1. 극장안전수칙의 필요성?
갈수록 작업내용이 대형화, 복잡화 되고 성격상 복수 작업이 동시에 진행됨과 함께,
그 공간도 한정됨으로 인해 극장안에서의 작업은 많은 위험을 안고 있다. 따라서
미세한 실수가 사고로 직결된다.
2. 안전관리의 요점
1) 각 현장의 안전수칙 작성
각 현장의 상황, 환경을 고려하여 일반적인 규칙, 법령을 작성하고 준수한다.
2) 조직의 신뢰성 확립과 안전작업의 의무감
안전에 대해서 의무감을 작업 관계자에게 심어주어 신뢰를 얻는 것이 최선이다.
또한 구체적으로 안전관리의 강화 촉진에 노력, 무대기술의 향상을 꾀함과 동시에
종합적인 안전관리를 확립시킨다.
3) 작업의 실시 준비, 회의장에서 회의(스탭회의)
작업의 실시에 있어서 실시 당사자가 작업내용의 확인, 일정에 대한 검토 및 준비를
충분히 행할 것. 실시 현장의 관계자와의 회의를 철저히 할 것. 작업관계자는 주의사
항 전달을 철저히 할것.
4) 정신적 주의사항
안전사고는 부주의가 가장 큰 원인이다. 특히 하나의 조그만 실수가 다방면에 영향
을 미칠 수 있다는 것을 상기하고 각 작업 및 작업현장에 임할 때의 주의력, 집중력
을 충분히 활용하도록 지도한다.
5) 사고 원인의 규명과 재발 방지
사고의 대소를 불문하고 사고 후에 바로 원인을 규명, 조치하여 그 원인을 배제함으
로써 같은 성격의 사고 재발을 미연에 방지하도록 한다.
3. 안전작업의 실시
1) 작업 현장의 의무에 관하여
책임의 소재와 안전 작업에서의 의무를 명확히 한 후에 서로 적극적으로 협력하여
의무를 다하는 마음을 갖는다. 책임 순서를 판별하여 주위에 피해를 주지 않도록
윤리 감각을 키운다.
- 작업에서 무리는 금물이며 작업환경의 정비는 안전관리의 제 1조건이다.
- 작업중에는 오르내리거나, 뛰어 내리거나 달리거나 또는 소리를 내지 않도록 움직
이거나 평탄치 않은 곳에서 움직이는 등 통상적이지 않는 것이 많으므로 작업복,
작업화는 가볍게 한다. 작업화는 미끄러지지 않는 것으로 하고, 맨발은 금지사항이
다. 모자, 장갑의 휴대는 바람직하다.
- 무대는 어둠속의 작업이 많으므로 무대 전체의 상태를 파악하도록 지도한다.
- 작업장을 떠날 때는 미완성 부분 및 설치장소의 안전을 확인 할 것. 특히 객석내에
설치하는 기기는 넘어지거나 낙하방지에 주의하고 미완성인 채로 방치하지 말것.
- 위험한 작업을 하는 경우는 복수로 작업하고, 서로 안전확인을 하며, 항상 주의를
환기시켜 무신경한 작업을 배제한다. 고립된 작업장, 천정속, 전기실, 무대지층 등
의 작업에는 총체적 책임과는 별도록 개별적인 책임자를 두고 지시, 연락 등을 취
하여 안전을 확인한다.
- 무대철거를 장치와 함께하는 경우에는 장치에 걸린 조명, 음향기기를 먼저 철거
하는 양보의 정신이 철거작업의 조기 완료의 기본이며 안전에도 유리하다.
- 기기관리와 취급에 관해서는 사용기기의 관리에 노력할 것. 불량기기의 사용은
사고의 직접적인 원인이 되며 설사 사고가 발생하지 않더라도 대외적으로 불신의
원인을 만든다.
