전기설비 점검결과 기록표
설비명(상호) : | |
1. 기본사항 |
결 재 | |||
수전전압/용량 | V/ ㎾ | 발전전압/용량 | V/ ㎾ | 태양광 | ㎾ | |||||||||
점검일자 | 점검종별 | 점검횟수 |
2. 점검내역
저 압 설 비 | 판정 | 설비 현황 | 부적합 수 량 | 개수 | 특고(고압)설비 | 판정 | 설비 현황 | 부적합 수 량 | 개수 | 구 분 | 전압 (V) | 전류 (A) | 누설 전류 (㎃) | |||||||||
증 | 감 | |||||||||||||||||||||
수량 | 구분 | 증 | 감 | 수량 | 구분 | |||||||||||||||||
인 입 구 배 선 | 가 공 전 선 로 | 측정개소 : | A | |||||||||||||||||||
지 중 전 선 로 | B | |||||||||||||||||||||
배 ㆍ 분 전 반 | ||||||||||||||||||||||
수배전용개폐기 | C | |||||||||||||||||||||
배 선 용 차 단 기 | ||||||||||||||||||||||
배 선 (모 선) | ||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||
누 전 차 단 기 | ||||||||||||||||||||||
피 뢰 기 | ||||||||||||||||||||||
개 폐 기 | ||||||||||||||||||||||
측정개소 : | A | |||||||||||||||||||||
배 선 | ||||||||||||||||||||||
변 성 기 | ||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||
전 동 기 | ||||||||||||||||||||||
전 력 퓨 즈 | C | |||||||||||||||||||||
전 열 설 비 | ||||||||||||||||||||||
변 압 기 | N | |||||||||||||||||||||
용 접 기 | ||||||||||||||||||||||
수ㆍ 배 전 반 | 측정개소 : | A | ||||||||||||||||||||
계 전 기 류 | B | |||||||||||||||||||||
커패시터 | ||||||||||||||||||||||
차 단 기 류 | C | |||||||||||||||||||||
조 명 설 비 | ||||||||||||||||||||||
전 력 용 커패시터 | N | |||||||||||||||||||||
구 내 전 선 로 | ||||||||||||||||||||||
보 호 설 비 | 역 률(%) | ◦주간: | ◦심야: | |||||||||||||||||||
기 타 설 비 | ||||||||||||||||||||||
부 하 설 비 | 유효전력량(kWh) | |||||||||||||||||||||
발전 설비 | 발 전 기 | |||||||||||||||||||||
접 지 시 설 | 무효전력량(kvar) | |||||||||||||||||||||
차단장치 | ||||||||||||||||||||||
축전장치 | ||||||||||||||||||||||
기 타 설 비 | 최대전력(kW) | 배율 |
※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.
3. 종합의견
※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.
확 인 | 점검확인자 | ������ | |
점검담당자 | ������ |
[별지 제2호 서식]
저압 전기설비 점검기록표(분기ㆍ반기ㆍ연차)
□ 절연저항ㆍ누설전류 측정기록표
측정자 : (서명) | 년 | 월 | 일 | |||||||||
점검대상 | 사용 전압 (V) | 기준치 | □ 절연저항(㏁) □ 누설전류(㎃) | 비고 | 점검대상 | 사용 전압 (V) | 기준치 | □ 절연저항(㏁) □ 누설전류(㎃) | 비고 | |||
측정치 | 결 과 | 측정치 | 결 과 | |||||||||
