★ 궁금해요(Q&A) 전기인입선있는데요 접지공사에 대해서 문의드립니다.
pointech 추천 0 조회 317 12.10.26 14:58 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.10.26 17:29

    첫댓글 접지선을 화단이나 흙이 있는곳으로 하셔야 되니 전선관을 또는 접지선을 매설한 깊이를 콘크리트 함마로 홈을 만들어서 시도하시면 가능한지 생각해보시지요

  • 작성자 12.10.27 09:02

    감사합니다

  • 12.10.27 11:11

    1. 전기실의 접지단자 이용방법
    2. 전주타입일시에는 특고라인 접지선 이용방법
    위의 두가지 연구해 보삼 단 전기공사업체를 통해서 공사하삼

  • 12.10.27 21:27

    인입선로에 왠 접지공사인지요? 건물신축시 접지공사를 미리 해놓지 않으면 장소 등의 문제로 추후 하기 힘들잖아요?!. 접지저항이 제대로 나올지도 의문이고요. 암튼 공사업체 잘 선정하셔요.

  • 12.10.31 11:18

    인입선로 1회선과 예비선로 1회로선 총2회선로의 CNCV케이블로 책임분개점이후에 인입하게 되어 있으며 E1종접지를 해야합니다. 전기안전관리대행하는 안전관리자와 상의하여 공사하심이 옳은것 같으며 내년봄에 따뜻할때 해도 큰무리는 없어 보입니다. 1종접지는 10옴이하가 나오게 하면 되므로 공사와 일정은 안전관리대행자 책임하에 공사를 해야 합니다. ^ ^