- 현장에서 케이블, 코드 등은 눈에 보이게 깨끗이 배선할 것. 그 장소의 안전, 통행
의 안전을 확보하여 사고에 대처하고 신속한 작업의 뒷처리로 이어갈 것.
- 객석내에 배선하는 케이블, 코드는 관객의 보행에 방해가 되지 않도록 카펫트나
고무 매트 등으로 덮고 고정시킬 것.
-작업환경의 정리 정돈은 안전관리에 연결되며, 정해진 공간을 유효하게 사용하도록
신경을 쓸 것.
-객석 내에 기구를 설치하는 경우, 관객의 손에 닿지 않도록 가림대를 설치.
-객석에는 비상구 대피로가 지정되어 있으니, 관리자의 지시를 받아 기기를 설치 및
관리한다.
-무대 위에 조명기를 놓는 경우, 무대의 포켓은 출입이 많으므로 최소한으로 고려할
것. 또한 짧은 코드를 사용한 스탠드 공간에서 경사를 이르는 상태는 넘어지고 사
고가 있으므로 수직이 되도록 적절한 길이의 코드를 사용한다.
- 높은 스탠드의 이동은 양손으로 한다.
2) 시설물의 파손 등에 관해서
- 반입, 반출 때에 조명기구들의 접촉, 파손에 주의. 케이블, 코드배선 때에 파손되거
나, 더러워짐에 주의한다. 물건을 이동할 때는 주위에 신경을 써서 안전을 확인하
며 이동한다. 한 사람이 무리라고 생각되는 경우에는 보조자를 구한다.
- 접착 테이프의 사용에 주의한다. 바탕이 벗겨지는 물건도 있다. 철거시는 테이프의
흔적도 없도록 한다.
- 만일 과실이 일어난 경우, 관계자에게 성심껏 사죄하고 어떻게 쌍방이 납득할 있는
처리 방법이 있는가 상담한다. 사후처리를 극장, 사내안에서 모두 완결하여야한다.
3) 높은 곳에서의 작업에 관하여
- 높은 곳에서 작업할 때는 자신의 몸에 대한 안전을 확인하고 행동할 것을 지도한다
무리하게 시키지 않고, 하지 않는다. 작업자는 안전작업을 할 의무가 있다. 작업자
가 휴대하는 공구는 최소 한도로 하여 낙하를 방지한다. 경우에 따라서는 안전밸트
, 헬멧의 착용을 한다. 누가보아도 안전하다고 생각되는 작업을 하도록 하며, 특히
철골을 떼어 내는 곳은 밧줄을 사용할 것. 이동은 발판, 손잡이를 일일이 확인하여
작업 하도록 지도한다.
- 브릿지, 트러스, 천정 등의 높은 곳에서 작업하는 경우, 필요 공구만을 휴대하고,
완료시에는 공구 등 남기는 물건이 없도록 한다.
- 공연 중 높은 곳에서 조명기 조작의 경우, 낙하방지책을 쓴다.
- 책임자는 작업중 전체를 장악할 수 있는 장소에서 지시할 것.
- 높은 곳의 작업은 작업자 당일의 조건에 좌우된다는 것을 주의할것.
- 트러스 배튼, 조명용 브리지에 타는 경우는 극장 관리자와 충분한 협의를 갖고
안전대책에 만전을 기하며 감시자를 둔다.
- 움직이는 타워의 사용하는 발판 확보 및 사용상의 주의사항을 항상 엄수할 것.
- 움직이는 타워의 사용은 타워의 구조가 정해진 안전기준에 맞는가를 점검하고 작
업을 한다. 발판위에 작업자를 놓아둔 채 움직이는 타워를 이동해서는 안된다.
- 6자(약180cm)이상의 사다리를 사용할 경우는 발판의 안전을 꾀하고, 인원을 확보
하여, 발을 디딜 곳이 없는 것은 사용하지 말것. 의자, 책상은 사다리가 아님을 명
심 하자.