[비고]1. 절연저항 : SELV(비접지회로) 및 PELV(1차와 2차가 절연된 접지회로) - 0.5㏁, FELV(1차와 2차가 전기적으로 절연되지 않는 접지회로 – 1㏁) 적용 다만, 2020.12.31.이전의 전기설비는 대지전압 150V 이하-0.1㏁, 300V 이하 – 0.2㏁, 400V 미만-0.3㏁, 400V 이상-0.4㏁ 적용 2. 저항성 누설전류 : 1㎃ 이하 |
□ 접지저항 측정기록표
측정자 : (서명) | 년 | 월 | 일 | |||||||||
측정대상 | 사용전압 (V) | 기준치 (Ω) | 측정치 (Ω) | 결과 | 비고 | 측정대상 | 사용전압 (V) | 기준치 (Ω) | 측정치 (Ω) | 결과 | 비고 | |
[별지 제3호 서식]
고압 전기설비 점검기록표
□ 절연저항 측정기록표
측정자 : (서명) | 년 | 월 | 일 | ||||
측정회로 및 기기 | 전선-대지 (MΩ) | 전 선 상 호 간 [㏁] | 결 과 | 비 고 | |||
A-B | B-C | C-A | |||||
전선로 | |||||||
고압모선 | |||||||
□ 접지저항 측정기록표
측정자 : (서명) | 년 | 월 | 일 | |||||
설 비 명 칭 | 접 지 선 종류및굵기 | 기 준 치 [Ω] | 측 정 치 [Ω] | 결 과 | 비 고 | |||
개 폐 기 | ||||||||
피 뢰 기 | ||||||||
MOF 외 함 | ||||||||
변 압 기 외 함 | ||||||||
차 단 기 외 함 | ||||||||
철구및가공지선 | ||||||||
제 2 종 접 지 | ||||||||
보 호 울 타 리 | ||||||||
□ 절연내력 측정기록표
측정자 : (서명) | 년 | 월 | 일 | |||||||||
시험전압(kV) 시험항목 | ||||||||||||
누 설 전 류(㎂) | ||||||||||||
절 연 저 항(㏁) | ||||||||||||
누 설 전 류(㎂) | ||||||||||||
절 연 저 항(㏁) | ||||||||||||
누 설 전 류(㎂) | ||||||||||||
절 연 저 항(㏁) |
[별지 제4호 서식]
변압기 점검기록표
□ 변압기 점검기록표
점검자 : (서명) | 년 | 월 | 일 | ||||||||||||
상수 및 용량 | 전 압 (kV/V) | 제작 회사 | 제작 번호 | 외부 점검 양부 | 절연저항(㏁) | ※내 부 점 검 | 결과 | 비 고 (설치장소) | |||||||
1차 대지 | 2차 대지 | 1차 2차 | OT 내압시험 | OT 산가도 | 유량 | 탭위치 | |||||||||
Φ kVA | |||||||||||||||
Φ kVA | |||||||||||||||
Φ kVA | |||||||||||||||
Φ kVA | |||||||||||||||
Φ kVA | |||||||||||||||
Φ kVA | |||||||||||||||
Φ kVA |
[비고] 1. ※표 항목은 필요시에 실시함.
2. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기
[별지 제5호 서식]
계전기 및 차단기 동작시험기록표
시험자 : (서명) | 년 | 월 | 일 | |||||||||||
계 전 기 | 계 전 기 명 | |||||||||||||
설 치 장 소 | ||||||||||||||
계 전 기 번 호 | ||||||||||||||
제 작 회 사 명 | ||||||||||||||
제 작 년 도 | ||||||||||||||
형 식 | ||||||||||||||
정정탭 | 1 차 측 | |||||||||||||
2 차 측 | ||||||||||||||
3 차 측 | ||||||||||||||
정 정 레 바(비율탭) | ||||||||||||||
C T V T 비 율 | C T | 1차측 | ||||||||||||
2차측 | ||||||||||||||
3차측 | ||||||||||||||
V T | ||||||||||||||
결 합 차 단 기 명 | ||||||||||||||
자 체 시 험 | 최 소 동 작 치 | |||||||||||||
위상특성 (㎃) | lead。 | |||||||||||||
lag。 | ||||||||||||||
비율특성(억제/동작) | ||||||||||||||
시한특성 (%/sec) | ||||||||||||||
연 동 시 험 (%/sec) | ||||||||||||||
