KDS 21 60 00 :2020 비계 및 안전시설물 설계기준
방음판 : KS D 3520
지지대(강관) : 방호장치 자율안전기준 또는 KS D 3566
지지대(H형강 등의 강재) : KDS 21 50 00(2.6.4)
영구 방음벽의 경우 KCS 44 80 05(방음벽)에서 방음벽의 방음판에 대한 투과손실, 흡음율에 대한 기준
KCS 21 20 05 : 2019 현장가설시설물
가설방음벽의 설치위치, 높이 및 성능은 소음․진동관리법 시행규칙 제20조제3항의 생활소음․진동의 규제기준을 만족
KCS 21 20 15 : 2018 환경관리시설
가설방음판 및 수직조이너는 KS D 3520
강관의 재질은 KS D 3566 + 아연도금을 하여야 한다.
받침 철물은 KS F 8014
강관비계용 부재는 KS F 8002
소음ㆍ진동관리법 시행규칙
[별표 8] 생활소음ㆍ진동의 규제기준
[별표 10] 공사장 방음시설 설치기준(제21조제6항 관련)
방음벽시설 전후의 소음도 차이(삽입손실)는 최소 7㏈ 이상 되어야 하며, 높이는 3m 이상 되어야 한다.
KS F 4770-1 방음판 금속재
방음판의 투과 손실은 8.3에 따라 시험하여 500 Hz 음에 대하여 25 dB 이상, 1 000 Hz 음에 대하여 30 dB 이상이어야 한다.
KCS 44 80 05 :2016 방음벽
방음벽의 방음판 투과손실 측정은 KS F 2808
방음벽의 투과손실은 30㏈ 이상을 표준
흡음형 방음판에 대한 흡음률 측정은 KS F 2805
KCS 44 80 15 환경관리
가설방음판 및 수직조이너는 KS D 3520
강관의 재질은 KS D 3566 + 아연도금
클램프는 KS F 8014
강관조인트는 KS F 8002
첫댓글 내용을 보면 환경담당이 환경관리비로 진행해야 하겠네요.