 알 수 있을까요?
분명히 저 두개의 LED가 간이 시그널 같거든요.
2010년식 벽걸이형인데 지난 여름에 건물주의 사정으로 모든 에어컨들을 옥상에서 1층으로 이전 설치 후 플레어 불량으로 가스가 모두 빠져서 다시 채웠는데 그 때 작업한 업체에서는
이젠 나 몰라라합니다.
2010년에 설치 후 2013년 겨울까지 잘 사용하다가 2014년 봄에 옥상에서 1층으로
이전설치한 뒤 3개월 뒤 사용하려고 보니 가스가 다 빠져서 재충전 후
그 해 여름까지는 잘 사용함.
2014년 겨울에 난방모드로 가동하려 하니 CH21이 뜨며 정지함.
겨울이라 그런가 보다 하고 전원을 뽑아놓고 2015년 4월에 재가동해봄. 여전히 CH21 이 뜨면서 가동이 안됨.
2015년 6월에 정상 가동되는 다른 실내기 보드 다 뜯어서 CH21 뜨는 실내기 보드와 교체 후 가동 => 여전히 CH21 뜸. 교체한 다른 실내기는 여전히 정상 작동.
원인을 실외기로 보고 다시 실외기 분해 시작함.
고장난 실외기의 콤프레서 커넥터를 뽑고 운전해봄. 30분 운전해 봤으나 아무런 에러메시지가 뜨지 않음. => 메인보드 불량으로 간주함.
정상작동되는 실외기의 메인PCB보드를 검정박스 째 뜯어서 고장실외기의 메인보드와 교체 설치 후 가동.
1. 고장 메인보드 장착한 정상실외기의 경우: 팬만 2회 돌아가다 멈추고 콤프레서는 동작 안 함. 메인보드 중앙의 빨강색LED가 2회 점멸 후 녹색LED가 1회 점멸함. 이 상태가 죽 지속되기에
전원 차단함.
2. 정상메인보드 장착한 고장실외기의 경우: 이번엔 메인보드의 빨강LED와 녹색LED 모두 정상적으로 켜지고 팬과 콤프레서까지 모두 정상작동되나 1분 가동 후 콤프레서가 풀가동되다가
2분이 좀 넘어가면서 차단기가 떨어져 전원이 차단되어버림.
현재까지의 증상은 여기까지입니다.
이젠 더이상은 지식이 딸려 체크하는 것이 불가능합니다.
일단 다행스러운 것은 콤프레서가 정상 기동한다는 점입니다. 소음이나 가동상태를
옆의 정상 실외기 커버를 열어놓은 후 비교해 보니 똑같습니다^^
물론 전문가가 봐야 더 정확히 알겠지만 일단 현재까지는 그렇게 추정됩니다.
여기서 질문 들어갑니다.
1. 메인보드의 LED가 빨강색이 2회 점멸 후 녹색이 1회 점멸하는 경우 어떤 부분의 문제일까요?
2. 컴프레서가 기동하여 1분간 천천히 가동하다가 전속력 가동하기 시작하여 1분이 지나면 차단기가 떨어지는 경우 어떤 부품에 문제가 있는 것으로 보여지나요?
IPM Module에 PSC/PFC module까지 달려있으니 이 부분은 모듈을 따로 구하거나 LG에서 분해 후 PSC/PFC모듈만 수리해주는 경우는 없을테지요? 사실 이 모듈만 교환하면 문제는
끝나는 것인데 아마도 Assy 단위로 1:1 맞교환만 하겠지요.
기왕 분해에 테스트까지 모두 마쳤으니 이 데이타를 모으고 또 고수 전문가분의 축적된 경험에 의한
노하우까지 합쳐 어느 정도 고장 부위에 대한 결론을 낸 뒤 LG에 A/S 를 의뢰해 볼까 합니다.
즐거운 하루들 되세요^^
추가정보:
콤프레서 단자간 저항 체크 결과 W-V, W-U, V-U 공히 1.1 ~ 1.3오옴이 나옵니다.
오차값은 테스터간 차이입니다. 두 콤프레서 모두 값이 같습니다.
그리고 운전 직후 콤프커넥터를 떼서 콤프단자와 배관 사이 저항값을 재보면
모두 16메가옴~32메가옴 또는 무한대가 나오는 걸로 봐서 코일에도 이상은
없어 보입니다.