결 과 | ||||||||||||||
차 단 기 | 설치장소 | 차단기명 | 차단용량 | 정격전압 전 류 | 제작회사 | 제작번호 | 제작년도 | 용 도 | ||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
붓싱파손 및 손상 | 동작상태 | 유위(油位) | 절연유내압 및 산가 | 결 과 | ||||||||||
1 | kV | ㎎KOH/g | ||||||||||||
2 | kV | ㎎KOH/g | ||||||||||||
종 합 의 견 | ※ 검사(점검)전에 고객설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록 |
[비고] 1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ/㎃로 표기
2. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음)으로 표기
[별지 제6호 서식]
발전설비 점검기록표
점검자 : (서명) | 년 | 월 | 일 | ||||||||||||||
구 분 | 원 동 기 | 발 전 기 | |||||||||||||||
형 식 | |||||||||||||||||
정 격 용 량 | |||||||||||||||||
정격회전수 | rpm | rpm | |||||||||||||||
제 작 회 사 | |||||||||||||||||
제 작 번 호 | |||||||||||||||||
제 작 년 월 | 년 월 | 년 월 | |||||||||||||||
냉 각 방 식 | 정 격 전 압 | V | |||||||||||||||
기 동 방 식 | 정 격 전 류 | A | |||||||||||||||
차 단 기 명 | 역 률 | % | |||||||||||||||
발전기 부하용량 현황 | |||||||||||||||||
정전시 부하용량 | ㎾ | 화재시 부하용량 | ㎾ | ||||||||||||||
점 검 사 항 | 결과 | 점 검 사 항 | 결과 | ||||||||||||||
비상정지장치시험 | 조속장치 | ◦ 이상음 ◦ 누유 | |||||||||||||||
부하운전시험 | 상용전원측과 접속상태 적정 여부 | ||||||||||||||||
부하차단시험 | 배ㆍ분전반 및 보호시설의 적정 여부 | ||||||||||||||||
연료유계통 | ◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류 ◦ 연료유 보급 차단장치 | 접지선 설치상태 및 탈락 여부 | |||||||||||||||
윤활유계통 | ◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 ◦ 유 청정기 | 축전지 및 충전장치의 적정 여부 | |||||||||||||||
냉각수계통 | ◦ 누수 ◦ 냉각수펌프 ◦ 수온 ◦ 유량 조절장치 | 보호장치 설치 및 동작 상태 | |||||||||||||||
축 수 | ◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새 | 계측장치 설치 상태 | |||||||||||||||
측 정 사 항 | |||||||||||||||||
절연 및 접지 | 절연저항 | ㏁ | 접지저항(중성점/외함) | Ω/ Ω | |||||||||||||
축전지 측정 | 전 압 | V | 비 중 | ||||||||||||||
발전기 운전 | 출력전압 | V | 부하전류 | A | 운전시간(h/m) | ||||||||||||
기 타 사 항 |
[비고] 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시
2. 절연저항은“발전기코일-대지”간을 측정한다.
3. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기
4. 정전시 부햐용량은 “한전 전원공급 중단 시 비상발전기에 소요되는 부하용량”을 표기하며, 화재시 부하용량은 “정전 시 부하용량과 소방용 부하용량의 합”을 표기한다.
[별지 제7호 서식]
적외선 열화상분포 측정기록표(분기ㆍ반기ㆍ연차)
측정자 : (서명) | 년 | 월 | 일 | |||||||||||
