안녕하세요, 항상 도움만 받고있네요.
이제 왠만한 누수는 원인을 짐작할 수 있는데, 이번에 나타난 현상은 도통 짐작이 안됩니다.
선배님들의 노련한 경험으로 도움이 필요해요
증상: 4층 안방 화장실 샤워부스 천장에 있는 환풍구에서 물이 일정한 양으로 똑똑.. 갑자기 지난주 부터 계속 요.
상황1. 천정환풍구를 분리, 확인해보니, 환풍기주름관안에서 부터 물이 나옴. 그외 배수관 연결부위 모두 깨끗함.
2. 위층 화장실바닥은 현재는 누수의심부위 없이 상태 말끔함
3. 세대 환풍기주름관은 AD(공동구공기덕트)로 연결되는데, 세대화장실 천정 점검구 위치상 주름관과 덕트연결부위를 분리할 수 없음.
현재는 덕트 내부를 들여다볼수 없어서 조적벽인 공기덕트를 깨고 봐야하나 싶습니다.
선배님들 많은 조언 부탁드립니다.
첫댓글 온도차이로 인한 결로로 봐지네요. 해결방법은 보온으로 온도차이를 줄이거나 물길을 만들어 주는 것이 어떨끼요?
공동구 전체에서 생긴 결로가 그 세대로 떨어지는 것이네요. 자세한 것은 현장을 보아야 ,,,,, 참고하세요
감사합니다. 저도 그쪽으로 의심이 됩니다. 당면한 문제는 공동구 공기덕트 점검구가 없다는.. 결국 공동구를 깨봐야 할 듯한데..다른 방법이 있을까요?
옥상에 벤츄레타 떼어 내고 보시면 물고임 있을수 있어요...옥상 바닥하고 벤츄레타 연결부위 누수로 우리단지도 고생좀 했어요...비오는 뒷날 새지요
감사합니다. 옥상은 벤츄레타 이상없고요, 지난주 부터 비와 관계없이 지속적으로 누수네요.. 새는곳은 4층. 전체 15층 건물이랍니다
따뜻한맘님께 1표... 빗물이 벤츄레타 내부 벽돌에 머금다가 세대에 들어갈 수 있습니다. 시간이 지나 마르면 괜찮을 겁니다.