『공지』건사모이야기방 대리석 바닥에서 습기가?해결방법은
하나포스 추천 0 조회 311 08.05.21 09:57 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 08.05.28 13:51

    첫댓글 지하2층의 구조와 면적, 용도 등을 알수 없어 뭐라고 말하기는 어렵습니다. 기본적으로 습기는 온도차에 의해서 발생합니다. 온도차이가 어디에서 생기는지 확인해 보는 과정이 필요하리라고 봅니다. 건물이 지하2층의 구조이고 지하2층 밑으로 다른 공간이 없고 토양과 접하는 구조인가요? 그렇다면 방수처리의 문제도 짚어봐야 할 듯 합니다.

  • 08.05.29 08:51

    습기가 올라오는것인지 아니면 물청소등으로 물이 마르지 않는것인지는 봐야 알겠지만 물이 고이지 않으면 방수는 아닌것 같습니다. 내 견해로는 지하 2층 바닥밑 지온이 지하2층의 실내 온도와 차이로 생기는 미세한 결로현상같습니다. 충남서산 종합 운동장 지하에는 그보다 아에 물이 생기드군요 보통 지하시공시 결로는 생각하지 않고 시공하기때문입니다. 물청소로 인한 습기는 지하라고해도 증발하기 때문에 습기는 오래 가지 않습니다. 지하공사를 할때 층고에 지장이없다면은 스치로풀을 (70mm이상)깔고 덧콘크리트를 20cm 이상 한다면 방지가 가능하리라 봅니다. 물로청소를 하지 않고 15일 정도 있다가 그래도 습기가 생기면은 시공사

  • 08.05.29 08:56

    에 다시 문의해보는것도 좋은 방법입니다. 원인이 어디에 있든 층고를 조정할수없다면 보수는 거의 불가능합니다. ㅊ방수든 결로든 최소한 30센티정도 더 바닥을 높여야 가능합니다 비용은 시트방수후 스치로풀 70mm깔고 덧콘크리트 20센티를 시공하고 재물미장을 하는 공사비가 덥니다. odmik88@hanmail.net 중앙특수방수 대표

  • 작성자 08.05.30 18:26

    감사합니다. 근데 엘리베이터 바로앞이라 바닥을 높이는 것은 불가능 할듯 하네요 일단은 시공사에 애기해서 뜯어낸다음에 원인을 파악하기로 했습니다. 답변주신분들 감사합니다.

  • 08.06.06 12:00

    저역시 지면과 맞닿은 지하2층이 결로인것으로 추정이 됩니다..바닥 높이 조절등어려움과 재시공에 따른 비용문제라면. 대체방안으로 주차장네 환풍환기 시설을 하는 하는것도 바닥 결로 방지를 어느정도 할수 있는 방법일겁니다..특히 습도가 높은 여름철에 심할것으로 추정합니다

  • 08.07.06 11:04

    저도 결로로보임니다....외기 온도와...습도를 체크해보시고...특히 심하거나...덜한 현상이 나타나면 결로일것입니다. 결로이면 환기시스템이나..다른보완을 업체에 요청 하셔야 할것 같네요...(보완공사시...소방법에...걸리지 않아야 겠지요)