측정대상 | 사용전압 | 측정조건 | ||||||||||||
1. 판정기준(3상 비교법) | ||||||||||||||
구 분 판정요소 | 정 상 | 요주의 | 이 상 | 비 고 | ||||||||||
온도차 | 5℃ 이하 | 5℃초과 ~10℃ | 10℃ 이상 | |||||||||||
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임. | ||||||||||||||
2. 부위별 측정온도 | ||||||||||||||
측정부위 | Point 1 | Point 2 | Point 3 | 온도차 | ||||||||||
온도측정 | ||||||||||||||
3. 측정부위의 Thermographic | ||||||||||||||
실화상 | 열화상 | |||||||||||||
측정부위 | 측정부위 온도분포 | |||||||||||||
4. 종합의견 | ||||||||||||||
[별지 제8호 서식]
전원품질 측정기록표
측정자 : (서명) | 년 | 월 | 일 | |||||||||
구 분 | 최대전력 (kW) | 역률 (PF) | 전 압 | 전 류 | 결 과 | |||||||
전압(kV) | 고조파 함유율(%) | 전류 (A) | 불평형률(%) | 고조파 함유율(%) | ||||||||
[종합의견] | ||||||||||||
[비고] 전압전류에 함유된 고조파함유율 측정은 필요시 측정 |
[별지 제9호 서식]
태양광발전설비 점검기록표
측정장비: | (일기 : ) | 년 | 월 | 일 | ||||||||
점검자 | (소 속) / (성 명) (서명) | |||||||||||
설비명 | 발전설비 전압/용량 | [V] / [kW] | ||||||||||
태양전지 | 형 식 | 전력 변환장치 | 형 식 | |||||||||
최대전력용량 | [kW] | 정격용량 | [kW] | |||||||||
최대동작전압 | [V] | 입력전압범위 | ~ [V] | |||||||||
최대동작전류 | [A] | 출력전압 | [V] | |||||||||
NO | 항 목 | 소분류 | 점검 사항 | 점검 결과 | ||||||||
1 | 태양 전지 | 출력 | 일사량 대비 안정적 출력(월간 발전량 등) 확인 | |||||||||
외관 | 변색(황변, 백화, Glass, Back sheet 등), 변형 여부 확인 적외선열화상 측정시 핫스팟 등 열화현상 확인 프레임 부식, 손상(파손) 확인 | |||||||||||
음영 | 태양전지 어레이 설치장소의 주변으로 인한 음영 발생 확인 | |||||||||||
접속함 | 외함의 부식 및 손상, 접속점 및 부속품 발열 등 확인 | |||||||||||
2 | 지지물 | 설치상태 | 지지물이 충격 등에 대하여 안전한 상태인지 확인 | |||||||||
도금상태 | 용융아연도금 상태, 절단면 또는 용접부분 등 녹 방지 유지 등 확인 | |||||||||||
기초상태 | 기초부위, 지지대 등의 결속 및 정착상태 이상여부 확인 | |||||||||||
볼트 체결상태 | 용융아연도금 이상의 재질의 볼트 너트사용과 녹발생, 볼트체결 상태 등 이상 여부(스프링 등 풀림방지와셔 사용) | |||||||||||
본딩 | 태양전지모듈과 지지대의 전기적 접속 상태 이상 여부 확인 | |||||||||||
3 | 전선로 | 전선연결 | 스트링별 DC케이블 및 간선기준 접속부 발열 등 이상 여부 확인 | |||||||||
커넥터 | 모듈, 출력단자, 파손 등 습기 및 빗물 침투방지 구조 확인 | |||||||||||
고정 | 모듈 간의 직렬배선은 바람에 흔들리지 않도록 고정 확인 | |||||||||||
4 | 전력변환 장치 및 보호장치 | 외관 | 외함 손상, 도금상태 등 변형 여부 확인 | |||||||||
작동상태 | 소음, 진동, 냄새 등과 같이 평소와 다른 현상 발생 확인 | |||||||||||
전선로 | 배선의 손상, 접속단자(AC, DC) 체결, 관통부분 마감처리 확인 | |||||||||||
설치환경 | 제조사가 제시한 설치환경(온도, 습도, 청소상태) 준수 여부 확인 | |||||||||||