Fluke로 재면 1.3옴이 나오고 Kaise로 재면 1.1옴이 나옵니다.
예전 콤프들은 단자간 저항값이
예를 들자면 NEC의 경우 6옴, 10옴, 16옴 이렇게 다르게 나오던데 신형 콤프는 다른가 봅니다.
그리고 두 콤프에 달려 있는 전자변을 체크해봤는데 모두 1.3K옴 ~ 1.4K옴이 나옵니다.
또 추가로 체크포인트가 보인다면 더 체크해보고 기재하지요.
뭔가 뜯어본다는 것은 늘 재미있습니다^^
[수리 완료]
그동안 그냥 뒀다가 오늘 처리 완료하였습니다. "누전"이 원인이었습니다.
시공 당시 전선이 짧아 이어붙인 지점에서 3년이 지난 지금에서야 누전이 발생하였다고 합니다.
누전이 발생하여 콤프 기동시 과전류가 발생하여 메인PCB와 콤프가 소손되었습니다.
1차 점검 시 "누전"은 생각도 안하고 MV로 찍어본 뒤 메인PCB 교체후 가동하니
콤프는 1분 여 가동되다가 메인PCB IPM이 소손되며 정지하였고 그 즉시 CH21 에러가 뜨기에
이상해서 선을 찍어보니 "누전"이더군요.
결국 두 장의 PCB와 콤프를 잡아먹고 말았습니다. 배선과 메인PCB와 콤프 교체 후 잘 돌아갑니다
첫댓글 전 실외기 교체 했어요..가스량이 많아서 그런듯 해요
답글 고맙습니다. 혹시나 해서 410a 게이지 사다가 재봣는데 가스량은 두 실외기 모두 동일합니다.
삭제된 댓글 입니다.
한 번 더 체크해보겠습니다. 좋은 하루 되세요^^
모두 다 1.1옴 ~1.3옴이 나옵니다. 콤프는 역시 멀쩡한가 봅니다.
전자변 확인
전자변이란 게 빨강색 동그라미? 저 사진 에 있는 콤프 위쪽 얇은동파이프에 달린 전자밸브 말씀하시는 거죠?
안 그래도 저 밸브가 의심되었는데 어떤 방식으로 체크하면 될까요? 그냥 새 걸 하나 사다 달아야 하나요? 아니면 테스터로 재 보는 방법이 따로 있을까요? 처음엔 단자가 두개짜리라 액츄에이터 방식인가 했는데 전자변이라면 아마도 스텝모터로 속도와 각도까지 조절할 것 같거든요.
답변 고맙습니다^^
배우고갑니다
제품 가동후 콤프가 어느정도 열이 발생한 상태에서 차단기 떨어 졌을때 ~
차단기 떨어진 직후 전원코드 분리후
콤프 배선 분리
콤프측 컨넥터와 콤프 토출 /흡입 배관과의 누전 쇼트 측정해 보세요
콤프 내부 코일 불량 발생으로 과열시 콤프 샤시와 쇼트 발생할수 있습니다
콤프 열식은 후에는 다시 쇼트값이 안나올수 있습니다
쇼트값 측정시 콤프는 교환해야 합니다
학구열이 대단하시네요~^^
~창공조
고맙습니다^^
조금 전 글 보고 다시 가동 후 콤프와 배관 사이 저항을 측정해봤는데 쇼트는 없네요.
그리고 무엇보다 콤프 자체가 열이 나질 않습니다. 딱 1분~2분 가동 후 떨어져 버려서 그런 모양입니다.
그리고 질문이 하나 더 생겼습니다.
갑자기 생각난 김에 배선을 다시 점검해봤는데 실내/외기 연결 배선은 3가닥이고 실내기 실외기 각각 접지선이 따로 한 가닥씩 나와 있는데 제가 보기엔 4P선을 써서 이 접지선까지 모두 연결해줘야 할 것 같은데 설치한 기사분이 3선으로 시공해버리고는 어스선은 그냥 내버려뒀더군요. 이게 혹시 차단기 떨어지는 원인이 될 수 있을까요?
