Part |
L |
L1 |
L2 |
L3 |
L4 |
C |
H |
100A |
435 |
280 |
380 |
240+공간80 |
250 |
260 |
780 |
150A |
555 |
320 |
400 |
240+공간80 |
350 |
300 |
930 |
Air-maintenance device |
공압레귤레이터 |
Alarm switch |
DC 24V |
Air compressor |
2HP(AC220V) / 대용량 Comp. 는 선택사양 |
Pressure gauge |
Water/Air 겸용 |
Drain valve |
Pipe size 50A | |
|
Size |
100A |
150A |
Working pressure |
0.15~1.4MPa(권장사용압력 0.3~1.2MPa) |
Test pressure |
2.0MPa (hydraulic) |
Pressure loss |
40.3 m |
74.9 m |
Installation |
Horizontal or Vertical |
Materials |
Body & Clapper GC200 |
|
Seat & Packing BC6/NBR |
| |
|
|
[부표1] 시스템셋팅 압력비례표 |
1차측 수압 (MPa) |
2차측 공기압(MPa) |
1MPa-100A |
1MPa-150A |
최소 |
최대 |
최소 |
최대 |
0.3 |
0.12 |
0.18 |
0.12 |
0.18 |
0.5 |
0.2 |
0.26 |
0.18 |
0.24 |
0.7 |
0.26 |
0.32 |
0.24 |
0.3 |
1.0 |
0.38 |
0.44 |
0.35 |
0.41 |
1.2 |
0.46 |
0.52 |
0.42 |
0.48 | |
※ 10㎏/㎠ = 1MPa |
[부표2]] 주요명칭 및 셋팅위치 |
NO |
PART NAME |
Normal setting |
NO |
PART NAME |
Normal setting |
1 |
드라이 파이프 밸브 |
잠김유지 |
12 |
누수확인밸브 |
|
2 |
주 배수 밸브 |
잠김유지 |
13 |
물용 압력 게이지(1차) |
|
3 |
공기주입밸브 |
개방유지 |
14 |
공기용 압력 게이지(2차) |
|
4 |
경보시험밸브 |
잠김유지 |
15 |
알람스윗치 |
DC 24V |
5 |
테스트밸브 |
잠김유지 |
16 |
공압레귤레이터 |
설정 압력 유지 |
6 |
PORV |
개방유지 |
17 |
물 배수컵 |
|
7 |
PORV 복구밸브 |
잠김유지 |
18 |
에어콤프레샤 |
AC 220V 1HP , 2HP |
8 |
악셀레이터 |
|
19 |
1차 개폐표시형밸브 |
개방유지 |
9 |
크레파 복구밸브 |
잠김유지 |
20 |
2차 개폐표시형밸브 |
개방유지 |
10 |
드라이 릴리프 |
|
|
|
|
11 |
경보정지밸브 |
개방유지 |
|
|
| |
|
|
▣ 2차시스템 시공 드라이 파이프밸브 2차배관, 가지관 접속,스프링클러헤드 접속등은 공기압 누설방지를 위해 용접 및 나사부의 정밀시공(마사 또는 테프론테이프 등으로 감은 뒤 콤파운드 마감)이 보장되어야 합니다.
▣ 전원인입 공기압 유지시스템(Air maintenance device)가동을 위한 에어콤프레샤 AC 220V 전원(비상전원 겸용) 및 화재경보 발신을 위한 수신반으로부터의 알람 스위치 라인 (2C), Tamper switch 라인 (2C)를 인입해야 합니다.
▣ 드라이파이프밸브의 셋팅의 물 공급은 깨끗이 여과되어야 하며, 배관내의 이물질은 flushing되어야 합니다. | |
|