보호값 설정 | 저주파수 설정 등 인버터 전체 보호요소 및 계전기 설정치 적정 여부 | |||||||||||
5 | 주변 환경 | 부지안전 | 배수시설 맨홀 및 배수로 정비상태 확인 | |||||||||
지지대 또는 지반의 침하가 없으며, 지지대-지반의 고정상태 확인 | ||||||||||||
부지 내 지반 침하, 토사유출 등 현상의 흔적 유무 | ||||||||||||
축대의 균열, 누수 등 자연재해 대비 이상 여부 확인 | ||||||||||||
구조물 등 | 지붕과 기초, 구조물은 헐거움 없이 고정되었는지 확인 | |||||||||||
별도의 추가 하중 적재 등 위험물 설치 여부 등 확인 | ||||||||||||
6 | 기타 | 측정값 | 절연 및 접지저항 측정 | |||||||||
기술기준 | 기타 기술기준 등 관련 규정 적합 여부 | |||||||||||
7 | 종합 의견 | |||||||||||
[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기
[별지 제10호 서식]
전기저장장치 점검기록표
측정장비 : | (일기 : ) | 년 | 월 | 일 | |||||
점검자 | (소 속) / (성 명) (서명) | ||||||||
구 분 | 배 터 리 | 구 분 | 전력변환장치 | ||||||
형식/배터리종류 | / | 형 식 | |||||||
최대전력용량 | [kWh] | 정 격 용 량 | [kW] | ||||||
배터리 구성 | (셀) ×(팩) ×(랙) | 입력전압범위 | DC - [V] | ||||||
최대동작전압 | [V] | 출 력 전 압 | [V] | ||||||
최대동작전류 | [A] | 제 작 회 사 | |||||||
제 작 회 사 | 제 작 번 호 | ||||||||
제 작 년 월 | 년 월 | 제 작 년 월 | 년 월 | ||||||
NO | 항목 | 확인 사항 | 점검 결과 | 비 고 | |||||
1 | 일반사항점검 | ESS의 충전부분의 노출 여부 확인 | |||||||
전선 및 케이블 피복 손상 여부 확인 | |||||||||
ESS 시설 장소의 온도 적정성 여부 확인 | 23±5℃ | ||||||||
폭발성 가스 축적 여부 및 환기시설 작동 여부 확인 | |||||||||
ESS 관련시설 분진, 먼지 등 관리상태 확인 | 사무실 수준 이상 | ||||||||
가연성 물질이 근처에 있거나 설치되었는지 여부 확인 | |||||||||
소방설비 상태 확인 | |||||||||
2 | 배터리 점검 | 배터리 관리시스템(BMS) 점검 ㆍ 배터리 집합체의 출력단자 전압, 전류, 전력 ㆍ 배터리 균등화 및 과충전, 과방전 기능 여부 | |||||||
배터리 파손 및 액 누출 여부 등 외관 점검 확인 | |||||||||
배터리 단자의 접속 상태 확인 | |||||||||
배터리 회로 개방 후 전로와 대지 간 절연저항 측정 | |||||||||
금속제 외함 및 ESS의 지지대 접지저항 측정 | |||||||||
배터리 지지물의 부식 여부 확인 | |||||||||
적재 하중 또는 진동과 충격에 안전한지 확인 | |||||||||
배터리 침수 우려가 있는지 확인 | |||||||||
ESS에 이물질 및 수분이 침투되었는지 확인 | |||||||||
3 | 전력변환장치 점검 | PCS 상태 등 외관 이상 유무(온도, 습도, 먼지, 부식 등) | 제조사 권장기준 | ||||||
PCS 통풍구, 환기필터 상태 확인 | |||||||||
배전반(보호 및 제어)의 계기, 경보장치 이상 유무 확인 | |||||||||
금속제 외함 접지저항 측정 | |||||||||
입출력 개폐기 개방 후 전로와 대지 간 절연저항 측정 | |||||||||
비상스위치 동작상태 확인 | |||||||||
4 | 충전율 (SOC) | 일반인이 출입하는 건물의 부속공간에 설치하는 경우 충전율 상한 80% 이하 확인 | ESS충전지침 (‘20.2.28) | ||||||
일반인이 출입하지 않는 독립된 전용건물에 설치하는 경우 충전율 상한 90% 이하 제한 확인 | |||||||||
5 | 종합 의견 | ||||||||
[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기