현재 배선상태는 내부배선은 콘센트가 접지까지
되어 있어서 실내기는 접지까지 다 잡혀있는 상태이지만 실외기는 3P 선을 사용하는 바람에 실내기와 실외기 사이에 접지선은 없는 상태입니다. 그런 상태에서 실외기는 철로 만든 프레임에 들어가있고 많은 실외기들이 함께 얹혀있는데 혹시 다른 실외기때문에 접지문제가 생긴 것은 아닐까 하는 생각도 듭니다. 그래서 이 실외기만 후레임과 발 사이에 고무발을 넣어서 절연시키고 실내기에서 접지선을 끌어다가 다시 붙여보면 차단기 떨어지는 것이 잡히지 않을까 하고 말입니다.
그리고 LG에서 실외기 메인보드만 따로 사려면 어떻게 주문해야 할까요? 저번에 10개나 되는 실내기들 이전할 때 업자실수로 내부배관 방향 바꾸다 꺽였을 때는
LG에 가서 사정해서 내부배관만 10개 따로 사다가 제가 직접 용접해서 마무리했는데 이 메인보드는 또 어떻게 사야 거부당하지 않고 살 수 있을까 궁금합니다.
제가 사수는 못 해봤고 조수생활만 해봐서 아는 게 부족하여 고생중입니다.
좋은 하루 되세요^^
@DreamRose 접지 미실시로 차단기 떨어지지는 않습니다
실외기판넬에서 전기오는 증상과 오동작이 발생할수 있습니다
~창공조
@DreamRose 기사님과 친하게 지내세요~^^
방법이 생길수도 있으니까요~^^
@창공조 ( 010 4046 5551) 고맙습니다. 기사코드가 있어야 부품 구매가 가능한 모양이군요.
다른 글들 읽어 보니 "기사코드"라는 단어가 눈에 띄던데 "아마도" 그런 것 같습니다.
전에 LG에서 차장님 한 분이 에어컨 수리차 오셨었는데 그 분 가지고 싶은 것이 제게 남는 것이 있어 드렸더니 좋아하시던데 그 분한테 연락을 넣어봐야겠군요.
즐거운 주말 보내세요^^
좋은 점 알게 되었습니다. 감사합니다.
혹시 똑같은 모델이 2대 설치되어있다면 통신선이 서로 바뀐거 아닌가요?
관심 가져주셔서 고맙습니다^^
두 에어컨이 서로 다른 방에 설치되어 있고 배관을 따라 가기에 배선은 정확할테지만 혹시나 하는 마음에 또 배선까지 확인해봤는데 배선은 정확하네요.
한번 컴프레서가 돌아가기 시작할 때 암페어를 재보세요. 그리고 가능 하시다면 다른 컴프레서를 구해서 PCB에 연결한 후 시험 가동 해보세요. 새 컴프레서가 잘 돌아가면 그건 기존의 컴프래서의 결함인 것이겠죠.
불행히도 암페어미터가 없습니다 ㅠ.ㅠ
혹시 소비전력 테스터 정도로 걸어봐도 될까요?
그리고 가능하다면 소비전력이 어느 정도나 나오는 것이 정상일까요?
삭제된 댓글 입니다.
"심즈"가 혹시 LG 에어컨 진단 장비나 프로그램 이름인가요?
그리고 교체는 메인보드나 파트였나요? 아니면 실외기 전체였나요?
안 그래도 메인보드를 보니 몇 개의 커넥터가 이름도 그렇고 그냥 설치만 되어 있는 것도 꼭 자동차 진단장비 달아 테스트하는 용도 같아 보였거든요.
Cn_Encoder, Cn_Central, Cn_LGMV, 등등 이름만 봐도 뭔가 테스트장비를 물려주면 에어컨 관련 데이타를 넘길 것 같은 이름들이죠.
그동안 그냥 뒀다가 오늘 처리 완료하였습니다. "누전"이 원인이었습니다.
시공 당시 전선이 짧아 이어붙인 지점에서 3년이 지난 지금에서야 누전이 발생하였다고 합니다.
누전이 발생하여 콤프 기동시 과전류가 발생하여 메인PCB와 콤프가 소손되었습니다.
1차 점검 시 "누전"은 생각도 안하고 MV로 찍어본 뒤 메인PCB 교체후 가동하니
콤프는 1분 여 가동되다가 메인PCB IPM이 소손되며 정지하였고 그 즉시 CH21 에러가 뜨기에
이상해서 선을 찍어보니 "누전"이더군요.
결국 두 장의 PCB와 콤프를 잡아먹고 말았습니다. 메인PCB와 콤프 교체 후 잘 돌아갑니다