분진위험 장소에 시설하는 전기배선 및 개폐기, 콘센트, 과전류 차단기 등의 시설방법을 설명하시오
(1) 분진의 종류
분진은 그 위험도에 따라 다음과 같이 구분하는데 이에 따라 시설방법이 달라진다
① 폭연성 분진
마그네슘, 알루미늄, 티탄, 지르코늄 등의 먼지가 쌓여 있는 상태에서 불이 붙었을 때 폭발한 우려가 있는 장소
② 가연성 분진
소맥분․전분․유황 기타 가연성의 먼지로 공중에 떠다니는 상태에서 착화하였을 때에 폭발할 우려가 있는 것을 말하며 폭연성 분진을 제외한다
(2) 배선
① 폭연성 분진이 있는 장소
⑴ 저압 옥내배선, 저압 관등회로 배선은 금속관 공사 또는 케이블 공사에 의할 것
⑵ 금속관 공사에 의하는 때에는 다음에 의하여 시설할 것
⒜ 금속관은 박강 전선관 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 것일 것
⒝ 박스 기타의 부속품 및 풀박스는 쉽게 마모․부식 기타의 손상을 일으킬 우려가 없는 패킹을 사용하여 먼지가 내부에 침입하지 아니하도록 시설할 것
⒞ 관 상호간 및 관과 박스 기타의 부속품․풀박스 또는 전기 기계기구와는 5턱 이상 나사 조임으로 접속하는 방법 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하게 접속하고 또한 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 접속할 것
⒟ 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 방폭형의 부속품중 분진방폭형 플렉시블 피팅을 사용할 것
⑶ 케이블 공사에 의하는 때에는 다음에 의하여 시설할 것
⒜ 전선은 개장된 케이블 또는 미네럴 인슈레이션 케이블을 사용하는 경우 이외에는 관 기타의 방호장치에 넣어 사용할 것
⒝ 전선을 전기 기계기구에 끌어넣을 때에는 패킹 또는 충진제를 사용하여 인입구로부터 먼지가 내부에 침입하지 아니하도록 하고 또한 인입구에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것
② 가연성 분진이 있는 장소
⑴ 저압 옥내배선은 합성수지관 공사, 금속관 공사 또는 케이블 공사에 의할 것
⑵ 합성수지관 공사에 의하는 때에는 다음에 의하여 시설할 것
⒜ 합성수지관 및 박스 기타의 부속품은 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것
⒝ 박스 기타의 부속품 및 풀박스는 쉽게 마모․부식 기타의 손상이 생길 우려가 없는 패킹을 사용하는 방법, 틈새의 깊이를 길게 하는 방법, 기타 방법에 의하여 먼지가 내부에 침입하지 아니하도록 시설할 것
⒞ 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 분진방폭형 플렉시블 피팅을 사용할 것
⑶ 금속관 공사에 의하는 경우에는 다음에 의하여 시설할 것
⒜ 금속관은 박강 전선관 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 것일 것
⒝ 박스 기타의 부속품 및 풀박스는 쉽게 마모․부식 기타의 손상을 일으킬 우려가 없는 패킹을 사용하여 먼지가 내부에 침입하지 아니하도록 시설할 것
⒞ 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 방폭형의 부속품중 분진방폭형 플렉시블 피팅을 사용할 것
⒟ 관 상호간 및 관과 박스 기타 부속품․풀박스 또는 전기 기계기구와는 5턱 이상 나사 조임으로 접속하는 방법 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하게 접속할 것
⑷ 케이블 공사에 의하는 경우에는 다음에 의하여 시설할 것
⒜ 전선은 개장된 케이블 또는 미네럴 인슈레이션 케이블을 사용하는 경우 이외에는 관 기타의 방호장치에 넣어 사용할 것
⒝ 전선을 기계기구에 끌어넣을 때에는 인입구에서 먼지가 내부로 침입하지 아니하도록 하고 또한 인입구에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것
(3) 개폐기, 과전류 차단기의 시설
① 폭연성 분진이 있는 장소에 시설하는 것은 분진 방폭 특수방진구조를 사용할 것
② 폭연성 분진 이외의 분진이 있는 위험장소에는 분진방폭 보통구조를 사용할 것
(4) 콘센트 시설
① 폭연성 분진이 있는 장소에는 콘센트를 시설해서는 안된다
② 폭연성 분진 이외의 분진이 있는 위험장소에 시설하는 콘센트 및 플러그는 분진방폭 보통방진 구조를 사용해야 한다
첫댓글 스크랩해갑니다. 감사.