[별지 제11호 서식]
풍력 발전설비 점검기록표
측정장비 : | (날씨 : 습도: 풍향: ) | 년 | 월 | 일 | |||||
점검자 | (소 속) / (성 명) (서명) | ||||||||
구 분 | 풍차설비 | 구 분 | 발전설비 | ||||||
형 식 | 형 식 | ||||||||
정 격 용 량 | [kW] | 정 격 용 량 | [kW] | ||||||
제 작 회 사 | 제 작 회 사 | ||||||||
제 작 번 호 | 제 작 번 호 | ||||||||
제 작 년 월 | 제 작 년 월 | ||||||||
풍차날개수/직경 | 개 / m | 극수 / 역률 | 극 / % | ||||||
정격전압 / 전류 | V / A | ||||||||
풍향 조건 (시동/정격/정지) | / / [m/s] | 절연저항 | [㏁] | ||||||
접지저항 | [Ω] | ||||||||
NO | 항목 | 확인 사항 | 점검 결과 | 비 고 | |||||
1 | 풍 차 | 풍력터빈의 자동정지장치 동작 상태 확인 | |||||||
풍력터빈 운전상태 계측장치 확인(회전계, 진동계, 풍속계 등) | |||||||||
풍력설비 비상정지 및 안전장치 상태 확인 | |||||||||
기어박스 윤활유 및 유압장치 작동유 누유여부 확인 | |||||||||
2 | 발전기 | 비상정지 및 안전장치 상태 확인 | |||||||
부하운전상태 및 계측장치 확인(전압, 전류 등) | |||||||||
운전 시 이상 소음 발생 여부 확인 | |||||||||
3 | 전력변환장치 및 보호장치 | 외관 손상, 도금상태 등 변형여부 확인 | |||||||
배선의 손상, 접속단자 체결 등 마감처리 상태 확인 | |||||||||
설치환경(온도, 습도, 청소상태) 확인 | |||||||||
보호계전기 설정값의 적정 여부 및 계전기 연동상태 확인 | |||||||||
기타 보호장치가 인터록 도면대로 동작상태 여부 확인 | |||||||||
4 | 제어회로 및 경보장치 | 인버터 입/출력 운전상태 확인 | |||||||
전력조절장치, 인버터, 정류기 등 경보상태 확인 | |||||||||
5 | 지지물 | 기초부지, 지지대 등의 결속(정착상태) 및 기초주변의 배수 처리상태 | |||||||
지지물의 볼트체결 상태 등 이상여부 확인 | |||||||||
6 | 기 타 | 소방설비 상태 확인 | |||||||
절연 및 접지저항 측정값 이상 여부 확인 | |||||||||
운전 및 유지보수 기록 및 서류보존 상태 적정성 확인 | |||||||||
7 | 종합 의견 | ||||||||
[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기
[별지 제12호 서식]
연료전지 발전설비 점검기록표
측정장비 : | (일기 : ) | 년 | 월 | 일 | |||||
점검자 | (소 속) / (성 명) (서명) | ||||||||
구 분 | 연료전지 | 구 분 | 연료전지 | ||||||
형 식(모델명) | 정격출력 | [kW] | |||||||
사용가스명 | 정격전압/주파수 | [V] / [Hz] | |||||||
사용가스 압력범위 | ~ [kPa] | 발전효율/열효율 | [%]/ [%] | ||||||
정격출력 가스소비량 | [kW] | 게통연계방식 | □ 독립형 □ 계통연계형 | ||||||
설치위치 | □ 옥내형 □ 옥외형 | 제 작 회 사 | |||||||
급배기방식 | 제 작 번 호 | ||||||||
급배기통 최대길이 | [m] | 제 작 년 월 | |||||||
NO | 항목 | 확인 사항 | 점검 결과 | 비고 | |||||
1 | 일반요건 | 외관 손상, 도장상태 등 변형여부 확인 | |||||||
설비별 누수 여부 확인 | |||||||||
각 기기별 접지상태 확인 | |||||||||
기계설비 및 배관 등 누설 상태 확인 | |||||||||
고온 노출부 단열상태 확인 | |||||||||
2 | 연료전지 | 연료전지 시스템의 자동정지장치 동작 상태 확인 | |||||||
연료전지 시스템의 운전 계측장치 상태 확인 | |||||||||
