*오늘의 일기
나만 시간이 없는걸까 하루종일 앉아있어도 시간이 모자란 것 같고 이 공부를 다 이해하고 끝낼수있는지 불안하다
하루에 3과목을 보고싶은데 2과목을 보고나면 너무 힘들어서 집중이 힘들다
*공부 느낀점
대충대충 보는 습관이 많다 그래서 아..이거 기억나는데 하면서도 정확한 정답을 알지 못하는 것 같다
특히나 소방시설파트는 비슷한 용어들이 조금씩 다르게 나오는데 많이 헷갈려서 오답률이 굉장히 높았다
*오답
<스프링클러>
-스프링클러종류
습식(wet) , 건식 (dry),준비작동식(pre-action),부압식,일제살수식
*습식스프링클러 경보밸브(유수검지장치) : 알람체크밸브
감지기는 없으며 리타딩챔버와 압력스위치가 있다
(알람체크밸브와 압력스위치 이름이 헷갈린다 ㅜ )
작동순서 : 화재발생>헤드개방,방수>2차측 배관의 압력저하>1차측 압력에 의한 습식유수검지장치의 “리타딩챔버”개방
>습식유수검지장치의 압력스위치 작동>배관내의 압력저하로 기동용수압개폐장치의 압력스위치작동>펌프기동
*건식에서 헷갈리는 것은 엑설레이터와 익져스터
엑설레이터(가속기)는 공기압력이 일정압력이상 낮아졌을때 작동
익져스터(공기배출기)는 공기압력이 설정압력보다 낮아진경우 작동
*준비작동식 스프링클러설비
전자밸브 (= 솔레노이드밸브) 가압부의 충압수를 배출함으로서 클래퍼개방
수동기동밸브(=긴급해제밸브) 수동방식에 의하여 강제적으로 가압부의 충압수 배출
-설치장소별 헤드의 수평거리(유효 살수반경)
1. 무대부,특수가연물 : 수평거리 1.7 m 이하
2. 렉식창고 : 수평거리2.5m 이하
3. 내화구조 : 수평거리2.3 m이하
4. 아파트 : 수평거리3.2m이하
-스프링클러헤드를 설치하여도 효율성이 “적은”장소
1.천장과 반자 양쪽이 불연재료
-천장과 반자거리가 2m미만
-천장과 반자사이의 벽이 불연재료이고 천장과 반자사이의 거리가 1m이상으로 그 사이에 가연물이 존재하지 아니하는부분
2. 천장과 반자중 한쪽이 불연재료 & 천장과반자사이의 거리가 1m미만
3. 천장과 반자가 불연재료 외의 것 & 거리가 0.5 m 미만
-가지배관 : 토너먼트방식x 한쪽가지배관에 설치하는 헤드개수는 8개이하
-교차배관 : 직접또는 수직배관을 통해 가지배관에 급수하는 배관,최소구경 40mm 청소구는 끝에 개폐밸브를 설치
<물분무소화설비>
물을 무상으로 방사하여 냉각,질식,희석,유화작용 스프링클러보다 압력높다
<포소화설비>
*포소화설비의 종류
1. 포의 생성원리에 따른 분류 :화학포와 기계포
2. 포의 팽창비에 따른 분류 : 고팽창,저팽창
3. 포의 방출대상에 따른 분류 : 전역,국소
4. 포의 방출방식에 따른 분류 : 고정포,이동식, 포헤드, 포소화전,포모니터,포워터스프링클러
*포헤드방식 : 주로 주차장에 많이 쓰이며, 포헤드,포워터스프링클러헤드 설치함
*포모니터 : 대형위험물에 쓰이며 원격조작,수동조작할수있음
*포소화전:옥내소화전과비슷
*포워터스프링클러방식 : 스프링클러처럼
*포소화설비 구성방식
1.펌프프로포셔너 : 소방펌프자에 주로사용,농도조절밸브있음,위험물제조소에x
2.라인프로포셔너 : 벤츄리관의 벤츄리작용
3.프레져프로포셔너 : 벤츄리관의 벤츄리작용+ 펌프가압수 (가압수가 밀어준다고 기억하기)
4.사이드프레져프로포셔너 : 소화원액펌프 +가압송수용펌프 (펌프2개임 / 펌프프로포셔너이름이랑 헷갈리지않기) 800리터이상대형설비에 주로적용
<이산화탄소 소화설비>
-저장방식에 의한 분류
1.고압저장방식 : 15도에서 5.3 Mpa압력을 가져야한다
2.저압저장방식 : -18도에서 2.1Mpa압력을 가져야한다
-기동장치에의한 분류
1.기계식 : 수동
2.전기식 : 전자개방밸브(솔레노이드)를 장치
3.가스압력식 : 가장많이 사용,액체이산화탄소 충전된 기동용기 별도설치
<할로겐화합물 및 불활성기체>
*할로겐화합물 및 불활성기체 저장용기는 55도이하의 온도변화 적은곳 (이산화탄소와 할론은 40도이하)
*재충전 ,교체시기 : 약제량 손실 5프로 초과 또는 압력손실 10프로 초과 (불활성기체는 압력손실 5프로초과)
<분말소화설비>
*구성 : 약제저장용기,가압용가스용기,정압작동장치,선택밸브,수동기동장치
*가압용가스용기 : 3병이상 설치되고 전자개방벨브로 가스용기 개방하는 경우 2개이상의 용기에 전자개방밸브 부착
*2Mpa압력에서 조정이 가능한 압력조정기를 설치해야한다
첫댓글 계속 주요 개념기준으로 차이점을 두고 암기하시면
헷갈리시는 일이 점점 줄어드실 겁니다.
끝까지 파이팅 입니다!