정진홍 교수님,
안녕하세요?
덕분에 50오십 넘은 나이임에도 불구하고, 23년 상반기에 소방설비기사 (기계분야)를 취득하여 현재 방재담당으로 약 10개월째 근무하고 있습니다. 감사 드립니다.
업무수행간에 궁금한게 있어 문의 드립니다.
1. 질 문 : 충압펌프 작동범위 초과시, 예상되는 Risk / 해결 방안
2. 현상황
가. PUMP Eye
주펌프 : 0.75MPa(가동), 0.9MPa(정지)
충압펌프 : 0.8MPa(가동), 0.92MPa(정지)
나. 소화펌프 토출측 압력 상승 진행 중 : 약 2달간 점점 상승중
0.92 -> 0.93 -> 0.94 -> 0.95 -> 0.96 -> 0.97 -> 0.98 -> 0.99MPa ; 불규칙적인 간격으로 압력 상승 중
다. 교육기관, 3 & 4층에 스프링 쿨러 적용됨, 옥내/옥외 소화전, 준비작동식 스프링쿨러(강당), 4층건물(생활관, 강의동, 사무실)
3. 예상되는 Risk
가. 배관 & 배관 이음쇠 누수
나. 충압펌프 조기 수명 도달(?) ; 압력손실에 따른 잦은 기동
다. 옥내소화전 방수압 0.17 - 0.7MPa이하인데, 초과에 따른 누수(?)
라. 스프링클러 방수압 0.1 - 1.2MPa 이하 인데, 이에 따른 영향(?)
릴리프밸브 & 순환배관 점검하여 조치 하면 되는 사항인지요?
펌프가 마찰손실수두를 고려해 설계 되었다고는 하나 토출측 압력이 지속 상승에 따라 상기 3번의 risk가 예상됩니다.
제가 아직 많이 부족한 부분이 있어 문의 드립니다.
감사합니다.
정병삼 올림
첫댓글 위의 0.07의 압력상승은 설비에 큰영향은 없을 듯 합니다
그리고 정지압력이 상승하는 것은 압력챔버의 압력스위치를 교체 또는 정비함이 좋을 듯 합니다