연료전지 시스템의 비상정지 및 안전장치 동작상태 확인 | |||||||||
3 | 제어 및 보호장치 | 인버터 입/출력 운전상태 확인 | |||||||
전력조절장치, 인버터, 정류기 등 경보상태 확인 | |||||||||
배선의 손상, 접속단자 체결 등 마감처리 상태 확인 | |||||||||
보호계전기의 설정치 적정 여부 및 계전기 연동상태 확인 | |||||||||
4 | 부하운전 | 부하운전 상태 확인 | |||||||
5 | 기 타 | 절연 및 접지저항 측정값 이상 여부 확인 | |||||||
가스누설감지기 경보상태 확인 | |||||||||
기타 보호장치가 인터록 도면대로 동작상태 여부 확인 | |||||||||
기타 기술기준 등 관련 규정 적합 여부 | |||||||||
6 | 종합 의견 | ||||||||
[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기
[별지 제13호 서식]
수력발전설비 점검기록표
측정장비: | (일기 : ) | 년 | 월 | 일 | ||||||
점검자 | (소 속) / (성 명) (서명) | |||||||||
설비명 | 발전설비 전압/용량 | [V] / [kW] | ||||||||
NO | 항 목 | 소분류 | 점검 사항 | 점검 결과 | ||||||
1 | 댐(보) 기초 | 기초 | 기초의 불안정, 침식 및 침투, 부등침하 발생하였는지 확인 | |||||||
양안부 | 균열, 박리, 박락 및 층분리, 파손 및 손상여부 여부 확인 | |||||||||
수축 및 수평시공 이음부 등에서 누수 발생여부 확인 | ||||||||||
터널 | 점검터널에서 종ㆍ횡방향 균열 발생, 기초배수의 탁수 여부 확인 | |||||||||
2 | 댐(보) 제체 | 댐마루 | 종ㆍ횡방향 균열 및 단차 발생, 수축이음부의 열림 여부 확인 | |||||||
침하 및 수평변위, 사면불안정, 제체의 유실 발생여부 확인 | ||||||||||
상류사면 | 수축이음부의 열림 및 균열, 박락, 누수 등의 발생 여부 확인 | |||||||||
침하 및 변형, 차수벽 노후화, 사면불안정 및 사면보호 상태 확인 | ||||||||||
하류사면 | 균열, 단차, 박락, 누수 등의 발생 여부 확인 | |||||||||
사면의 불안정, 침식, 침하 및 변형 등 발생여부 및 보호상태 확인 | ||||||||||
3 | 여수로 | 접근수로 | 콘크리트 라이닝, 불안정한 측벽, 상부의 자연사면 불안정 등 확인 | |||||||
조절부 | 에이프런, 피어와 벽체, 월류부 웨어 구조물의 손상 및 노후화 | |||||||||
수문 가이드, 수문지수판에서의 공동화 현상 발생여부 확인 | ||||||||||
4 | 도수로 | 도수로 | 바닥 슬래브의 부등침하, 단차, 콘크리트 균열 및 손상 등 확인 | |||||||
벽체의 손상 및 노후화, 횡방향 이음부의 손상 등 확인 | ||||||||||
감세공 | 플립버켓의 세굴, 침식, 이음부 손상과 정수지 바닥ㆍ측벽 세굴 등을 확인 | |||||||||
5 | 취수 설비 | 취수탑 | 취수탑 파손 및 변위 발생 여부 확인 | |||||||
취수량 감소 및 취수 곤란 발생 여부 확인 | ||||||||||
방수로 | 제진 격자망의 부식 및 변형 손상 여부 확인 | |||||||||
둑과 사면의 침식 여부 확인 | ||||||||||
6 | 기타 | 콘크리트 구조물 | 철근노출, 균열, 박리, 박락 및 층분리, 누수, 파손 및 손상, 백태 등 확인 | |||||||
7 | 종합 의견 | |||||||||
[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기
[별지 제14호 서식]
전기자동차 충전시설 점검기록표
측정장비 : | (일기 : ) | 년 월 일 | |||||||||
점검자 | (소 속) / (성 명) (서명) | ||||||||||
확인사항 | 내 용 | ||||||||||
설치장소 | |||||||||||
전기설비 전압/용량 | [V] / [㎾] | ||||||||||
충전 시설 | 설치기수 | ( ) kW ( )기 | |||||||||