- 움직이는 타워, 사다리 등을 탈 때, 쓰러지는 방향을 아는 것도 사고 방지책의 하나
다. 언제나 밸런스를 생각한다.
- 원칙적으로 움직이는 타워 사다리 등에 탔을 때 이동은 금지.
4) 낙하사고 방지
- 무대기계(리프트, 슬라이딩, 원형무대)의 사용에 대해서 극장 관리측과 사전 및
당일 회의를 충분히 하고 반드시 출연자와 함께 운전을 하고 관계자에게 철저하게
안전을 확인을 한다.
- 무대기계의 운전 중에 틈이 생기거나 벌어진 부분에 대해서는 관계자에게 철저히
주지시키고 서로 주의를 환기시켜 전락방지에 노력한다.
- 천정, 트러스, 갤러리 등의 작업을 할 때, 극장 관리자와 협의하여 열려진 부분의
유무 및 작업확인을 한다.
5) 화재예방에 관해서
- 전기 회로의 설계, 장치 등의 설계는 시행장소에 적합하게 하고 준수 사항을
지킨다.
- 극장의 방화 시설(소화기, 소화전, 비상구 등)의 정확한 위치와 소재를 확인하고
주지시킨다.
- 연출 상에서 필요한 위험물, 화기류 사용에 대해서는 미리 극장 관리자와 회의,
관할관청(소방서)에 금지행위 해제 신청 및 승인을 받은 후 승인 요건을 준수한다.
- 무대에서 화재 등 긴급사태가 발생시, 발견자는 침착히 확인을 하고 극장 관리자에
게 통보, 주위의 작업자에게도 알린다.
- 초기 소화는 조명을 밝히고 소화작업을 적절하고 신속하게 한다.
- 장치 등에 사용하는 막류, 깔개 천, 합판 등에 방염가공이 필요하다.
- 무대 지정된 범위내 금연이며 화기 및 위험물 반입은 원칙적으로 금한다.
- 특히 연출상 흡연 또는 불을 사용하는 경우에는 화재 책임자를 정해 관리하며, 사
용 후는 안전 확인을 한다.
- 막, 장식품류 등에 조명기 등의 접촉 및 장시간 집광되지 않는지, 특히 작업과 연습
때에 주의할 것. (피아노, 덧마루 등에 긴시간 집광된 광속에 의해 발연, 또는 종이
눈 등이 조명기 안에 들어가 발연, 발화된 사례가 있다.)
- 작업, 연습, 공연시의 장치 등의 전환때 조명기구와의 접촉이 없는가 관계자 서로
가 주의한다. 망사막, 장치물의 사용에는 충분한 주의를 요한다.
- 무대에서 사용하는 기구 코드, 연장 코드는 캡타이어 케이블을 사용해야 한다.
(정격품)
- 사용기구 용량과 사용 코드와의 허용전류의 확인.
- 긴 케이블을 사용할 경우 용량에 맞는 케이블을 사용한다.
- 무대 콘센트에서 전원으로 사용하는 보면대등, 장식전구등 용량이 적지 않은 부하
에는 적합한 용량의 과전류 차단기를 전원의 근처에 설치한다.
- 장식전구에 대해서는 열이 있음을인식, 취급에 주의한다.
- 사용중의 콘넥터, 연결부분의 발열 및 코드의 발열에 주의한다.
- 케이블을 연결하는 경우 접촉저항을 충분히 낮추고 확실히 잡아매서 절연 테이프
를 사용하여 누전을 방지한다. 더욱이 연결부분의 열에 의해 절연 테이프가 녹는
일이 있다.
- 분기코드 사용은 절대로 피하고 분기기구를 사용한다.
- 수리를 요하는 코드, 기구 등은 반드시 기록하고 빠르게 수리한다.
6) 낙하물에 의한 사고 방지
- 조명기 행거의 잠김나사 확인
- 주물행거는 부서질 우려가 있어 나사를 확실히 조이고, 조정을 위해 두드리는 것은
주의를 요한다.