설치위치 | □옥내 □옥외 □기타 ( ) | ||||||||||
충전형식 | □ DC차데모 □ DC콤보 □ AC3상 | ||||||||||
충전기 사양 | 전압/용량 | ||||||||||
제조사 | 모델명(일련번호) | ||||||||||
구 분 | 점 검 항 목 | 점검 결과 | 비고 | ||||||||
인입선 | 전선의 종류, 굵기, 지상고 등 시설 상태 확인 | ||||||||||
배ㆍ분전반 | 설치장소, 방수ㆍ방습조치, 방청여부, 공간확보 구조의 적정성 확인 | ||||||||||
전원조건, 충전부접촉 방지, 외함 접지 확인 | |||||||||||
개폐기 등 | 전원측에 개폐기, 과전류차단기가 시설되었는지 확인 | ||||||||||
전로에 누전차단기 동작 및 상태를 확인 | |||||||||||
옥내배선 및 기구 등 | 전선굵기 적정성, 사용전선, 배선방법, 접속, 전로의 절연, 이격거리 적정성 확인 | ||||||||||
배선기구의 충전부분이 노출되었는지 확인 | |||||||||||
습기 많은 곳, 물기 있는 곳의 저압 배선기구 방습장치 확인 | |||||||||||
저압 배선기구에 전선 접속시 전기적 완전접속 및 접속점에 장력이 가해지지 않는지 확인 | |||||||||||
충전시설 | 충전소 설치 주변 배수시설 확인 | ||||||||||
외함의 발청, 누수여부, 고정상태, 차량과 충전기의 충돌 방지 조치 확인 | |||||||||||
충전케이블 손상여부 확인 | |||||||||||
충전부분이 노출되지 않는지 확인 | |||||||||||
충전장치의 철대, 금속제 외함 접지 적정성 확인 | |||||||||||
침수 등의 위험이 없는 곳에 시설하였는지, 옥외에 설치시 비, 눈에 대한 충분한 방수 보호등급을 갖는 것인지 확인 | |||||||||||
전기자동차 전용임을 나타내는 표지를 설치하였는지 확인 | |||||||||||
분진이 많은 장소 등에는 충전설비를 설치하지 않도록 확인 다만, 일반 먼지가 많은 곳은 설치 가능 | |||||||||||
충전장치 시설장소에 위험표지를 설치하였는지 확인 | |||||||||||
접지 연속성 | 충전시설과 전기자동차 간의 장치 접지가 연속적으로 연결되는지 확인 | ||||||||||
시험 및 측정 | 절연저항 | 도전부-대지간의 절연저항 측정 | |||||||||
접지저항 | 충전설비 금속제 외함 등의 접지저항 측정 | ||||||||||
종합 의견 | |||||||||||
[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기
[별지 제15호 서식]
공동주택 세대내 전기설비 점검기록표
호 | |||||
귀하 | 년 월 일 | ||||
귀하의 전기설비 안전점검 결과를 아래와 같이 알려드립니다. | |||||
- 아 래 - | |||||
부적합 설비 | 위험요인 | 확인 사항 | 점검 결과 | 비고 | |
절 연 (누 전) | 감 전 화 재 전력손실 | 주회로 및 각 분기회로 절연저항 기준치 미만 | |||
전기기계기구의 절연저항 기준치 미만 | |||||
배 선 (규격미달 불량전선) | 감 전 합 선 화 재 | 세대용 계량기 인입선 접촉불량 및 탄화・손상 | |||
전선 노후화, 열화 및 피복 손상이 심한 경우 | |||||
전선보호용 개폐기, 차단기 용량 과다 | |||||
배 선 기 구 (기구파손 불량기구) | 감 전 합 선 화 재 | 누전차단기 미설치 또는 동작불량, 열화 및 손상 | |||
욕실 등에 시설하는 콘센트회로에 인체 감전보호용 누전차단기 미설치 | |||||
소비전력 3kW 이상 전기기계기구에 전용개폐기 미시설 | |||||
개폐기, 차단기, 배선기구, 접속기, 콘센트 등의 손상 | |||||
접 지 (미 접 지 기준치 미달) | 감 전 | 금속제 분전반 접지저항 기준치 초과 | |||
전기기계기구(에어컨, 세탁기 등) 접지 미시설 | |||||
옥내 전로에 접지선 미설치 | |||||
기 타 사 항 | |||||
※ 부적합 전기설비는 감전, 화재 등의 위험과 전력손실로 인한 전기 요금의 추가부담 등의 원인이 되오니 조속한 시일내에 수리하시기 바랍니다. |