- 조명기를 매달 때는 낙하 방지용 와이어, 사슬 등을 잊어서는 안된다.
- 효과기의 기기와 렌즈도 낙하 방지책을 쓸 것. 렌즈를 받쳐주는 테두리의 조명기
용접은 확실치않다. 또한 다른 물건과의 접촉으로 떨어질 수가 있다.렌즈의 핀트가
결정되면 불연성 테이프로 고정하면 좋다.
- 조명기의 색지틀, 빛가리개 및 기기를 낙하방지용 묶는 선(바인더) 등으로 고정.
- 전구, 렌즈 등의 유리파편의 낙하방지는 파손 렌즈, 변형전구의 사전교환, 기구에
는 금속망 등의 사용을 고려한다.
- 객석 내에 매달린 조명기에 대해서는 그 작업자를 지명하여 로프를 거는 방법의
지시, 가능한한 자신이 확인한다.
- 프론트 조명실, 천정 조명실, 중앙 조명실에서의 색지의 취급에 주의를 요한다.
특히 공연중의 색지 사용에는 낙하방지책을 쓴다.
7) 배튼:트러스(무대장치걸이봉, 조명봉)에 대해서
- 극장 배튼, 트러스등에 물건을 다는 작업의 경우 관리자와 중량제한 수칙을 확인한
다.
- 승강설비를 사용하는 경우는 웨이트 밸런스에 대해서 사용전과 사용후의 확인을
기록하고 그 공연이 끝남과 동시에 복원한다.
- 어쩔 수 없이 생긴 불균형으로 생긴 느슨해진 밧줄에 대해 작업자 전원에게 주지시
키고 로프를 꼬아서 스토퍼(잠금장치)를 잠그고 끈등으로 2개소 이상 묶는다.
- 승강때에는 배튼, 트러스의 안전확인을 하는 감시자와 조작반과의 연락이 완전하
도록 한다.
- 출연자, 관객 등이 있는 장소에서의 승강 작업은 세심한 주의를 기울이며, 반드시
감시자를 둔다.
- 배튼은 내려진 상태에서 균형을 잡더라도 작업 중에 조명기의 유부착의 상태에서
불균형이 일어난다. 스토퍼(잠금장치)는 그것을 생각해서 반드시 잠궈야 한다.
- 감시자는 승강작업중 자리를 떠서는 안되며 떠날 경우에는 대리자를 세워야 한다.
- 로프, 끝, 와이어를 안전하게 묶는 것을 배워야 한다.
- 전동 승강배튼의 작업중에는 급 제동이 될 수 있도록 조치해 둔다.
- 전동승강방식은 '미끄럼'이 생길수도 있다. 조작은 반드시 극장관리자의 지시를
받고 주의 사항을 엄수한다.
- 무단조작은 절대로 금하며, 미경험자에게 배튼 조작은 시키지 않는다.
4. 무대기계 설비의 안전운전 대책
무대에서는 점검만이 최선의 안전사고 예방책이다. 특히, 무대사고는 기계설비 오동
작 및 점검 마비로 발생하는 경우가 가장 많다. 물론 사고라는 것이 사전에 감지하
기가 어려운 점은 있지만 기계 설비에서는 이상이 발생하기전에 사전에 세심한 주의
를 기울여 관찰하게 되면 확인 할 수 있는 방법이 있다.
첫째, 기계 발생음이 불규칙적이고 고음으로 불량음을 발생시킨다.
(청각적 검측방법)
둘째, 동작시 부하측의 균형이 맞지 않고 다른 조물설비에 관섭을 받는다.
(시각적 검측방법)
셋째, 설비의 절연 상태 불량으로 인한 사고시에는 냄새를 발생시킨다.
(후각적 검측방법)
넷째, 구동설비에 전기적인 사항의 불량으로 인한 사고는 1회 이상의 오동작 상태를
발생시킨다.(육감적 검측방법)
위와 같이 우리 모두가 지니고 지니고 았는 감각적 기능을 최대한 활용하여 설비 운
영시에 관심을 기울인다면 많은 사고를 방지할 수 있을리라고 생각한다. 그러나 위
사항은 사고 발생요인을 사전에 감지하고 확인하는 방법이지 근본적인 예방 대책 일
수는 없다.
그 예방대책으로는,
첫째, 기계설비에 대한 메뉴얼을 작성하여 오동작을 방지하도록 한다. (조작자의 기
술적 사항 숙지 능력 향상)
둘째, 기계설비의 점검 리스트를 작성하여 1일 1회 정도 직접 육안을 확인하도록 한
다.(부품의 교체 시기, 교체사유 및 기공자 등을 상세히 명기하도록 한다.)
셋째, 돌발사고시 운영자 및 조작자의 위기상황 대처 능력을 키운다.(대처방안의 게
시 및 교육)
넷째, 조작자의 잦은 교체는 안전과 관련하여 바람직하지 않다.(숙력된 조작자에 대
한 인사발령 및 이직으로 미숙련자가 운영함으로써 사고 발생 개연성이 높아
진다.)
이와같이 정기적인 점검과 사용 연한을 초과한 노후 설비에 대한 교체, 그리고 운영
자의 성실한 자세와 지속적인 관심만이 무대 안전사고를 예방할 수 있는 지름길이다
1) 무대에서의 관리 점검
- 조물배튼의 와이어 및 와이어 클립의 고정은 확실한가. 와이어 로프의 장력은 균등
한가, 소선에 이상이 없는가 등을 확인한다.
- 전동조물 및 그 밖의 초과 동작되어 정지하지는 않는가 등을 확인한다.
- 조물배튼에 대해서는 아래의 사항을 확인한다.
a. 조물 레벨은 수평으로 되어 있을 것.
b. 파이프에 균열, 상처가 없을 것.
c. 승하강은 정확하게 정지되도록 할 것.
- 무대표면에 대한 점검은 아래의 사항에 주의하고, 기자재의 낙하사고 등의 방지를
위해 불량한 곳은 보수한다.
a. 부푸러기 등의 상처가 없는가.
b. 못 등은 남아 있거나 튀어나와 있지 않은가.
c. 리프트 등의 사이는 적당히 벌어졌는가.
d. 무대의 방화 셔터 라인은 항시 화보되어 있는가.
- 막류의 점검
막의 파손이나 매달린 상태가 다른 조물에 영향을 주지는 않는가에 주의한다.
2) 갤러리 점검로(로프대)에서 하는 관리 점검
- 웨이트 박스 점검
a. 파손, 비틀어짐은 없는가.
b. 웨이트의 적재는 올바른가.
c. 잠금장치는 확실히 고정되고 작동은 확실한가.
d. 조물 볼트 등의 부착은 확실한가.
e. 가이드슈 부분의 마모도는 정상인가.
- 웨이트 레일의 점검
a. 균열이나 비틀어짐은 없는가 .
b. 레일면은 부드러운가.
c. 취급부에 이상은 없는가
d. 급유상태는 정상인가.
e. 잠금볼트, 앵커볼트에 이상은 없는가.
- 마닐리로프(Manila Rope)의 점검
a. 소선에 금이 생기지 않았는가.
b. 형태가 찌그러지지 않았는가.
c. 로프가 벗겨지지 않았는가.
d. 결속단부는 확실한가.
e. 줄이 너무 늘어지지 않았는가 또는 탄력이 있는가.
f. 마모피로가생기지 않았는가.
3) 트러스에서의 점검
-웨이트 박스의 점검
a. 낙하물에 의한 사고 예방을 위해 트러스에 물건 등을 놓지 말것.
b. 조물배튼 등의 와이어 활차가 벗어나지 않았는가.
c. 활차의 마모상태는 정상인가.
d. 고정 볼트류는 확실하게 되어 있는가.